非金属管道基础及安装的允许偏差 表4.5.22
允许偏差 项目 无压力管道 中线每侧宽度 垫层 高程 中线每侧宽度 管座平基 高程 厚度 混凝土 管道基础 管座 抗压强度 蜂窝麻面面积 厚度 土弧、砂或砂砾 支承角侧边高程 不低于设计规定 两井间每侧≤1.0% 不小于设计规定 不小于设计规定 15 D≤1000 管道安装(mm) 管道内底高程 D>1000 D≤1000 刚性接口相邻管节内底错口 D>1000 5 5 ±15 3 ±30 3 ±10 30 ±20 肩宽 肩高 0 -15(mm) 0 +10(mm) 0 -15(mm) 不小于设计规定 +10 -5(mm) ±20(mm) 压力管道 不小于设计规定 轴线位置 注:D为管道内径(mm)。
第五章 管渠
5.1 一般规定
5.1.1 管渠施工设计应包括以下主要内容: 5.1.1.1 施工平面及剖面布置图; 5.1.1.2 确定分段施工顺序;
5.1.1.3 降水、支撑及地基处理措施;
5.1.1.4 砌筑、现浇及装配等施工方法的设计; 5.1.1.5 安全施工及保证质量的措施。
注:管渠指采用砖、石及混凝土砌块砌筑、钢筋混凝土现场浇筑的以及采用钢筋混凝土预制构件
装配的圆形、矩形、拱形等异形截面的输水管道。
5.1.2 管渠施工宜按变形缝分段进行。墙体、拱圈、顶板的变形缝与底板的变形缝应对正,缝宽应符合设计要求。
5.1.3 砌筑或装配式钢筋混凝土管渠应采用水泥砂浆。水泥标号不应低于325号;砂宜采用质地坚硬、级配良好而洁净的中粗砂,其含泥量不应大于3%;掺用防水剂或防冻剂时,应符合国家现行有关防水剂或防冻剂标准的规定。
5.1.4 水泥砂浆配制和应用应符合下列要求: 5.1.4.1 砂浆应按设计配合比配制;
5.1.4.2 砂浆应搅拌均匀,稠度符合施工设计规定;
5.1.4.3 砂浆拌和后,应在初凝前使用完毕。使用中出现泌水时,应拌和均匀后再用。
5.1.5 砂浆试块的留置与抗压强度试块的评定应符合下列要求:
3
5.1.5.1 每砌筑100m砌体,或每砌筑段、安装段,留取砂浆试块不得少于一组,每组6块。
3
当砌体不足100m时,亦应留取一组试块,6个试块应取自同盘砂浆;
5.1.5.2 试块抗压强度的评定:同标号砂浆各组试块强度的平均值不应低于设计规定;任意
一组试块强度不得低于设计抗压强度标准值的0.75倍。
5.1.5.3 当每单位工程中仅有一组试块时,其测得强度值不应低于砂浆设计抗压强度标准 值。
注:(1)砂浆有抗渗、抗冻要求时,应在配合比设计中予以保证。施工中应取样检验,配合比变更
时应增留试块;
(2)每一砌筑或安装段系指按变形缝分段的段长。
5.1.6 配制现浇混凝土的水泥应符合下列要求:
5.1.6.1 水泥宜采用普通硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥,当选用矿渣硅酸盐水泥时,应
掺用适宜品种的外加剂;
5.1.6.2 冬期施工宜采用普通硅酸盐水泥,有抗冻要求的混凝土不宜采用火山灰质硅酸盐水
泥;
5.1.6.3 管渠主体结构的同一浇筑段内应使用同一品种同一标号的水泥; 5.1.6.4 环境水对混凝土管渠有侵蚀时,应按设计要求选用水泥。
5.1.7 配制管渠混凝土所用骨料除应符合国家现行有关标准的规定外,尚应符合下列要求: 5.1.7.1 粗骨料最大粒径不得大于结构截面最小尺寸的1/4,不得大于钢筋最小净距的3/4 ,
且不得大于40mm。其含泥量不得大于1%,吸水率不应大于1.5%;当采用多级配时,其规格及级配应
通过试验确定;
5.1.7.2 细骨料宜选用质地坚硬、级配良好的中粗砂,其含泥量不应大于3% ;
5.1.7.3 当发现骨料中含无定形二氧化硅,且可能引起碱-骨料反应时,应通过试验决定可
否取用。
5.1.8 配制混凝土时,应根据施工设计要求掺入适宜品种的外加剂,选用外加剂的应用条件、掺量范围等应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》的有关规定。钢筋混凝土中不得掺入氯
盐,给水管渠混凝土中不得掺入亚硝酸钠及6价铬盐等有毒掺剂。
5.1.9 混凝土配合比的选择,应根据抗压强度、抗渗、抗冻等要求指标和施工和易性,并通过计算和试验确定。
5.1.10 管渠的水压试验应符合本规范第10章的有关规定。
5.2 砌筑管渠
5.2.1 管渠砌筑材料应符合下列要求:
5.2.1.1 砌筑用砖应采用机制普通粘土砖,其强度等级不应低于MU7.5,并应符合国家现行标
准《普通粘土砖》的规定;
5.2.1.2 石料应采用质地坚实、无风化和裂纹的料石或块石,其强度等级不应低于MU20; 5.2.1.3 混凝土砌块的抗压强度、抗渗、抗冻指标应符合设计要求。
5.2.2 砌筑管渠应按变形缝分段施工,当段内砌筑需间断时,应预留阶梯型斜茬;接砌时,应将斜茬冲净并铺满砂浆,墙转角和交接处应与墙体同时砌筑。
5.2.3 砌筑管渠变形缝的施工应符合下列要求:
5.2.3.1 变形缝内应清除干净,缝的两侧应刷冷底子油一道; 5.2.3.2 缝内填料应填塞满灌实;
5.2.3.3 灌注沥青等填料应待灌注底板缝的沥青冷却后,再灌注墙缝,并应连续灌满灌实; 5.2.3.4 缝外墙面铺贴沥青卷材时,应将底层抹平,铺贴平整,不得有拥包现象。
2
5.2.4 砖砌管渠砌筑前应将砖用水浸透,当混凝土基础验收合格,抗压强度达到1.2N/mm,基础面处理平整和洒水湿润后,方可铺浆砌筑。
5.2.5 砖砌管渠砌筑应符合下列规定:
5.2.5.1 砖砌管渠砌筑应满铺满挤、上下搭砌,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm,并
不得有竖向通缝;曲线段的竖向灰缝,其内侧灰缝宽度不应小于5mm,外侧灰缝不应大于13mm; 5.2.5.2 墙体宜采用五顺一丁砌法,但底皮与顶皮均应用丁砖砌筑;
5.2.5.3 墙体有抹面要求时,应在砌筑时将挤出的砂浆刮平;墙体为清水墙时,应在砌筑时
搂出深度10mm的凹缝。
5.2.6 砖砌拱圈应符合下列要求:
5.2.6.1 拱胎模板尺寸应符合施工设计要求,并留出模板伸胀缝,板缝应严实平整; 5.2.6.2 拱胎安装应稳固,高程准确,拆装简易;
5.2.6.3 砌筑前拱胎应充分湿润,冲洗干净,并均匀涂刷隔离剂; 5.2.6.4 砌筑应自两侧向拱中心对称进行,灰缝匀称,拱中心位置正确,灰缝砂浆饱满严密; 5.2.6.5 拱圈应采用退茬法,每块砌块退半块留茬,拱圈应在24h内封顶,两侧拱圈之间应满
铺砂浆,拱顶上不得堆置器材。
5.2.7 采用混凝土砌块砌筑拱形管渠或管渠的弯道时,宜采用楔形或扇形砌块。当砌体垂直灰缝宽度大于30mm时,应采用细石混凝土灌实。混凝土强度等级不应小于C20。
5.2.8 石砌管渠砌筑应符合下列规定:
5.2.8.1 石块应清除表面的污垢等杂质,并用水湿润;
2
5.2.8.2 砌筑应采用铺浆法分层卧砌,上下错缝,内外搭砌,并应在每0.7m墙面内至少设置
拉结石一块,拉结石在同层内的中距不应大于2m,每日砌筑高度不宜超过1.2m; 5.2.8.3 灰缝宽度应均匀,嵌缝应饱满密实。
5.2.9 石砌拱圈,相邻两行拱石的砌缝应错开,砌体必须错缝,咬茬紧密,不得采用外贴侧立石块、中间填心的砌筑方法。
5.2.10 拱形管渠砌筑时,拱的外面、墙体和渠底的灰缝,宜在砌筑时用水泥砂浆勾平,并使其与砌体齐平,拱内面的灰缝应在拆除拱胎后立即勾抹。采用石砌时,拱外及侧墙外面宜根据要求抹成凸缝或平缝。
5.2.11 反拱砌筑应符合下列规定:
5.2.11.1 砌筑前应按设计要求的弧度制作反拱的样板,沿设计轴线每隔10m设一块;
5.2.11.2 根据样板挂线,先砌中心的一列砖、石,并找准高程后接砌两侧,灰缝不得凸出砖
面,反拱砌筑完成后,应待砂浆强度达到设计抗压强度标准值的25% 时,方准踩压; 5.2.11.3 反拱表面应光滑平顺,高程允许偏差应为±10mm。
5.2.12 拱形管渠侧墙砌筑完毕,并经养护后,在安装拱胎前,两侧墙外回填土时,墙内应采取措施,保持墙体稳定。
5.2.13 砌筑后的砌体应及时进行养护,并不得遭受冲刷、震动或撞击。当砂浆强度达到设计抗压强度标准值的25%时,方可在无震动条件下拆除拱胎。
5.2.14 砌筑渠体抹面应符合下列规定:
5.2.14.1 渠体表面粘接的杂物应清理干净,并洒水湿润;
5.2.14.2 水泥砂浆抹面宜分两道抹成,第一道抹成后应刮平并使表面造成粗糙纹,第二道砂
浆抹平后,应分两次压实抹光; 5.2.14.3 抹面应压实抹平,施工缝留成阶梯形;接茬时,应先将留茬均匀涂刷水泥浆一道, 并依次抹压,使接茬严密;阴阳角应抹成圆角;
5.2.14.4 抹面砂浆终凝后,应及时保持湿润养护,养护时间不宜少于14d。
5.2.15 水泥砂浆抹面质量应符合下列要求:
5.2.15.1 砂浆与基层及各层间应粘结紧密牢固,不得有空鼓及裂纹等现象; 5.2.15.2 抹面平整度不应大于5mm;
5.2.15.3 接茬应平整,阴阳角清晰顺直。
5.2.16 矩形管渠的钢筋混凝土盖板,应按设计吊点起吊、搬运和堆放,不得反向放置。
5.2.17 矩形管渠钢筋混凝土盖板的安装应符合下列要求:
5.2.17.1 盖板安装前,墙顶应清扫干净,洒水湿润,而后铺浆安装; 5.2.17.2 盖板安装的板缝宽度应均匀一致,吊装时应轻放,不得碰撞; 5.2.17.3 盖板就位后,相邻板底错台不应大于10mm,板端压墙长度,允许偏差应为±10mm, 板缝及板端的三角灰,应采用水泥砂浆填抹密实。
5.2.18 管渠砌筑质量允许偏差应符合表5.2.18的要求。
管渠砌筑质量允许偏差(mm) 表5.2.18
砌体允许偏差 项目 砖 轴线位置 高程 渠底 中心线每侧宽 墙高 墙厚 墙面垂直度 墙面平整度 拱圈断面尺寸 15 10 20 ±10 ±20 ±10 ±20 ±20 不小于设计规定 15 30 15 10 ±10 ±20 15 ±10 料石 15 ±20 块 20 石混凝土块 15 ±10 不小于设计规定 5.2.19 冬期施工砌筑材料应符合下列要求:
5.2.19.1 砖、石及混凝土砌块不得用水湿润,应将冰雪或粘结的泥土等杂物清除干净,并应
增大砂浆的流动性;
5.2.19.2 砂浆宜选用普通硅酸盐水泥拌制。
5.2.20 冬期砌筑管渠,应采用抗冻砂浆,抗冻砂浆的食盐掺量应符合表5.2.20的规定。
5.2.21 冬期施工应防止地基遭受冻结,砂浆砌体不得在冻结土基上砌筑。 5.2.22 冬期砂浆抹面应符合下列规定:
5.2.22.1 砂浆可按最低气温掺入食盐,掺量范围应符合表5.2.20的规定;
抗冻砂浆食盐掺量(占水重%) 表5.2.20
最低气温 类别 0~-5℃ 砖及混凝土块 料石及块石 2 5 -6~-10℃ 4 8 -10℃以下 5 10 注:1.最低气温,系指一昼夜中最低的大气温度; 2.当砌体中配置钢筋时,钢筋应做防腐处理。 5.2.22.2 抹面前宜采用热盐水将墙面刷净; 5.2.22.3 抹面应在气温0℃以上进行;
5.2.22.4 外露抹面应覆盖养护,有顶盖的内墙抹面应堵住风口。
第五章 管渠
5.1 一般规定
5.1.1 管渠施工设计应包括以下主要内容: 5.1.1.1 施工平面及剖面布置图; 5.1.1.2 确定分段施工顺序;
5.1.1.3 降水、支撑及地基处理措施;
5.1.1.4 砌筑、现浇及装配等施工方法的设计; 5.1.1.5 安全施工及保证质量的措施。
注:管渠指采用砖、石及混凝土砌块砌筑、钢筋混凝土现场浇筑的以及采用钢筋混凝土预制构件装配的圆形、矩形、拱形等异形截面的输水管道。
