17.1.2 电缆终端头应擦拭干净,测量在一侧进行,另一侧应有人监护。 17.1.3 测量绝缘要逐相进行,一相被测,另两相接地。

17.1.4 当测量绝缘电阻完毕后,应继续转动兆欧表,先将兆欧表和电缆的连线拉开,再停止转动,以免电缆充电损坏兆欧表。

17.1.5测量完毕后,对电缆要充分放电,放电时先经放电电阻再直接接地。 17.2电缆外护套及内衬层绝缘电阻测定:测试方法同18.1,用500V兆欧表测量。17.3铜屏蔽层电阻和导体电阻比

交流耐压试验: 17.2.1试验简述: 17.2.2试验接线:

图18-1 17.2.3试验步骤:

a. 在试验场所周围作好安全措施;在电缆的另一头应派专人就近监视,电缆两端 的试验人员间应有对讲机联系。

b. 在测量绝缘电阻之后,对升压设备进行一次空升试验。

c.按图18-1将电缆被测相与升压变接好,其余两相短路接地,开始均匀升压,直

至试验电压值,到达试验值后,按规定的时间{5分钟}作耐压试验,并记录电流值。

d.耐压结束后,将电压逐渐降到零,断开电源后充分放电,更换另外相别进行试 验;在三相耐压完毕后,再进行耐压后绝缘电阻测试,并记录绝缘电阻值。18职业安全与环境因素

18

19.安全文明施工及环境管理

19.1开始作业前,必须对所有工作人员进行安全技术交底,并记录签证 19.2作业中必须严格按照《中华人民共和国安全生产法》相关规定执行,并严格遵守《电

力建设安全生产规程》相关规定.

19.3高空作业系好安全带,进入施工现场戴好安全帽,严禁酒后作业。 19.4严禁高空作业时抛掷物件.

19.5下雨时严禁室外作业,防止损坏设备,湿度过大不得进行高压试验. 19.6作业人员必须做到“三不伤害”,对违反安全环境管理规定的行为,所有作业人员均有权利和义务制止,并向上级部门反映.

19.7坚持企业规定的安全学习和班前“三交制度”. 19.8遵守各项规章制度,按时上下班.

19.9作业前检查现场,清除事故隐患,下班前清理现场,避免留下事故隐患. 19.10作业现场严禁嬉戏打闹,严禁流动吸烟.

19.11对安全措施不完备,作业人员有权拒绝工作,同时积极向上级反映. 19.12作业中对非规定指挥人员临时下达的命令可拒绝执行.

19.13对监理、总承包方、质检人员、安全人员提出的意见和建议要采处相应措施,并及时回复.

19.14进行高电压试验时设围栏,并应有明显标示牌。

19.15试验完毕后,必须恢复现场,对拆接部分要恢复原状,不得有遗留物,保持现场清洁。

19.16试验中产生的废油废电池等有害废弃物要集中处理.

电气一次试验作业指导书

17.1.2电缆终端头应擦拭干净,测量在一侧进行,另一侧应有人监护。17.1.3测量绝缘要逐相进行,一相被测,另两相接地。17.1.4当测量绝缘电阻完毕后,应继续转动兆欧表,先将兆欧表和电缆的连线拉开,再停止转动,以免电缆充电损坏兆欧表。17.1.5测量完毕后,对电缆要充分放电,放电时先经放电电阻再直接接地。17.2电缆外护套及内衬层