v1.0 可编辑可修改 保证劳动的协调和合理使用,并保证在春节过后,劳动力的及时补充,避免劳动力不足,影响工程施工的现象。

二、提高劳动生产率的措施

1、开展科学研究,促进技术进步。全面开展科学研究工作,促及建筑技术的发展。 2、提高管理水平,科学的组织生产。

3、改善劳动组织,建立相应的劳动组织,形成有利于个人技术的发挥,以及工种之间的分配和协调的机制,建立岗位责任制,促进劳动生产率的提高。

4、提高职工的科学技术水平和技术熟练程度。加强职工的文化、技术教育,使所有参加生产的职工都能掌握一定的现代化管理知识和有关的新工艺、新技术、新方法。

第四节 机械、设备使用及进场计划

一、施工机械设备组织配置及原则

要满足招标文件对质量、工期和安全的要求,各种测量检测仪器与施工机具的配置就须满足下面的条件:

1、各种装修施工用仪器和机具要功能齐备,新旧程度必须满足施工的需求。 2、在数量上要充足,不同种类的仪器和机具要配置合理。

3、在施工高峰期,一方面要考虑满足数量的因素,另一方面要考虑有效的周转使用。 4、要保证重要工序和重要部位的施工用仪器和机具。如各种测量仪器不仅要求功能先进,还要求准确有效。“没有规矩不成方圆”,若对轴线、标高控制线等没有准确的测量数据,精品工程是无从谈起的。

5、配置必要的维修工具,在施工期间对各种仪器和设备进行合理的保养和维修。 6、配备机械设备适应考虑以下因素:

(1)技术先进性:机具设备技术性能优越,生产率高。

(2)使用可靠性:机械设备在使用过程中能稳定地保持其应有的技术性能,安全可靠的运行。

(3)便于维修性:机械设备要便于检查、维修和修理。

(4)运行安全性:机械设备在使用过程中有对施工安全的保障性能。

(5)经济实惠性:机具设备在满足技术要求和生产要求的基础上应达到最低费用,可进一步降低工程成本。

(6)适应性:一种机械设备可适应不同工作条件及工作内容。 (7)此外应满足成套性、节能性、环保性、灵活性等要求。

根据上述因素,及招标文件的有关内容及设计图纸,我们研究制定了下面的《拟投入的主要施工机械设备表》(见附图)。表里的内容和数量可根据工程的实际进展而随时做出合理的调整。

二、施工现场临时用电方案

1、施工现场临时用电高峰负荷量计算

157157

v1.0 可编辑可修改 施工现场用电参照土建施工(用电量高峰)机械用电量计算公式,按装修施工机械用电量计算。主要机械用电量如上表所示,现场照明用电按动力用电量10%计算。

P=×110%×((K1×∑P1)/cos?+ K2×∑P2+ K3×∑P3) =××(×+×60+×× =

式中110%为计入照明用电后的系数,cos?为电动机的平均功率因数,∑P1为电动机总额定功率;∑P2为电焊机的总额定功率;K1、K2、K3为相应的系数,取、、;∑P3为现场照明用电,取动力电的倍。

2、临时用电现场布置原则

施工临时用电由按照施工现场内,总包方制定电源位置接出一级配电箱引至我施工现场,通过二级配电箱接入各施工楼层,再经二级配电箱引至工作部位的三级配电箱。临时用电的布置和使用,要严格按施工阶段的“临时用电安全技术交底进行”。

施工现场用电是最容易出安全事故的地方,为保证现场用电安全,对现场临时用电布置制定以下原则:

(1)施工现场配电线路中所有架空线路的导线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。 架空线路档距一般为30m,最大不得超过35m,线间距离应大于。

施工现场内导线最大弧与地面垂直距离不小于4m,跨越机动车道时为6m。

架空线路所使用的横担、角钢及杆上的其它配件应视导线截面、杆的类型具体选用。杆的埋设、拉线的设置均应符合有关施工规范。 (2)施工现场的电缆线路布置原则

电缆线路应采用穿管埋地或沿墙敷设,严禁沿地面明设。

橡皮电缆沿墙或电杆敷设时应用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑扎。固定点间的距离应保证橡皮电缆能承受自重所带的荷重。橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于。

电缆的接头应牢固可靠,绝缘包扎后的接头不能降低原来的绝缘强度,并不得承受张力。 (3)室内导线的敷设及照明装置原则

室内配线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线,采用瓷瓶、瓷夹或塑料夹敷设,距地面高度不得小于。

进户线在室外处要用绝缘子固定,进户线过墙应穿套管,距地面应大于,室外要做防水弯头。

室内配线所用导线截面应按图纸要求施工,但铝线截面最小不得小于,铜线截面不得小于。

金属外壳的灯具外壳必须作保护接零,所用配件均应使用镀锌件。

室外灯具距地面不得小于3m,室内灯具不得低于。插座接线时应符合规范要求。 螺口灯头及接线应符合下列要求:

相线接在与中心触头相连的一端,零线接在与螺纹口相连的一端。

158158

v1.0 可编辑可修改 灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电。

各种用电设备、灯具的相线必须经开关控制,不得将相线直接引入灯具。

暂设内的照明灯具应优先选用拉线开关。拉线开关距地面高度为2-3m,与门口的平距离为,接线出口应向下。严禁将插座与扳把开关靠近装设;严禁在床上设开关。

(4)保证做到将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接,即做到保护接地,按规定保护接地的电阻不大于4Ω。或者在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,即做到保护接零。

但切忌在一套系统中既采用保护接零又采用保护接地。 (5)现场用电设备必须设置漏电保护器原则

①施工现场的总配电箱和开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。

②开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。

③漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔开关的负荷侧。 ④漏电保护器的选择应符合有关国家标准,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流不大于300mA,额定漏电动作时间应小于。 (6)施工现场必须保证用电电压安全

①安全电压指不戴任何防护设备,接触时对人体各部位不造成任何损害的电压。我国国家标准中规定,安全电压值的等级有42、36、24、12、6V五种。同时还规定,当电气设备采用了超过24V电压时,必须采取防直接触带电体的保护措施。

②对下列特殊场所应使用低压照明器:

有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于等场所的照明,电源电压应不大于36V。 在潮湿和易触及带电体的照明电源电压不得大于24V。

在特别潮湿的场所,导电良好的地面、金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。 电气设备的设置应符合下列要求:

a、配电系统应设置室内总配电箱,实行分级配电。

b、动力配电箱与照明电箱宜分别设置,如设置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。

c、开关箱应由末级分配电箱配电。开关箱内就一机一闸,每台用电设备应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。

d、总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开头箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

e、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中,也不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体侵溅及

159159

v1.0 可编辑可修改 热源烘烤的场所。配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。

f、配电箱、开关箱安装要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上,固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m。移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离为0.6m-1.5m。配电箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm。

g、配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

三、主要施工机械、设备使用的保证措施

施工机械及设备的提供并保证其正常使用将涉及到整个工程施工质量及施工进度。因此为保证本项工程可顺利进行并保证施工质量,我公司在完成本工程中将采取以下措施:

1、贯彻机械化、半机械化及改良机械化相结合的方针,重点配备中小型机械设备和手动机械设备,以便于施工操作方便提高工作速度。

2、充分发挥现场所有机械设备的能力,根据现场具体进度变化的需求,合力调配机械及设备结构。

3、有限配备本工程施工需要的、为保证施工质量与进度的、可代替大劳动强度的、作业条件差的和配套的机械设备。

4、根据本工程体系、专业施工和工程实物量等多层次结构的特点进行配备并注意不同的要求,配备不同类型、不同标准的机具,以保证工程质量为原则,努力降低施工成本。

第五节 主要材料及构件的计划管理

材料及构件的计划管理,就是运用我公司与国内物资、材料供应商或厂家进行组织、指导、监督、调节材料及构件的采购、供应、储备、使用等经济活动的一种管理制度。

它要求我们根据生产经营的规律,具有更强的预测市场、预测需求、有计划地安排材料的采购、供应、储备,以适应变化迅速的市场形势。因此在传统的计划管理中,应逐步注入新的“计划”概念,把材料计划管理纳入材料计划编制和执行的全过程。

1、材料及构件的计划分类 购计划。

(1)材料及构件需用计划,一般由最终使用材料的施工项目编制,是材料计划中最基本的计划,是编制其它计划的基本依据。材料需用计划应根据不同的使用方向,分单位工程,结合材料消耗施工定额,逐项计算需用材料的品种、规格、质量、数量、最终汇总而成的实际

160160

按照材料计划的用途分,包括材料需用计划、申请计划、供应计划、加工订货计划和采

v1.0 可编辑可修改 的需用数量。

(2)材料及构件申请计划,是根据需用计划,经过项目经理部平衡后,分别向有关供应部门提出的材料申请计划。

(3)材料及构件供应计划,是负责材料供应的部门,为完成材料供应任务,组织供需衔接的实施计划。除包括供应材料的品种、规格、质量、数量、使用项目以外,还应包括供应时间。

(4)材料及构件加工订货计划,是项目经理部为获得材料或产品资源而编制的计划。计划中应包括所需材料或产品的名称、规格、型号、质量、及技术要求和交货时间等,其中若属非定型产品,应附有加工图纸,技术资料或提供样品。

(5)材料及构件采购计划,是我们为了向各种材料市场采购材料而编制的计划。计划中应包括材料品种、规格、质量、数量、预计采购厂商名称及需用资金。

编制材料及构件计划必须坚持综合平衡的原则。综合平衡是计划管理工作的一个重要内容,包括产需平衡,供求平衡,各供应渠道间平衡,各施工队伍间的平衡等。坚持积极平衡,计划留有余地做好控制协调工作,促使材料合理作用。

编制材料及构件计划必须坚持实事求是的原则,材料计划的科学性就在于实事求是,深入调查研究,掌握正确数据,使材料计划可靠合理。

材料及构件计划对供需双方面,都有严格的约束作用,必须具有一定的严肃性,同时建筑施工受着多种主客观因素的制约,出现变化情况,也是在所难免的,所以在执行材料计划中既要讲严肃性,又要适当重视灵活性,只有严肃性和灵活的统一,才能保证材料的实现。

编制材料及构件计划要建立在可靠的基础上,首先要收集各项有关资料数据,包括上期材料消耗水平,上期施工作业计划执行情况,摸清库存情况,以及周转设备材料和工具库存和使用情况等。

市场资源是目前我们解决需用材料的主要渠道,编制材料及构件计划时必须了解市场资源情况,市场供需紧张状况,是组织平衡的重要内容,不能忽视。

2、影响材料及构件计划修改的几种因素

材料及构件计划在实施中常会受到内部或外部的各种因素的干扰,影响材料计划的实现,一般有以下几种因素:

(1)施工任务的改变。在计划实施中施工任务改变,临时增加任务或临时消减任务。任务改变的原因一般是由于建设单位计划的改变等,因而材料及构件计划亦应作相应调整,否则就要影响材料及构件计划的实现。

(2)设计变更。在工程筹措阶段或施工过程中,往往会遇到设计变更,会影响材料及构件的需用数量和品种规格,必须及时采取措施,进行协调,尽可能减少影响,以保证材料计划执行。

(3)到货合同或生产厂的生产情况发生了变化,因而影响材料及构件的及时供应。 (4)施工进度计划的提前或推迟,也会影响到材料及构件计划的正确执行。

161161