4、根据事件4,指出承包人做法的不妥之处,并简要说明理由。该事件中若进行变更,应履行说明程序?

(二) 背景资料 (三) 背景资料

某泵站土建工程招标文件依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)编制。招标文件约定:

1、模板工程费用不单独计量和支付,摊入到相应混凝土单价中; 2、投标最高限价2800万元,投标最低限价2100万元;

3、若签约合同低于投标最高限价的20%时,履约保证金由签约合同价的10%提高到15%;

4、永久占地应严格限定在发包人提供的永久施工用地范围内,临时施工用地由承包人负责,费用包含在投标报价中;

5、承包人应严格执行投标文件承诺的施工进度计划,实施期间不得调整; 6、工程预付款总金额为签约合同价的10%,以履约保证金担保。

依据水利部现行定额及编制规定,某投标人编制了排架C25混凝土单价分析表如下: 排架C25混凝土单价分析表 单位:100 m 序号 1 1.1 (1) (2) (3) (4) 1.2 (1) (2) (3水 m % 32

项目或费用名称 直接费 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合价(元) 34099.68 人工费 1259.34 A 工时 11.7 4.91 57.45 高级工 工时 15.50 4.56 70.68 中级工 工时 209.70 3.87 811.54 初级工 工时 151.50 2.11 319.67 28926.14 材料费 混凝土 B m 3103.00 274.82 6 28306.470.00 2 0.75 28358.952.50 567.18 其他材料费 学问是异常珍贵的东西,从任何源泉吸收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹

读一切好书,就是和许多高尚的人谈话。——笛卡尔

) 1.3 (1) (2) (3) (4) 1.4 1.5 2 施工管理费 % 5 8 3 企业利润 % 7 6 4 税金 38310.9% 3.22 9 合计 39544.60 投标截止后,改投标人发现排架混凝土单价分析时未摊入模板费用,以投标文件修改函向招标人提出修改该单价分析表,否则放弃本次投标。

问题:

1、指出招标文件约定中的不妥之处。

2、指出排架C25混凝土单价分析表中,A、B、C、D所代表的名称(或型号规格)。

3、若排架立模系数为0.8m/m,模板制作、安装、拆除综合单价的直接费为40元/m。计算每m排架C25混凝土相应模板直接费和摊入模板费用后排架C25混凝土单价直接费。(计算结果保留小数点后2位)

4、对投标人修改排架C25混凝土单价分析表的有关做法,招标人应如何处理? 5、评标委员会能否要求投标人以投标文件澄清答复方式增加模板费用?说明理由。 (四) 背景资料

某寒冷地区大型水闸工程共18孔,每孔净宽10.0m,其中闸室为两孔一联,每联底板顺水流方向长与垂直水流方向宽均为22.7m,底板厚1.8m。交通桥采用预制“T”型梁板结构;检修桥为现浇板式结构,

2

3

2

2

6 机械使用费 2253.84 振动器 1.1KW 台时 20.00 22.60 452.00 变频机组 8.5KWh 台时 10.00 17.20 172.00 风水枪 台时 50.04 25.70 1286.03 其他机械费 % 18 1910.03 343.81 C m 3103 1361.66 D m 3103 34099.6298.70 1704.98 35804.62506.33 1233.61 学问是异常珍贵的东西,从任何源泉吸收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹

读一切好书,就是和许多高尚的人谈话。——笛卡尔

板厚0.35m。各部位混凝土设计强度等级分别为:闸底板、闸墩、检修桥为C25,交通桥为C30;混凝土设计抗冻等级除闸墩F150外,其余均为F100.施工中发生以下事件:

事件1:为提高混凝土抗冻性能,施工单位严格控制施工质量,采取对混凝土加强振捣与养护等措施。 事件2:为有效防止混凝土底板出现温度裂缝,施工单位采取减少混凝土发热量等温度控制措施。 事件3:施工中,施工单位组织有关人员对11闸墩出现的蜂窝、麻面等质量缺陷在工程质量缺陷备案表上进行填写,并报监理单位备案。作为竣工验收备查资料。工程质量缺陷备案表填写内容包括质量缺陷产生的部位、原因等。

事件4:为做好分部工程验收评定工作,施工单位对闸室段分部混凝土试件抗压强度进行了统计分析,其中C25混凝土取样55组,最小强度为23.5MPa,强度保证率为96%,离差系数为0.16,。分部工程完成后,施工单位向项目法人提交了分部工程验收申请报告,项目法人根据工程完成情况同意进行验收。

问题:

1、检修桥模板设计强度计算时,除模板和支架自重外还应考虑哪些基本荷载?该部位模板安装时起拱值的控制标准是多少,拆除时对混凝土强度有什么要求?

2、除时间1中给出的措施外,提高混凝土抗冻性还有哪些主要措施?除事件2中给出的措施外,底板混凝土浇筑还有哪些主要温度控制措施?

3、指出事件3中质量缺陷备案做法的不妥之处,并加以改正;工程质量缺陷备案表除给出的填写内容外,还应填写哪些内容?

4、根据事件4中混凝土强度统计结果,确定闸室段分部C25混凝土时间抗压强度质量等级,并说明

理由,该分部工程验收应具备的条件有哪些?

2013年二级建造师水利水电工程真题答案

水利单选

学问是异常珍贵的东西,从任何源泉吸收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹

读一切好书,就是和许多高尚的人谈话。——笛卡尔

1-5:BABBC 6-10:ABACB 11-15:ADDBC 16-20:ABDDD

多选1:AC2:ABD3:BD4:D5:B6:AB7:ABC8:ABCE9:B10:AB =========================

第一大题)1.计划工期48.关键线路1-2-4-8-9-10 2.事件1使总工期延迟三天。事件2不影响计划的总工期。

实际工期51天,不索赔工期和费用,因为是施工单位技术和管理责任,非建设单位责任。

3.粗的骨料离析,影响混泥土强度。

正确的方法,二次搅拌或加入同水灰比水泥砂浆搅拌。

4.错误1,垫层、底板同时浇筑。正确做法,不同时浇筑,应分层浇筑。

错误2,施工单位自行变更施工方法。正确做法,变更应履行变更手续。报监理工程师后,由工程师发出指令为准。 第二大题

1、该拦河闸工程的等别为Ⅱ等,闸室级别为2级,围堰级别为4级。建筑物1为上游护底,建筑物为2为护坦(消力池)。 2、土分Ⅳ类。本工程土为Ⅲ类。

3、不适合。因这反铲挖掘机多用于深度不大的基槽开挖,本工程闸室基坑开挖深度较大。

4、分为一般事故、较大事故、重大事故和特大事故。本工程属于一般事故。 第二题

一、1铺盖2护坦 二、土分四类 属于Ⅲ类

三、合适,本工程土为Ⅲ类土,反铲挖掘机适用于Ⅰ-Ⅲ类土,且循环时间短,多用开挖深度不大的基槽和水下石渣

四、Ⅰ级,特别重大质量与安全事故

学问是异常珍贵的东西,从任何源泉吸收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹

读一切好书,就是和许多高尚的人谈话。——笛卡尔

Ⅱ特大质量与安全事故 Ⅲ重大质量与安全事故 Ⅳ较大质量与安全事故

本工程为较大质量与安全事故,故:属于Ⅳ级 案例题4(大型水闸工程) 基本荷载 ①。新浇混凝土重量 ②。钢筋重量

③。工作人员及浇筑设备的重量 ④。振捣产生的荷载 ⑤。新浇筑测压力 起拱值要去:>0.3% 强度要求: >25×105pa ①。提高混凝土密实度 ②。减小水灰比 ③。掺加外加剂 采用低热水泥 加速混凝土散热

由施工单位组织填写不妥,应由监理单位填写 监理单位备案不妥,由验收委员会备案

除了上述资料外还应有:对质量缺陷是否处理和如何处理以及对建筑物使用的影响 4:不合格,合格率没有达到100% 分部工程应该具备的条件 所有单元工程已经完成

已完成单元工程施工质量经评定全部合格,有关质量缺陷已经处理完毕或有监理机构批准的处理意见

合同约定的其他条件