众所周知,喷涂线的生产工艺中因使用了甲类危险品,使得该类工艺所涉及到的建筑受到消防主管部门及安全生产部门的特别关注。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2015(2018版)第3.1.2条的规定,涂装车间工艺生产线设置了不同类型的灭火系统,例如:高压细水雾灭火系统、气体灭火系统、自动喷水灭火系统等。虽然工艺生产设备已经设置了灭火系统保护,但是大家对于平时的安全检查以及消防设备的维护、生产人员的培训不能掉以轻心。首先,我们来讲一下高压细水雾灭火系统的维护保养注意事项。

1、细水雾灭火系统维护管理的要求:严格的管理、精心的维护,能够保证细水雾灭火系统平时处于良好的运行状态,进而才能在火灾时发挥正常的灭火、控火作用。系统的维护管理应有章可循,有据可查。细水雾灭火系统的管理者,需根据规范和制造商的要求,结合细水雾灭火系统的自身特点和所保护场所或对象的特性,制定细水雾灭火系统的维护管理制度和具体操作规程。

2、细水雾灭火系统维护管理人员、操作人员的要求:细水雾灭火系统管路承压高、水质要求高、系统组成部件较多且较复杂,需要维护管理人员具备较高的素质,熟悉系统的操作维护方法,系统维护管理人员需经过一定的培训。对于现场操作的工人应定期进行培训,达到可以熟练掌握系统几种启动方法以及火灾时自我保护的方法。可以将灭火系统的操作纳入新员工入职的培训考核中。3、为了防止细水雾灭火系统在停用、维修过程中发生火灾,造成安全事故,系统因故障停用、维修前须向消防安全责任人报告,并有应急措施,在维修完毕后立即将系统恢复至准工作状态。1)细水雾灭火系统日检的内容及要求

高压细水雾灭火系统在维护检查时常出现的故障及问题点多为喷头堵塞、支、吊架松动、阀门密封件损坏导致漏水,润滑控制阀门杆、过滤器堵塞等现象。在发现问题后,应立即根据具体情况针对性处理。

火灾时,细水雾灭火系统能够及时发挥应有作用和其每个部件是否处于正确状态有关。其中,造成系统失效的典型情况多为系统供电中断、阀门未处在正确的启闭位置、报警信号故障未能及时反映火情等。因此,要求维护管理人员每天进

行检查,排除上述问题。

系统应确保消防储水设备的任何部位在寒冷季节均不得结冰,以保证灭火时用水,因此要求维护管理人员每天应进行储水设备房间温度检查,(检查的频次根据各地区气候状况而定)。

对系统的使用说明等各种标识进行每日检查,主要确认标识是否处于正确位置,内容是否正确、清晰、完整。2)细水雾灭火系统月检的内容及要求

为保证系统启动的可靠性,要求每月对开式系统进行分区控制阀动作试验,对闭式系统利用试水阀进行动作试验,消防储备水应保证充足、可靠,应有平时不被它用的措施。

系统组件的外观检查,包括喷头外观、喷头的防护罩以及阀门的铅封、锁链完好情况等。

3)细水雾灭火系统季检的内容及要求

水泵是供给系统消防用水的关键设备,必须定期进行试运转,保证发生火灾时水泵启动灵活、电源或内燃机驱动正常,自动启动或电源切换及时无故障。瓶组系统要求检查控制阀的动作情况,以保证系统管路的畅通。考虑到细水雾灭火系统工作压力较高,还要求定期检查管道及管件的稳固情况。4)细水雾灭火系统年检的内容及要求

由于市政建设的发展、厂区新建筑物的增加、用水量变化等对水源的供水能力会产生影响,系统每年要定期对水源的供水能力进行测定,检查水源的水量水压能否符合设计要求,达不到要求时,需要及时采取补救措施。

为保证系统供水管路的畅通,防止储水箱或储水容器内储存的水因长期不动用而滋生细菌等影响水质,系统每年要对管道管件进行全面检查,保证控制阀后管路的干净,并清洗储水箱过滤器,定期换水。对系统水质的不同要求,规定泵组系统储水箱换水周期为半年,瓶组系统储水容器的换水周期按照制造商的要求确定。

为了验证系统的正常动作运行能力,要求系统每年按照本规范第5.0.9条的规定进行系统模拟灭火功能试验。

附表:

表G.0.1系统维护管理工作检查项目

部位控制阀主备电源火灾报警控制器系统各标识设置储水设备的房间

系统组件分区控制阀系统所有控制阀门储水箱、储水、储水容器

试水阀喷头手动操作装置泄放试验阀管道、支吊架、连接件

水源

储水箱、过滤器、管道管

件等系统组件控制阀后管道储水箱、储水容器等储水

设备

系统模拟联动功能试验

工作内容

目测巡检完好状态及开闭状态

接通状态、电压

巡检完好,控制面板显示信号状态检查标识清晰,完整情况及位置

检查室温检查外观完好情况

动作试验

检查阀门位置、铅封、锁链完好状况

检查储水水位及储水压力放水试验、检查动作信号反馈状况检查完好状况、清理异物、备用量

保护罩、铅封等

放水试验、检查启动性能,报警联动

情况外观、牢固程度

开启细水雾泵组手动测试阀,测试供

水能力

检查完好状态、清洗、排渣

吹扫

进行储存水的定期更换

系统运行功能

每年1次每季度1次每月1次每日一次周期

表G.0.2系统在定期检查和试验后的维护管理记录

使用单位保护区/保护对象

检查类别(月检、季检、年检)检查、试验内容

存在问题

结果

及处理情况

检查人(签字)

负责人(签字)