好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

绍兴药品检验所工艺设备采购及安装项目招标文件(修改)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

等任意位置,通风柜面风速控制在其设定值±20%范围内。 4) 通风柜监控器其它功能检测

? 分别检测控制系统、监控器报警、设置、紧急排风等功能确认。 5) 浓度试验(烟雾实验)

? 对每个排风柜的内部、外部和人员进行实验及人员经过时的干扰实验。可按

照GB/T222-2007的第6.6条进行试验。在无人体模型时,可只进行肉眼观察,以通风柜内烟雾在通风柜在3s内打开、人员通过及本条第7款等情况下无明显的外溢现象为合格。

6) 压力无关试验(用于定风量测试)

? 两个通风柜均进行试验。在被测试的通风柜在运行时并分别处于全开和关闭

的两种状态下,在1s~3s内将另一台通风柜的柜门开启和关闭,被测试的通风柜的风速变化不得大于±10%。 7) 房间负压稳定性试验

? 任何情况下房间内外的气流流向为走廊、办公区、外窗等区域流向实验区域,

开启实验室门,在通风柜运行时在1s~3s内同时将两台通风柜的柜门开启和关闭,测试室内外的风向标,风向标的漂流方向不得改变,且不会产生很大波动。 8) 管道严密性测试

? 采用漏光法法测试,即利用光的穿透力检测管道有无缝隙,合格标准见第四

条第1款。 9) 工程验收规范

? 《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002 ? 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 ? 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274-98 ? 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 ? 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98 ? BS EN14175-4 ON SITE TEST METHODS通风柜现场性能测试

? ANSI/ASHRAE110-95 Method of Testing Performance of Laboratory Fume

Hoods 10)

施工完成后,室内空气质量状况必须满足国家标准要求,所有产品、材质

23

要求按招标文件要求验收,验收完毕移交所有设备合格证、操作手册、检测资料及竣工资料。

微生物室:

1. 围护结构装饰装修技术要求

? 墙板和顶板:

? 净化实验室和附属用房图纸范围内的彩钢板墙体厚度50mm,墙板间缝隙用硅

胶密封,安装竣工的墙体整体达到ISO14644规定的要求;整体严密,泄漏率符合需求。

? 彩钢板墙体采用0.5mm厚的双面岩棉夹芯彩钢板,颜色为灰白色,表面平整,

弯曲度小,耐火极限符合要求。

? 净化实验室顶板的上下表面均为彩钢板,厚度为0.5mm,颜色为灰白色,两

块板内侧贴玻镁层,之间为高压缩岩棉层,荷载大于150kg/m2 ,耐火极限符合要求。

? 准备间顶板采用轻质石膏板。 ? 净化实验室墙龙骨和顶龙骨:

? 墙龙骨断面尺寸95mmx35mmx2.5mm。顶龙骨断面尺寸55mmx30mmx2mm。 ? 地面:

? 橡胶卷材,同质透心结构,厚度2.5mm,耐磨,防滑,抗腐蚀、易清洁。 ? 铺设要求同质焊接,与基层粘接均匀牢固,表面平整,踢角板与地面为一整

体,与地面的交角采用圆弧处理(R≥50); ? 基础水泥自流坪找平。 ? 门的类别及要求:

? 采用成套气密门,门四边框和门体不锈钢材质,密封条确保门框及门体四周

接口完全保持气密性,配备与门和控制系统相匹配的互锁装置,应提供原厂印刷的说明书。 ? 传递窗:

? 箱体外部采用304不锈钢板,内胆和窗门采用316不锈钢板,整体美观,无

23

锐角,带观察窗,内胆平滑无缝隙,密闭良好,开启灵活,牢固耐用。电子互锁,带自净化紫外灯,带对讲装置。

2. 通风空调工程

? 净化空调机组、及准备室所使用的多联机: ? 噪音:噪音值不超过国家有关规范标准; ? 机组漏风率:小于2%。 ? ABSL-2实验室的送风机

? 初效过滤器为袋式,中效过滤器为盒式,易于清洗、更换,各级空气过滤器

应安装压差监测装置。 ? 风管:

? 净化实验室从气密阀到房间的送风管和所有排风管均采用304#不锈钢风管,

气密氩弧焊接;其他风管均采用镀锌钢板风管。 ? 保温材料:

? 从空调机组到房间送风口的送风管要保温,保温材料燃烧性能为B1级,导热

系数小于0.038,氧指数≥32,不龟裂,抗老化,真空吸水率≤10%。 ? 定风量、变风量风阀:

? 同排风相接触的所有部件均采用抗腐蚀材料制成或者有防腐涂层,避免腐

蚀;阀体结构紧凑,水平垂直安装无限制;应有不同型号和规格的圆形或矩形单个变风量阀,满足不同风量要求 ? 风量偏差<5% ? 可调节率﹥15:1

? 压差范围(可调节压力):150Pa---750Pa ? 工作温度范围:10℃-50℃

? 采用无泄漏风量调节阀门密闭护套密封阀体

? *投标产品应能够迅速做出反应,阀门反应速度小于3秒钟(执行器反应速

度小于3秒),变风量阀的执行器,应采用电控直行程执行器。 ? 气密阀:

? 阀体采用厚度不小于1.5mm的不锈钢板制作,泄漏量小。 ? 高效送风口及高效过滤装置:

? 选用合适的高效送风口,过滤器满足相关标准要求。

23

? 新风口和排风口 :

? 新风口应具备防风、防雨、防虫、防鼠、阻挡绒毛功能,阻挡绒毛装置应便

于更换;

? 排风口户外排风口应具备防雨、防虫、防鼠等功能;保证气体向上排放;外

部气流不应影响实验室内各区压力的稳定性。室内排风口安装过滤器,该过滤器应方便安装。

3. 电气照明

? 照明:

? 实验室内照明灯具应为嵌入式上检修型密封日光灯,具有防水功能,实验室

内应无强烈反光。

? 在实验室内设置应急照明,在实验室入口处设置实验室工作状态灯光讯号显

示装置。 ? 电线电缆:

? 选用国内知名品牌的产品。生物安全实验室配电管线应采用金属管敷设,穿

过墙和楼板的电线管应加套管,进入实验室内的电线管穿线后,管口应采用无腐蚀、不起尘和不燃材料封闭。 ? 电源插座:

? 应采用防水性插座,气密安装。 ? 四、气体管路部分 1、 工作范围

? 实验室气体管路工程中的四种气体:压缩空气(CA)、氮气(N2)、氦气(He)、氩气(AR)是由位于实验室主体建筑内的地下一层气源区域用管路引入各层实验室。乙炔(C2H2)和氧气(O2)气源是放在各个用气点的房间里,气体均由高压气瓶的形式供应。

? 本工程气源区安装换阀开关控制阀及阻火器(C2H2)、排空(O2、AR、N2、He、C2H2)等功能。其中在实验室主体建筑内的地下一层气源区域将惰性气体(N2、PN2、He、AR)合并一条管路进行排空以节约成本,并在易燃易爆气体(C2H2)排空管路加阻火以确保安全,易燃易爆气体(C2H2和H2)都设置泄漏报警器确保使用的安全性。供气管路中也加阻火装置以保证至各个用气点的安全性。气体采用多钢瓶供

23

气实现高压气瓶的更换以让气体不间断供应和安全输送,气源区主要的控制阀门、阻火排空等装置都安装在气源区墙壁的醒目位置,便于操作人员观察和控制。 ? 按照实验室提供的功能平面分布和用气点配置要求进行了工程设计、安装和调试。所有系统配置符合相关规范和使用安全。

? 所有气体管路采用精密全自动无缝焊接,不用卡套,法兰等。焊口不氧化,内外成型,不出现内外焊接渗漏。所有管道在较洁净的空间施工安装,做到不让杂质,灰尘等颗粒进入管内影响精密仪器使用。 2、 气路系统说明

? 七层:备用仪器间仪器台三个用气点上接入N2、H2、O2、备用一路。仪器室仪

器台上面一路H2、C2H2、Ar及备用一路气点。一路备用H2、N2、 O2、及备用一路。

3、 接往仪器时使用1/4”管道,接入仪器台端口时根据配套要求,使用1/4”转1/8”

转为1/8”管接仪器台。同种仪器使用一个主控制二级减压阀。 4、 主要设备性能、结构及材料的技术要求: 1)整体系统规格要求

? 气体由不锈钢气体管道(BA级)输送;每1.5米内须有支架固定于墙面。 ? 气瓶室和各功能实验室内,气体管道需并排固定与墙面或实验台上,设备功能板安装于实验台旁边的墙面上离地面1.5米处。

? 所有气体及气路等标签标识需清楚可见,且能抵受环境的变化。 2)气源区气瓶连接和调节阀门要求

? 所有使用的气瓶均放置于靠墙一侧,不能挡住实验室光线。

? 所有阀门、调压装置、压力表都由高质量的不锈钢材料制成,并且都是经正式对本项目的授权标准配件。阀门进出口形式为卡套形式。 ? 高压弯管由不锈钢材料制成,有足够的韧性、柔软性。 ? 气源和终端以及每个房间明显处均标明气体名称。 ? 实验室管路系统中的钢瓶等需要提供合适的接地保护。 3)气体管路要求

? 所有气体管路必须由高质量的、完全退火型无缝不锈钢管(BA级)组成。氢气管道所用的附件和仪表必须是该介质的专用产品,不得代用。

23

绍兴药品检验所工艺设备采购及安装项目招标文件(修改)

等任意位置,通风柜面风速控制在其设定值±20%范围内。4)通风柜监控器其它功能检测?分别检测控制系统、监控器报警、设置、紧急排风等功能确认。5)浓度试验(烟雾实验)?对每个排风柜的内部、外部和人员进行实验及人员经过时的干扰实验。可按照GB/T222-2007的第6.6条进行试验。在无人体模型时,可只进行肉眼观察,以通风
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
09h6l6uubx48fsc2a7r62i4cx3q5hp00q3g
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享