欧阳史创编 2021..02.10
第一章
创作:欧阳史 时间:2021.02.10 1、城市轨道交通的特点是什么?
安全,快捷,准时,舒适,运量大,无污染,占地少且不破坏地面景观。
2、城市轨道交通有哪些类型,各有什么特点?(特点只列举了突出点)
(1)地铁:单向运量3-7万人次/h,建设成本最高 (2)轻轨:单向运量2-4万人次/h
(3)市郊铁路:单向运量6-8万人次/h,建设成本最低,站间距大,速度最快。
(4)独轨:单向运量1.2万人次/h。无法与其他三种接轨
3、城轨供电系统的功能及要求是什么?
功能:全方位的服务,故障自救,系统的自我保护,防止误操作,方便灵活的调度,完善的控制、显示和计量,电磁兼容。
要求:安全,可靠,调度方便,技术先进,功能齐全。 4、城轨供电系统有哪些部分组成?各组成部分的作用是什么?
(1)外部供电系统(中压环网供电系统)
欧阳史创编 2021..02.10
欧阳史创编 2021..02.10
(2)牵引供电系统 (3)动力照明供电系统
5、城轨供电系统采用何种供电制式? (1)直流制式
(2)低频单相(少用) (3)工频单相
(4)交流制式(淘汰)
6、迷流腐蚀形成的原因是什么,如何防护?
原因:钢轨和隧道或道床等结构之间绝缘电阻不是很大。牵引电流泄漏到隧道或道床等结构钢上,再流回牵引变变电的负极。
危害:(1)引起过高的接地电位,使某些含有电气接地
装置的设备无法正常运行。
(2)引起牵引变电所的框架保护动作,进而使得
牵引变电所的断路器跳闸,造成大范围停电事故。
(3)电腐蚀使得地下钢结构的寿命缩短 防护原则:堵,排,监测 防护措施:
(1)降低走行轨的对地电位 (2)增加走行轨对地的过渡电阻 (3)敷设迷流收集网
欧阳史创编 2021..02.10
欧阳史创编 2021..02.10
第二章
1、城轨交通供电系统对电源有哪些要求?
(1)2路电源来自不同的变电所或同一变电所的不同母线。
(2)每个进线电源的容量应满足变电所全部以、二级负荷的要求
(3)2路电源分别运行,互为备用,一路故障,另一路恢复供电
(4)电源点尽量靠近城轨交通路线,减少电缆通道的长度
(5)要求应急电源系统能够满足一定的牵引负荷,保证正常运输的动力照明负荷。
2、城轨交通供电系统的电源电压等级有哪几种? 集中式一般为10KV,东北地区沈阳,哈尔滨为66KV 分散式为35KV或10KV
3、城轨交通供电系统为什么会产生谐波?如何治理? 因为城轨交通中广泛使用各种交直流换流装置以及双向晶闸管可控开关设备,这些设备均为谐波源。 治理:(1)增加牵引整流机组的脉波数
(2)安装滤波装置或谐波补偿装置
4、外部供电系统对城轨交通供电系统是供电方式有哪几种?各有什么特点?
欧阳史创编 2021..02.10