目录 1、编制依据 2、试验内容 3、试验的基本条件 4.发电机试验 5、电力变压器试验 6.高低压异步电动机试验 7.直流电动机试验 8.高压断路器试验 9.电压互感器试验 10.电流互感器试验 11.套管试验 12.绝缘油试验 13.隔离开关 14.避雷器试验 15·支柱绝缘子试验 16. 母线试验 17.电力电缆试验 18职业安全与环境因素
19.安全文明施工及环境管理 1、编制依据
1.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50150-91 1.2《电气装置安装工程电气设备交接试验标准条文说明》 GB 50150-91 1.3中国航空工业规划设计研究院设计图纸 1.4 厂家技术协议/技术资料 2、试验内容: 2.1 工程概况
浙江京新兴天然气发电有限公司联合循环发电厂安装一台1*50MW燃气发电机,一台65T/H余热锅炉,一台19MW汽轮发电机。
2.2电气设备一次试验范围
a. 电力变压器(两台主变.三台厂用变及一台励磁变; b. SF6断路器; c.电压互感器; d.电流互感器; e.套管; f. 绝缘油; g.隔离开关; h.避雷器;
i.支柱绝缘子 j.母线(10KV; k.电力电缆(10KV; 3、试验的基本条件 3.1
3.2
3.3物质准备及要求 a.安全围栏及标示牌若干; b.绝缘鞋,安全带若干; c.绝缘胶带若干;
d.对讲机1对; e.4米竹梯1个;
f.扳手8寸4个,其它专用工具若干套; 3.4作业环境及其它应具备条件
3.4.1 电气一次设备安装基本完,场地平整。 3.4.2 试验现场应尽可能清洁,照明充足。 3.4.3 试验人员应熟悉被试设备周围环境情况。
3.4.4 所有试验人员必须了解被试设备的产品使用说明书及其结构原理,了解电气装置安装工程施工及验收规范的相关部分,熟悉电气试验作业指导书,熟悉试验标准和要求,熟悉测试仪器,对试验结果能进行分析并做出结论。
3.4.5 试验前必须接受技术交底,拟好试验结果记录表格,做到试验完,记录清楚,报告及时完成。
3.4.6 试验设备应接地良好,试验人员应有良好的绝缘保护措施, 所使用的工具应有绝缘把手。
3.4.7试验必须有操作人、监护人至少各一名,并在试验前分工明确。在进行较复杂试验时, 所有成员分工应职责明确, 以便工作顺利进行,一旦发现意外时能及时处理。3.4.8试验电源要求电压稳定,容量足够,试验接线要考虑操作方便,无论出现故障或每次试验结束均应能及时断开电源。接线时要有防止短路、接地的保护装置,电源导线绝缘应良好并敷设合理,以免受损坏及造成触电危险。
3.4.9试验设备的选择要注意型式、容量、规格,仪表选择要注意型式、精度、规格、内阻等。
3.4.10本指导书编写内容是根据已有试验设备采取的试验方法,在实际工作中,可根据实际情况采取更灵活合理的方法。
4.发电机试验: 4.1试验项目
4.1.1 定子绕组绝缘电阻和吸收比测量 4.1.2 定子绕组直流电阻测量 4.1.3 发电机转子绕组绝缘电阻测量 4.1.4 发电机转子绕组直流电阻测量
4.1.5 发电机转子静态、升速过程中的交流阻抗及功率损耗测量 4.1.6 发电机转子绕组的交流耐压试验 4.1.7 发电机定子绕组直流耐压试验 4.1.8 发电机定子绕组交流耐压试验
4.1.9 发电机三相短路特性试验及灭磁时间常数测试 4.1.10发电机空载特性试验及灭磁时间常数测试 4.1.11 发电机相序测定 4.1.12 发电机轴电压测定
4.1.13 发电机测温元件的绝缘电阻测量 4.2 试验方法、步骤、注意事项 4.2.1发电机定子绕组绝缘电阻测量.