好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

升降机平台方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录

一、编制依据0 二、工程概况0 三、 施工部署0

四、 构造要求和技术措施0

4.1扣件式钢管脚手架的构造要求和技术措施 .............................. 0 4.2架体 .............................................................. 0 4.3防护措施 .......................................................... 1 五、 脚手架的搭设和拆除施工工艺1

5.1落地式脚手架搭设的工艺流程 ........................................ 1 5.2脚手架的拆除施工工艺 .............................................. 1 六、 文明施工要求1

七、 钢管落地脚手架计算书2

0 / 16

一、编制依据

1.1西三旗建材城危改项目二期项目16、17#住宅楼升降机施工方案 1.2主要规范规程:

《建筑施工高空作业安全技术规程》(JGJ80-91)

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011) 《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ01-62-2002

二、工程概况

序号 项 目 内 容 住宅 塔式高层建筑 33155.32 地 下 首层 地上部分层高(m) 标准层 正负零绝对标高(m) 42.6 6 建筑高度 1 建筑功能 2 建筑特点 3 建筑面积 总建筑面积(m2) 4 建筑层数 地 上 5 建筑层高 16层、17层 2层 2.8m 2.8m 0.3 -9.75 室内外高差(m) 最大基坑深度(m) 基底标高(m) 建筑总高(m) -7.95 58.50 三、施工部署

本进料平台按操作架设计,18、19#楼升降机高度60米,主体结构为剪力墙结构,升降机距墙1.5米。该机平台使用钢管双立杆搭设,;宽度5米;进深1.4米。

四、构造要求和技术措施

4.1扣件式钢管脚手架的构造要求和技术措施

脚手架基础

脚手架坐落回填土上。架底下设通长垫板,垫板布设必须平稳,每层都要与主体刚性连接一层

4.2架体

双排脚手架搭设高度为 60 m,采用双管立杆;

0 / 16

搭设尺寸为:横距Lb为 1.1m,纵距La为1.4m,大小横杆的步距为1.4~1.7 m;但每层不得少于2步:

内排架距离墙长度为0.25m;

小横杆在上,搭接在大横杆上的小横杆根数为 3 根; 采用的钢管类型为 Φ48×3.2; 横杆与立杆连接方式为单扣件;

连墙件采用一步两跨,竖向间距 1.4~1.7 m,水平间距2.8 m,采用扣件连接; 连墙件连接方式为单扣件;

卸荷层数为每隔三层卸荷;卸荷钢丝绳最小直径为 13.2 mm。 每层楼板处设立进料平台,满铺脚手板。架体外侧要设立防护门。

4.3防护措施

脚手架外侧要满挂的密目安全网,操作层脚手板下方满挂安全网。

五、脚手架的搭设和拆除施工工艺

5.1落地式脚手架搭设的工艺流程

场地清理——材料配备——定位设置脚手板——纵向扫地杆——立杆——横向扫地杆——第一步纵向水平杆——第一步横向水平杆——第二步纵向水平杆——第二步横向水平杆——扎安全网——模板支设。

定距定位。用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并点出立杆标记。垫板应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平稳。

5.2脚手架的拆除施工工艺

拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆模板而后拆小横杆、大横杆、立杆等(一般的拆除顺序为安全网——小横杆——大横杆——立杆)。

六、文明施工要求

根据脚手架施工的特殊性,结合职业安全卫生的惯标精神,要求施工时做到如下: 6.1进入施工现场的人员戴好安全帽,高空作业系好安全带,现场严禁吸烟. 6.2进入施工现场的人员要爱护场内的各种设施和标示牌。

6.3严禁酗酒人员上架作业,施工操作时要求精力集中、禁止开玩笑和打闹。 6.4脚手架搭设人员必须持证上岗,其他工种一律不得进行脚手架搭设操作。

1 / 16

升降机平台方案

目录一、编制依据0二、工程概况0三、施工部署0四、构造要求和技术措施04.1扣件式钢管脚手架的构造要求和技术措施..............................04.2架体....................................
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
09g8f4zma085bn78arf2570pk9t7uz00b59
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享