铝合金窗制作安装技术交底 一、材料要求
铝合金推拉窗型材:窗的主要受力构件主受力部位型材壁厚≥1.2mm,5mm厚绿色普通玻璃,窗纱为绿色塑料纱。其窗配件、玻璃、五金配件、橡胶制品、塑料制品必须符合相应的国标、行标规定标准。窗连接件:A3镀锌钢件,尺寸≥140×20mm,厚度≥1.2mm,单框数量N≈(单框长度-150mm×2) /500+1。窗所有材料必须有产品合格证书,性能检测报告,进场验收记录和复试报告。
二、铝合金推拉窗制作、安装技术要求 1、
加工制作:窗的结构形式典型节点必须符合建筑标准设计图集规定,
质量执行相应的国家行业标准。注意排水孔的予留。安装前窗的抗风压性能,空气渗透性能和雨水渗透性能必须符合设计要求及质量标准。 2、
安装要求:(安装必须保证弹性连接)。连接方式按空心砖设置的予埋
砼块的洞口数量,用A3镀锌钢件膨胀螺栓连接,安装必须牢固,避免失稳现象,质量必须符合安装标准。 3、
填缝要求:窗框与窗口贴面材料之间单边必须予留3~5mm间隙;下框
与支撑面间隙的间隙可以≤3mm,必须确保弹性连接和水密性、气密性的要求。 4、
窗安装的允许偏差质量标准
① 窗槽口宽度、高度;尺寸小于1500允许偏差1.5mm,大于1500为2mm。 ② 窗框口对角线长度之差;尺寸小于2000允许偏差3mm,大于2000为4mm 。 ③ 窗框的正、侧面垂直度2.5mm。 ④ 窗横框的水平度2mm。
1 / 5
⑤ 窗竖向偏差中心5mm。 ⑥ 窗横框标高5mm。
⑦ 推拉窗扇与框搭接量1.5mm。 5、
铝合金窗包装运输
① 采用无腐蚀性、软质保护胶带贴封。 ② 运输时要采取防雨措施,并避免变形和损伤。 三、窗安装质量验收 1、
主控项目质量规定标准。
① 铝合金推拉窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式及型材厚度必须符合设计要求。窗的防腐处理及填嵌,密封处理必须符合设计要求。
② 窗的产品合格证书,性能检测报告,进场验收记录和复验报告,检查隐蔽工程记录齐全,并符合设计标准。
③ 窗框的安装必须牢固,予埋件的数量,位置,埋设方式与框的连接方式必须符合设计要求。
④ 窗扇必须安装牢固,并开关灵活,关闭严密,无倒翘。推拉窗扇必须有防脱落措施。
⑤ 窗配件的型号、规格、数量必须符合设计要求,安装牢固、位置正确、功能满足使用要求。 2、
一般项目质量规定标准
① 窗的表面洁净、平整、光滑、色泽一致、无锈蚀、无划痕、碰伤。 ② 铝合金窗推拉扇开关力不大于100N。
③ 窗框与墙体之间的缝隙,填嵌饱满,并采用密封胶密封。密封胶表面必须
2 / 5
光滑、顺直、无裂纹。
④ 窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条必须安装完好,不得脱槽。排水孔必须畅通,位置和数量符合设计要求。 四、铝合金推拉窗制作、安装技术要求 1、
制作人员在窗制作前必须认真熟悉施工图纸及有关国标GB50210-2001
工程质量验收规范的有关规定。对已完主体工程予留洞口尺寸标高位置予埋砼块的位置,数量必须进行现场实际复核,以保证窗型制作尺寸及数量的准确性。其窗制作质量必须符合质量验收标准。 2、
窗制作前必须将材料产品的出厂合格证、性能检测报告和复检报告由
工程监理人员进行查验复核,合格后方可进行加工制作。首先制作一樘窗样品,其样品由监理人员检验合格后,再进行全部加工制作。其产品的水密性,气密性,抗风压性必须经质检部门检验合格后进场安装。 3、
安装前必须首先弹好窗的标高线,窗口垂直线,窗口侧面控制线,以
控制窗安装位置,标高,正侧面垂直度的误差限制。 4、
窗安装顺序及时间,必须按工程进度要求进行安装,不得对已完产品
造成损坏和造成质量问题。必须服从工程管理人员及工程监理人员的有关安排,对安装完窗必须采取保护措施确保以产品质量。
五、施工准备
1、门、窗洞口质量检查
铝合金门、窗安装前,应对洞口进行检验。
2、检查铝合金门、窗的质量
在铝合金门、窗安装前,应检查它们各自的尺寸是否符合设计要求,有无变
3 / 5