好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

关于在消防联动中需要澄清的几个问题

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

关于在消防联动中需要澄清的几个问题

为了在火灾发生时能够达到自防自救的目的,现代化的建筑中设置有多种消防设施,例如:能够在早期发现火灾的火灾自动报警系统,能够尽快驱散烟雾,给人们一个逃生环境的防排烟系统和正压送风系统,能够协助人们扑灭初起火灾的水灭火系统,它包括消火栓系统、自动喷淋灭火系统和水喷雾系统等,以及最常用最便捷的灭火器材—灭火器,还有设置在重点保护的房间或区域的固定灭火系统(气体、泡沫、干粉等灭火系统),为防止火灾和烟雾扩散的防火门、防火卷帘、水幕和挡烟垂壁,在火灾时紧急运送消防队员和由他们救助的人员的消防电梯,火灾时在照明电源被切断的情况下,照亮周围环境和引导逃生方向的应急照明和疏散指示,除此之外,还设有指导人们有秩序地疏散的火灾应急广播系统,能够及时了解火灾区域情况的消防专用电话,及求助社会力量的119报警电话,等等。根据建筑物的性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等,选择设置了上述部分或全部消防设施。

然而,要使这些消防设施真正能够在火灾发生时最大限度地发挥其效能,真正达到自防自救的目的,就要使它们在火灾发生的各个阶段准确地动作,这就是我们经常说的消防联动。 在多年的消防工作实践中,笔者发现有不少的消防工作者,包括消防设计人员、消防监理人员、消防监督人员及消防施工人员,甚至消防设备生产厂家的技术人员,在消防工程的设计、施工、 调试、验收的各个环节上对消防联动还存在着许多模糊的认识和混乱的概念,有必要提出来予以澄清,以利于我们今后的工作。 一、不恰当的联动时间。

我们都知道,火灾的发生发展是有其固有的特征和规律的,一般民用建筑内发生的大都是A类(固体可燃物)火灾,而这类火灾的发生都是先产生大量的烟,随着燃烧的加剧,而后产生大量的热。所以国家在制订标准时就明确地规定了在火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施进行联动,即:⒈停止有关部位的送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号;⒉启动有关部位的防烟和排烟风机、排烟阀等,并接收其反馈信号;⒊控制挡烟垂壁等防烟设施。(见“火灾自动报警系统设计规范”的6.3.9条)这是因为空调系统对火灾发展影响大,而防排烟设备有利于防止火灾蔓延和人员疏散。

火灾自动报警系统在运行中,由于环境因素及设备本身的抗干扰性能等等原因,难免发生误报警的情况,所以在火灾报警后就必须有一个火灾确认的过程,在火灾确认后要⒈切断有关部位的非消防电源,并⒉接通警报装

置及⒊火灾应急照明灯和疏散标志灯;⒋控制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号(见“规范的6.3.1.8 和6.3.1.9”条)。很明显,报警联动要分为“报警后”和“火灾确认后”这样两个时间段。

然而在实际工作中,我们不少人忽略了联动的时间概念,当主机报警后,就将应当在火灾予以确认后才能发生动作的内容,全部联动起来,例如,本来没有发生火灾,系统误报警(或是探测器误动作或是手动报警按钮被人错误按下),就将警报装置鸣响,甚至把照明电源切断,电梯迫降到首层,其结果是往往造成人们许多不必要的恐慌,影响了人们正常的工作与生活,须知意外的恐慌有时也会造成很大的损失,尤其在人员密集的公共场所这种潜在危险更大。所以,掌握正确的联动时间是很重要的。 二、不恰当的联动范围。

火灾报警后和火灾发生后,应当联动的对象的范围在规范上都是用“有关部位”这四个字来划定的,并不十分具体,而在实际运用中是根据联动对象的功能,在灭火和疏散过程中所起的作用,既满足规范的要求,真正起到该设施在防火灭火应当起的作用,又不致因为它的动作引起火灾扩散或其它不良影响来加以确定的,不能随意扩大。 下面就按照系统分类加以说明。

⒈防排烟系统:当报警后要开启报警层的排烟阀和正压送风口阀,同时关闭该层空调风管内的防火阀,启动排烟风机和正压送风机,停止该层的空调送风机,这样做是为了防止火灾蔓延(停空调,关防火阀)和人员疏散(排烟,送风)。而很长时间来,不少人不是按照这个范围进行联动,而是按照“滚层”联动的方法,就象警报装置和火灾应急广播的联动方式一样,即着火层与其上下层一齐动作 。这样做很容易造成火灾烟气沿风道向邻层扩散,这样做是不可取的;

⒉水灭火系统:该系统在消防联动系统中处于相对独立的位置,例如,消火栓系统的动作就是要将需要的消火栓栓口阀打开,按动消火栓报警启泵按钮,或是在消防控制室按动启泵按钮,或是在水泵房直接启泵,从而取水灭火。而自动喷淋系统的启动几乎不需要人为干涉,它是靠在火灾时热的烟气使置于喷头玻璃泡内的固定沸点的液体沸腾,胀破玻泡,使有一定压力的管网里的水从喷头喷出,当管网里的压力降低后,置于该片管网根部的湿式报警阀中的压力开关动作,利用压力开关的动作信号作为启泵命令,启动喷淋泵,给管网里加压续水,以保证火灾现场灭火的用水。而设在消防控制室联动控制器上的水泵启动按钮,是为了防止由于设备的某些故障或系统传输故障而造成自动启泵失灵,不能及时给

管网内补水的补救设施。

综上所述,水灭火系统的动作与火灾自动报警系统的动作均是各自独立的。然而在实际工作中,有的人竟然将二者联动起来,或是在发出警报时,甚至在主机报警时就把水泵给启动起来,这样做,使水管网里的压力由于没有泄压口很快上升,对于年久失修泄压阀失灵或管道质量较差的系统就很容易造成跑水事故,是很不应该的;

⒊电动防火门和防火卷帘在“自动”状态下的关闭或下降动作,仅受控于安装在其两侧的探测器,这一点在“规范”的6.3.7和6.3.8两条中已经规定得很清楚。可是有的人随意扩大其受控范围,最常见的就是在防火区内任意一个探测器动作都会引发防火门或防火卷帘关闭和下降,这么做是很危险的,这是因为在着火区内有人未来得及逃出就被关在里面,其后果可想而知。

⒋其他,如切断非消防电源,警报装置的鸣响等也存在着随意扩大联动范围的情况,从而造成大范围人群的恐慌,不利于有组织有秩序地疏散,同样也是不应该的。 三、“自动”和“手动”概念的混乱。

规范上提及消防控制中心“自动”予以控制的设施有消防水泵、防烟排烟风机的启动,防火门、防火卷帘的自动关闭或下降,并且尤其强调了消防水泵、风机的启动不仅能自动控制外,还应能手动直接控制,疏散通道上的防火卷帘两侧应设置手动控制按钮,这是因为这些设施对扑灭早期火灾,防止火灾扩散,便于疏散逃生有着至关重要的作用。其他如警报装置和火灾应急广播的“滚层”接通,电梯的迫降,非消防电源的切除,防火阀的关闭,排烟阀送风阀的开启,统一供电的应急照明、疏散指示的接通等消防设施仅要求有控制功能,并未提及“自动”二字,同时,对建筑内设置的固定灭火系统:气体灭火系统、泡沫灭火系统和干粉灭火系统的控制,也规定了仅对后两者(泡沫和干粉灭火系统)有启停功能而不强调自动,对于管网气体灭火系统规范就更不要求在控制中心控制其启停了,只要求显示系统手动或自

动的工作状态,监视系统报警、喷射各阶段的反馈信号,也只要求在延时阶段自动关闭防火门窗、防火阀,停止通风空调系统(见“规范”的6.3.4 、6.3.5和6.3.6)。

遗憾的是,在实际工作中,有的人不去研究“规范”之所以如是规定的用意,而是不问青红皂白,凡是规范上要求能控制的对象,都要硬给加上自动功能,例如,警报装置的鸣响,本来在火灾确认以后,由控制中心按“滚层”联动的方式手动发出是十分可靠的做法,偏偏又加自动功能,有的在主机一报警就自动发出警报,也有的想让自动得更“可靠”一些

,就或是把警报装置与手动报警按钮联动起来,或是与手动报警按钮加一个探测器,或是与两个或几个探测器同时动作联动起来,有的把电梯迫降及非消防电源的切除也联动到这些条件上来,如前所述,极易给人们造成许多不必要的恐慌。

在水灭火系统中,消火栓系统的启动,是受消火栓按钮、控制中心联动控制器上的启动按钮和水泵房的水泵控制箱上的启泵按钮予以控制的。这三个条件是相“或”关系,即:系统中不管安装在哪里的任一个启泵按钮被按下,消火栓泵就应启动,而这些操作全是手动实现,没有自动可言,通常在水泵房控制柜上状态转换开关常常标有“手动”和“自动”,实际上“手动”是指“就地启动”而“自动”是指“远控启动”。在自动喷淋系统中,水泵房喷淋泵的控制柜上的“手动”“自动”状态转换开关上“手动”是指 “就地启动”而“自动”是指控制中心手动启泵或湿式报警阀上的压力开关动作联动启泵,而对整个喷淋系统而言,“自动”是指压力开关联动启动,“手动” 是指控制中心远控启动。这些概念必须弄清理顺。

对于管网气体灭火系统,灭火气体的释放必须是经现场的人们做出火灾确认。自动状态的火灾确认,是设备确认,其一般做法是两组探测器同时发出报警后,可以认为是灭火启动信号。当第一组探测器发出报警,值班人员应当立即赶到现场进行人工确认在现场决定是否启动固定灭火系统。在设计上虽然有自动和手动两种启动方式,在有人值班时应以手动启动方式为主。所以在控制中心只显示系统的手动自动工作状态,监视系统报警、喷射各阶段的反馈信号,对其它联动对象如防火门窗、空调及防火阀加以控制,并不要求必须控制灭火系统的紧急启动,这样完全是为了保证系统的安全准确可靠。

可是,不少系统仍然将启动控制按钮设在控制中心,这样做就留下了可能误喷发的隐患。 另外,防火卷帘的两侧一定要安装手动控制按钮,而且,要手动优先。有的系统在控制卷帘的探测器动作后,其下降指令不能撤除,使手动控制按钮失去作用,不能保证手动优先,这样做就有可能把人关在火区内,是十分危险的。 四、联动功能的实现方式。

在如何实现联动功能的问题上,有着很多模糊的认识,我们就举出下面几个方面的例子予以讨论。

⒈风口阀打开方式比较。

在系统报警后要开启报警层的排烟阀和正压送风口阀,同时关闭该层空调风管内的防火阀。建筑的面积不同,设置的风口阀数量也不同,在较大的建筑内,有的同层多达十几个,这就出现了是“同时”还是“顺序”打开的问题

,究竟采用哪种打开方式,这要看你的系统情况而定。一般机械式阀门的打开,是靠直流电磁阀的动作,释放被拉紧的弹簧,带动阀片转动90度而实现的。而电磁阀的动作电流一般都在0.7A以上,多个电磁阀同时接通,就会在瞬间给电源造成很大的负

载,如果电源质量稍差,电磁阀就会因得不到足够的动作电流而不能动作。我们曾做过一个实验:用标称为24V 3A的稳压电源给4个电磁阀供电,接通电源的瞬间电源电压被拉低到15伏以下,风口一个也打不开。改接为顺序打开方式,问题才得以解决。顺序打开连接方式是在第一个阀门打开,阀片旋转90度后,固定在它的转轴上的凸轮压迫微动开关,接通第二个风口的电源,如此一个接一个,就按顺序打开了,而对于电源来讲,某一时刻最大负载仅为一个电磁阀的动作电流,不会造成过载现象,但是这种方式又要求每个风口开张必须到位,否则,会在中途由于电源不能续接而不能全部打开,这就要求在平时加强维护保养,防止因机械故障引发联动故障。

⒉置于排烟风机入口处的排烟防火阀在平时必须是打开着的,以保证在火灾初期产生的烟雾能顺利排出,当火灾继续发展,排出的烟雾变成了火,这时就要求排烟动作停止,以防火灾沿风道蔓延,所以叫做排烟防火阀。而关闭这个阀口的动作是由280℃温控(280℃的合金熔断条在到达熔断温度时被熔断,从而释放预先拉紧的弹簧,使阀片旋转90度)关闭的,并由它联动风机停止,将反馈信号送回控制中心,这些联动动作全部是自动完成的,并不需要人为控制,有的人把这个阀口的关闭控制也在消防中心加上了控制按钮,这种做法是十分有害的,因为这样做无疑会增加误动作的几率,是极不应该的。 ⒊关于消防泵启动按钮“直接启泵”。

规范上规定“消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置”并且我们把系统中设置在消火栓箱内的消火栓按钮也视为直接启泵按钮,这是对的,然而在实际工作中,为了能“直接启泵”,从设计院出图时就采用了消火栓按钮除了连接报警总线外,还单独布配一路直接通向消防泵房的直接启泵线,并且采用了最古老的直接控制220伏交流电的方法,以为这样才算是直接启泵,然而要命的就是这直接控制交流电!想一想,在系统中的每一个消火栓按钮盒内都有220伏交流电和24伏直流电的引线同时存在是多么危险的事情,我们在实际工作中就遇到过把交流电引入总线烧毁总机输出板和探头的情况。实际上有关国家标准已经明确地规定了报警联动电源宜优先采用

24V直流电源(见《消防联动控制设备通用技术条件》的4.1条)所以,我们应当毫不犹豫地让直接启泵按钮控制24V直流电,采用末端转换方式(即:由启泵按钮控制24V直流继电器动作,用继电器的触点去控制交流电的启动动作电流的接通),这样混入交流电的危险解除了,配线穿管都是同一电压级别,省去了单独配管配线的浪费。 ⒋喷淋泵由压力开关启泵,同时将信号送到控制中心,压力开关只有一个触点,有的人就没了办法,只好把开关信号通过模块接入总线,在报警主机内编程联动喷淋泵启泵,这样做就“绕了个弯”,实际上在压力开关附近加装一只24V直流继电器,让压力开关触点控制其动作,利用继电器的两组无源触点:一组控制水泵启动,另一组通过模块接入总线将动作信号馈入总机。

⒌防火门、防火卷帘的关闭、电梯迫降动作完成后要撤除联动指令。这一点在实际工作中不少人给忽略了,正如我们前面谈到的是十分危险的。正确的做法是:在编程时,当设置在防火卷帘两侧的两组探测器同时动作后,控制防火卷帘下降,当总机接收到卷帘到达最低位置的反馈信号后,即撤除下降指令,这一点,在编程时绝对不能忽略。 6.应急照明和紧急疏散指示灯应当接在哪个电源上?

应急照明和紧急疏散指示灯是在火灾确认后,切断照明电源后点亮的,而当我们采用了自备电式灯具时,它点亮的条件是交流电一旦被切断就自动点亮,所以,它必须接在照明回路上,才能实现正确的动作。然而不少人不看采用了哪种应急灯,一律按照是消防设施就要由消防

电源供电,而消防电源在火灾确认后是不切断的,结果,照明电源被切断了,而应急灯由于接到消防电源上而不能点亮,达不到应急照明的目的。当然,如果采用了统一供电,统一控制的应急灯,就必须接到消防电源上,以保证在切断照明供电时控制应急灯点亮。 作者:明松岭

关于在消防联动中需要澄清的几个问题

关于在消防联动中需要澄清的几个问题为了在火灾发生时能够达到自防自救的目的,现代化的建筑中设置有多种消防设施,例如:能够在早期发现火灾的火灾自动报警系统,能够尽快驱散烟雾,给人们一个逃生环境的防排烟系统和正压送风系统,能够协助人们扑灭初起火灾的水灭
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
09gbr4k34i20sz43252n
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享