(1)现象

1.电缆桥架直线段长度超出要求,未设置伸缩板(节)等补偿装置; 2电缆桥架在穿越变形缝处,无补偿装置。 (2)防治措施

1、设计单位应在图纸上说明清楚;

2.认真审阅图纸、熟悉工程的具体情况,对管线的走向了解清楚;

3.在电缆桥架定货、施工等阶段,都应注意电缆桥架是否超长,是否有变形缝,做到心中有数,及时设置补偿装置;

4.应根据规范和施工工艺要求,在需要的位置设置伸缩板等补偿措施。 电缆桥架与其他管道距离太近 (1)现象

1.电缆桥架与其他管道的距离小;

2.电缆桥架敷设在热力管道上方,安全距离小且无隔热措施。 (2)防治措施

1.电缆桥架与各专业管道的距离,设计时各专业设计就应汇总研究,对桥架、通风及空调管道、给排水管道的走向、交叉问题综合考虑、互相协调,有条件的应绘出综合管线布置图,施工过程各专业之间也要互相协调,使电缆与其他管道间间有合适的距离;

2.电缆桥架不应敷设在热力管道的上方,且应有符合规定的安全距离,如果距离小于规定,应有隔热措施。

十五、电缆桥架的支、吊架不够,固定不牢 (1)现象

电缆桥架的支、吊架歪斜、松动、固定不牢。 (2)防治措施

1.电缆桥架安装前,应根据现场情况进行放线定位,做好施工准备工作;应采用配套的附(配)件;

2.电缆桥架每段一般长度为2m,直线段安装时,每段为一个支、吊架,可设置在每段的中间位置;

3.非直线段的桥架支、吊架的位置,桥架转弯处弯曲半径不大于300mm时,应在距弯曲段与直线段结合处的两直线段侧各设置一个支、吊架,当桥架转弯弯曲半径大于300mm时,还应在弯通中部增设一个支、吊架;

4.支、吊架应安装端正、连接牢固、可靠。 十六、电缆桥架的跨接接地未达要求 (1)现象

1.电缆桥架的跨接地线截面积小于4mm2;镀锌电缆桥架的连接板两端缺放松螺帽或防松垫圈;

2.用电(气)焊把接地线焊到桥架上,电缆桥架的保护层脱落;

3.电缆桥架的支架和引出的金属电缆导管未接地,全长少于2处与接地线相连接;

4.桥架未敷设接地干线,利用桥架系统构成接地干线回路时,无测试端部之间的接地电阻。 (2)防治措施

1.电缆桥架安装时,应采用截面积不小于4mm2的接地线,对该跨接地的部分进行可靠接地,镀锌电缆桥架连接处用连接板固定,连接板两端可不跨接接地线,连接板两端的平垫圈和弹簧垫圈应齐全并应拧紧固;

2.应避免把接地干线直接焊接在电缆桥架上。电缆桥架的镀锌层或喷塑层脱落处应进行去锈,刷防锈漆(底漆和面漆)等防腐处理,刷面漆使眼色与桥架原来的颜色一致。

电气安装质量通病

3.在电缆桥架的全长敷设一接地干线,把接地干线固定在电缆桥架的支、吊架上,金属电缆桥架全长及其支、吊架应可靠接地,接地干线的材质可采用镀锌圆钢、镀锌扁钢或扁铜;建议在电缆桥架的两端头、转弯处、直线段每隔30m、变形缝处连接端两侧等部位与接地干线相连接,保证桥架全长至少2处与干线相连接; 4.当允许利用桥架系统构成接地干线回路时,应测试出端部之间连接电阻值并应符合规范要求,即不应大于0.00033Ω。

十七、桥架内电缆未固定好、弯曲半径小、出现损伤现象 (1)现象

1.敷设于桥架内的电缆未固定好、固定点间距大; 2.电缆的弯曲半径小;

3.电缆敷设出现绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面划伤的现象。 (2)防治措施

1.电缆在桥架内敷设前,须将电缆事先排列好,画出排列图表并按图表施工;

2.电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5-10m处设固定点;电缆的固定点间距应符合规定。敷设时应敷设一根整理一根。

3.敷设电缆时应保证电缆的弯曲半径不小于电缆的最小允许弯曲半径。

4.电缆的敷设应按工序施工,采用的机夹具应配套,施工过程对电缆应做好保护。 十八、桥架内电缆过多,盖不上桥架盖板 (1)现象

1.桥架内电缆总截面积大于规范规定值,出现叠压,盖不上盖板;

2.不同电源或同一电源不同回路有抗干扰要求的电缆敷设在同一桥架内。 (2)防治措施

1.电缆桥架的尺寸、型号、规格,应充分考虑电缆的多少与电缆在桥架内的填充率,并应留有一定的备用空位。电缆总截面积与桥架横断面面积之比,电力电缆不应大于40%,控制电缆不应大于50%;

2.在电缆桥架施工前,应事先考虑好电缆路径,满足桥架上敷设的最大截面电缆的弯曲半径的要求,并考虑好其排列位置。电缆在桥架内敷设前,序将电缆事先排列好,画出排列图表并按图表施工。

3.安装电缆桥架或敷设电缆时应注意成品保护。对桥架内电缆出线叠压的,应在电缆未接头前适当调整;

4.不同电源或同一电源不同回路有抗干扰要求的电缆不应敷设在同一桥架内。 十九、封闭母线、插接式母线无合格证,产品无铭牌或铭牌的内容不全 (1)、现象

1.封闭母线、插接式母线无合格证,产品无铭牌或铭牌的内容不全; 2.开箱检查时发现箱内的零部件和附件不齐全或损坏; 3.三相五线制插接母线的插接箱无接线端子。 (2) 、防治措施

1.按施工图订货,选用优质产品。产品的供货渠道直接,产品的铭牌清晰、齐全。加强设备的进场验收工作,并应有设备进场的检查记录和相关责任人签证。封闭母线、插接式母线插接箱(柜)及附件,型号、规格应符合设计要求,安装技术文件应齐全,技术文件应包括主要的技术数据和有关的试验、检验证明,有符合国家现行技术标准的产品出厂合格证书。如果货不对版,应退货;应使用符合设计要求的、合格的产品。

2.加强开箱检查工作,箱内的零部件齐全,质量符合要求。附件如螺栓、螺母、垫圈等金属材料及五金件都应经过镀锌处理。且镀锌层覆盖完整、无起皮和麻面等。应对磕碰、损坏的

电气安装质量通病

部件进行调换,并应加强运输、保管过程中的成品的保护; 3.三相五线制插接式母线的插接箱应有符合要求的接地端子; 4.接地支线必须直接从干线上引出,接地支线不能出现串接现象。 二十、插接式母线的插接箱箱体小、高度不符合要求 (1)、现象

1.插接箱太小,电缆头无法放在箱内; 2.插接箱分别开孔出线;

3.插接箱的安装高度不符合要求。 (2)、防治措施

1.定货时就应提出技术要求,插接箱应有一定的体积,能安装开关和电缆头等;箱内应有接地端子,保护接地线与接地干线的引出线直接连接; 2.设备进场时应认真进行设备进场联合验收; 3.在插接箱的出线处,不能将各相相线分别开孔出线,避免持续涡流损耗,否则应重新安装; 4.插接箱的安装高度应一致,符合设计要求,以方便操作和维修。 二十一、封闭、插接式母线搭接处未处理好 (1)、现象

1.母线的连接处接触不良,发热; 2.母线的连接处松动。 (2)、防治措施

1.螺栓连接时应根据不同的材料对其接触面进行处理。当铝母线与铜设备端子连接时,必须用铜铝过渡板,以减弱接头电化腐蚀和热弹性变质。但安装时过渡板的焊缝应距设备端子3~5mm,以免产生过度腐蚀。母线采用螺栓连接时,母线的连接部分的接触面应涂一层中性凡士林油,连接处须加以弹簧垫和加厚平垫片。室外、高温且潮湿的室内,铜母线与铜母线连接时,搭接面应塘锡处理;

2.加强施工人员的技术培训、增强责任心,严格检查,对质量不合格的接头应重新加工。 二十二、母线的支、吊架接地不可靠 (1)、现象

1.母线的支、吊架未接地或接地连接处松动; 2.把母线支、吊架作为接地的接续导体。 (2)、防治措施

1.母线的支、吊架等可接近裸露导体应直接与接地干线相连接,并应进行全面检查,将未接地出及时可靠接地;母线支、吊架固定牢固,才能保证母线的正常运行,对母线的支、吊架接地连接处,应进行全面检查,发现松动及时纠正;就饿得连接处尽量使用焊接,如果使用螺栓连接,应有防松措施;

2.母线的支、吊架应可靠接地,但不能把支、吊架作为接地线的接续导体。接地支线直接与 接地干线相连接,不能出现串接现象。

二十三、母线在变形缝处或直线段过长无补偿措施、在变形缝处处理不当 (1)、现象

1.母线直线段过长无补偿措施,在变形缝处无补偿措施;

2.母线通过变形缝时处理不当,拼装接头位置在楼板、墙洞处; 3.母线穿越楼板和防火区处防火封堵不符合要求。 (2)、防治措施

1.由设计单位确定垂直或水平敷设的母线,在何处需加膨胀节;施工单位认真按设计要求敷设膨胀节等补偿装置;

电气安装质量通病

2.在建筑物变形缝处,应采用膨胀节等补偿装置。保护接地(PE)线的做法,可采用编织铜线或多股铜导线作保护接地(PE)线,两端分别固定在两侧的接地干线上,同时还应注意,白虎接地(PE)线的截面积应符合设计及规范规定;

3.在母线的定货时,应根据施工图纸或实际测量的尺寸来确定母线的长度,应避免出现母线拼装接头处在穿越楼板或墙洞处。由于某种原因,造成拼装接头在楼板墙洞处,应更换、调整一些母线段,重新进行安装,将拼装头移出楼板和 墙洞; 4.根据设计要求、规范规定,在母线穿越防火墙、楼板,使用合格要求的防火堵料进行封堵,达到防火要求。

二十四、变压器、高(低)压开关柜的接地不符合要求 (1)、现象

1.高(低)压开关柜的接地母排经基础槽钢串接接地;在基础槽钢上焊接的接地连接螺栓松动,跨接地导体截面积小;

2.变压器的中性点通过槽钢上焊接一螺栓,用导线跨接地,连接处松动;变压器中性线、接地线截面积过小;

3.变压器的金属防护栏、金属活动门接地不良; 4.接地线搭接处接触不紧密。 (2)、防治措施

1.在做设备的基础时,应将接地干线引到位,在设备就位前,应对照图纸加强检查和交接验收,注意检查接地线安装到位的情况,时设备能直接以最近的距离与接地干线连接。高(低)应开关柜的接地母排与接地装置的引出干线连接,中间尽量减少螺栓搭接处,决不允许经其他电气装置接地后,串连连接过来以确保运行中人身和电气设备的安全。使用螺栓连接时,接地的螺栓及接地导线的截面积应合格,弹簧垫、平垫圈都应符合规定,压接牢固可靠; 2.变压器中性线和保护接地线应直接与接地干线相连接,并保证连接点的可靠性。接地线的截面积应达要求,保证接地线的截面积不小于相线的一半;

3.变压器的金属防护栏及其防护栏杆的金属活动门应跨接地,接地线应采用编织铜线,并应连接紧固牢靠;

4.接地导体的连接面应符合要求。如采用螺栓连接时接触面未经处理的,要求重新施工:监护螺母拆下,将设备与接地线的接触面擦干净;根据连接导体的材质,如钢与钢:搭接面塘锡或镀锌;钢与铜:钢搭接面塘锡;铜与铜:室外、高温且潮湿的室内,搭接面塘锡;并涂中性的凡士林油,然后接入螺母并拧紧固;所以接地螺栓都需加平垫和弹簧垫圈以防松动。 二十五、变配电房的照明灯具安装位置不合理 (1)、现象

1.高压开关柜的正上方设置照明灯具;变压器裸露母排的正上方设置照明灯具;壁灯安装在变压器的高压侧 (2)、防治措施

1.认真进行图纸会审和技术交底工作;不要把灯具安装在高压柜或裸露母排的正上方,应安装在易维修、保护、更换处,同时要保证有合适的照度;

2.安装时发现设计出错,或设计部合理处,应及时反馈给设计院,设计人员及时修改设计图纸;

3.把变压器裸露母排正上方设置的照明灯具移到安全的位置;

4.壁灯宜安装在距离变压器较远的安全范围内,应安装在易维修、保养、更换处。不要把壁灯安装在高压侧;壁灯安装在低压侧时,壁灯与裸导体的水平净距应大于1.0m。 二十六、成套配电柜、控制柜(屏、台)无合格证、配件不齐 (1)、现象

电气安装质量通病

1.成套配电柜的规格、型号不符合设计要求,随机装箱技术文件不全;柜(箱)内仍使用明令淘汰的电子器件;接地汇流排截面积小;缺配套的螺栓、电气等。 (2)、防治措施

1.定货时要提出相应的激素要求,对产品有一定的了解;选有生产能力厂家的产品;加强设备进场的检查验收。低压成套配电柜及动力开关柜等设备规格、型号、电压等级符合设计要求、产品标准、施工验收规范;产品上应有铭牌,并注明生产厂家和规格、型号等;设备使用、安装、维修等技术资料文件,出厂检验证明,产品合格证等随带技术文件应齐全; 2.低压成套配电柜及动力开关柜内,无国家明令淘汰的电气元器件;安装所使用的主要材料均应有产品合格证,其规格、型号应符合设计要求、产品标准、施工验收规范;各种附件齐全,外观检查完好无损,瓷件无裂纹及破损,完整无缺。多关注产品的动态,对明令淘汰的产品有所了解;把淘汰的产品换为合格的产品;

3.配电柜(箱)必须有地线(零线)汇流排,且选用的汇流排规格必须符合规范规定;主要汇流排的连接线座(孔)的数量和座(孔)的规格与连接导线的规格一致;做到一线一座(孔); 4.接地线的截面积要符合要求;讲接地线接到母排上;保护接地线的连接端子处,应保证平垫圈和弹簧垫圈齐全;应对偏下截面积的白虎接地线进行更换,符合设计和规范规定。 二十七、成套配电柜、控制柜(屏、台)未保护好、门未接地 (1)、现象

1.成套配电柜(屏、台)柜体普遍漆皮有碰撞痕迹,柜内部件或五金配件遗失,个别柜内元器件不齐全;

2.装有电器的可开启的柜(屏、台)门、金属框架未接地。 (2) 、防治措施

1.加强成品保护。要拿出切实可行的保护方案,对设备进行保护,对遗失部件及时补齐;设备和器材到达现场后,应作检查验收,要求设备无损伤,附件、备件齐全;搬运时应加强保护,不允许出现严重的磕碰现象;按章的过程中应注意成品的保护。对柜体损伤部位及时进行修补,对设备元器件破损的应及时更换,并做好成品保护; 2.对装有电器的可开启的柜(屏、台)门和金属框架,用裸编织铜线吧接地端子间可靠连接、且标识齐全。

二十八、柜(箱)内的接续端子松动、配线凌乱 (1)、现象

1.柜(箱)内开关设备的接续端子,与相连接导线截面积不匹配,个别处电气间隔和爬电距离小于规范规定; 2.柜(箱)内不按规定的导线颜色配线,保护地线使用黑色的导线,零线叶使用黑色的导线; 3.导线接续端子压接不牢;

4.电缆进出金属配电柜(箱)处,相线单独穿孔敷设; 5.柜(箱)内低压电缆未加固定。 (2)、防治措施

1.接续端子应导线应相匹配,单股导线或多股导线的连接工艺符合要求;电气间隔和爬电距离应达要求,即在设备接线盒内裸露的不同导线间和导线对地间最小距离应大于8mm,否则采取绝缘防护措施。

2.导线的颜色要符合要求,交流三相电中,A相导线的颜色为黄色,B相为绿色,C相为红色,接地应使用黄绿相间导线,零线使用淡蓝色的导线。 3.压板连接时压紧无松动;螺栓连接时,接线端子的平垫圈、弹簧垫圈应齐全,并拧紧螺母,使其连接可靠;

4.交流三相电源的电线、电缆进出金属配电箱时,不能分相单独穿孔敷设,避免出现涡流损