40%。

6) 电缆沿支架或在线槽敷设时应在下列各处牢固固定:

? 电缆垂直排列或倾斜坡度超过45°时的每一个支架上;

? 电缆水平排列或倾斜坡度不超过45°时,在每隔1~2个支架上; ? 在引入接线盒及分线箱前150~300mm处。

7) 明敷设的信号线路与具有强磁场、强电场的电气设备之间的净距离,宜大于1.5m,当采用屏蔽线或穿金属保护管或在金属封闭线槽敷设时,宜大于0.8m。

8) 线缆在沟道敷设时,应敷设在支架上或线槽。当线缆进入建筑物后,线缆沟道与建筑物间应隔离密封。

9) 线缆穿管前应检查保护管是否畅通,管口应加护圈,防止穿管时损伤导线。 10) 导线在管或线槽不应有接头和扭结。导线的接头应在接线盒焊接或用端子连接。

1.6.3.2. 光缆敷设

1) 敷设光缆前,应对光纤进行检查;光纤应无断点,其衰耗值应符合设计要求。核对光缆的长度,并应根据施工图的敷设长度来选配光缆。配盘时应使接头避开河沟、交通要道和其它障碍物;架空光缆的接头应设在杆旁 1m 以。

2) 敷设光缆时,其弯曲半径不应小于光缆外径的20倍. 光缆的牵引端 头应作好技术处理;可采用牵引力自动控制性能的牵引机进行牵引。牵引力应加强芯上,其牵引力不应超过150kg;牵引速度宜为10m/min;一次牵引 的直线长度不宜超过1km。

3) 光缆接头的预留长度不应小于8m。

4) 光缆敷设完毕,应检查光纤有无损伤, 并对光缆敷设损耗进行抽测。确认没有损伤后,再进行接续。

5) 架空光缆应在杆下设置伸缩余兜, 其数量应根据所在冰凌负荷区级别确定,对重负荷区宜每杆设一个; 中负荷区2-3 根杆宜设一个; 轻负荷区可不设,但中间不得绷紧. 光缆余兜的宽度宜为1.52-2m;深度宜 为0.2-0.25m。

6) 光缆架设完毕,应将余缆端头用塑料胶带包扎, 盘成圈置于光缆预留盒 中;预留盒应固定在杆上;地下光缆引上电杆,必须采用钢管保护;

7) 在桥上敷设光缆时, 宜采用牵引机终点牵引和中间人工辅助牵引;光缆在电缆槽敷设不应过紧;当遇桥身伸缩接口处时应作3-5个\弯,并每处宜预留0.5m;当

穿越铁路桥面时,应外架金属管保护,光缆经垂直走道时,应固定在支持物上.

8) 管道光缆敷设时,无接头的光缆在直道上敷设应由人工逐个人孔同步牵引,预先作好接头的光缆,其接头部分不得在管道穿行;光缆端头应用塑料胶带包好,并盘成圈放置在托架高处。

9) 光缆的接续应由受过专门训练的人员操作,接续时应采用光功率计或其它仪器进行监视,使接续损耗达到最小;接续后应做好连续保护,并安装好光缆接头护套。

10) 光缆敷设后,宜测量通道的总损耗, 并用光时域反射计观察光纤通道全程波导衰减特性曲线。

11) 在光缆的接续点和应作永久性标志。

1.6.4. 前端设备安装工艺要求

1.6.4.1. 摄像机安装

1)将摄像机逐一加电检测和粗调,在摄像机处于正常工作状态后,再进行安装。 2)在满足监视目标视场围要求的条件下,其安装高度:室离地不宜低于2.5m;室外离地不宜低于3.5m。

3)摄像机及其配套装置,如镜头、防护罩、支架、雨刷等,安装应牢固,运转应灵活,应注意防破坏,并与周边环境相协调。 4)在强电磁干扰环境下,摄像机安装应与地绝缘隔离。 5)电源线外露部分用软管保护,并不影响云台的转动。

6)电梯厢的摄像机应安装在厢门上方的左或右侧,并能有效监视电梯厢乘员面部特征。

7)先对摄像机进行初步安装,经通电试看,细调,检查各项功能,观察监视区域的覆盖围和图像质量,符合要求后方可固定。

1.6.5. 控制室设备安装工艺要求

1.6.5.1. 机架安装

1) 机架安装位置应符合设计要求,当有困难时可根据电缆地槽和接线盒位置作适当调整。

2) 机架的底座应与地面固定。

3) 机架安装应竖直平稳,垂直偏差不得超过1‰。

4) 几个机架并排在一起, 面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不得大于3mm;两个机架中间缝隙不得大于3mm.对于相互有一定间隔而排成一列的设备,其面板前后偏差不得大于5mm。

5) 机架的设备、部件的安装,应在机架定位完毕并加固后进行, 安装在机架的设备应牢固、端正。

6) 机架上的固定螺丝、垫片和弹簧垫圈均应按要求坚固不得遗漏。 1.6.5.2. 控制台安装

1) 控制台位置应符合设计要求。正面与墙的净距离不应小于1.2M;侧面与墙或

其他设备的净距离,在主要走道不应小于1.5M,在次要走道不应小于0.8M。 2) 控制台应安放竖直,台面水平。

3) 附件完整,无损伤,螺丝紧固,台面整洁无划痕。

4) 台接插件和设备接触应可靠,安装应牢固,部接线应符合设计要求,无扭曲脱

落现象。

1.6.5.3. 控制室电缆的敷设

1) 采用地槽或墙槽时,电缆应从机架、控制台底部引入, 将电缆顺着所盘所方向理直,按电缆的排列次序放入槽; 拐弯处应符合电缆曲率半径要求,电缆离开机架和控制台时,应在距起弯点10mm 处捆空绑, 根据电缆的数量应每隔1--200mm 空绑一次。

2) 采用架槽时,架槽宜每隔一定距离留出线口. 电缆由出线口从机架上方引入,在引入机架时,应成捆绑扎。

3) 采用电缆走道时,电缆应从机架上方引入, 并应在每个梯铁上进行绑扎。 4) 采用活动地板时,电缆在地板下可灵活布放,并应顺直无扭绞;在引入机架和控制台处还应成捆绑扎。

5) 在敷设的电缆两端应留适度余量,并标示明显的永久标记。 6) 各种电缆和控制线插头的装设应符合产品生产厂的要求。

7) 引入、引出房屋的电(光)缆,在出入口处应加装防水罩,向上引入、引出的电(缆), 在出入口还应做滴水弯,其弯度不得小于电(光) 缆的弯曲半径,电(光)缆沿墙上下引入、引出时应设支持物,电(光)缆应 固定(绑扎)在支持物上,支持物的间隔距离不宜大于1m。

8) 监控室光缆的敷设,在电缆走道上时,光端机上的光缆宜预留10m,余缆盘成圈

后应妥善放置,光缆至光端朵的光纤连接器的耦合工艺,应严格按有关要求进行。 1.6.5.4. 其他设备安装

1) 所有机箱装设备安装前需把机箱倒置和左右轻轻摇动,检测是否有零件和螺丝脱落的响声,确定所有零部件安装牢固方可进行安装和调试。

2) 通电检测,屏幕应达到长时间运行无屏闪、跳跃现象;每台显示器与电视墙需做等电位连接。

3) 多媒体工作站固定安装与控制台机柜,并按设计要求设置操作权限。

1.6.6. 供电、防雷与接地施工

1) 本系统摄像机等设备宜采用集中供电。

2) 安全防系统的接地母线应采用铜质线,接地端子应有地线符号标记。接地电阻不得大于4Ω;建造在野外的安全防系统,其接地电阻不得大于10Ω;在高山岩石的土壤电阻率大于2000Ω·m时,其接地电阻不得大于20Ω。

3) 安全防系统的电源线经过不同防雷区的界面处,宜安装浪涌保护器;系统的重要设备应安装浪涌保护器。浪涌保护器接地端和防雷接地装置应作等电位连接。等电位连接带应采用铜质线,其截面积应不少于16mm2 。

4) 当接地电阻达不到要求时,应在接地极回填土中加入无腐蚀性长效降阻剂;当仍达不到要求时,应经过设计单位的同意,采取更换接地装置的措施。

5) 监控中心应设置接地汇集环或汇集排,汇集环或汇集排宜采用裸铜线,其截面积应不小于35mm2,并用螺丝固定。

6) 不得在建筑物屋顶上敷设电缆,必须敷设时,应穿金属管进行屏蔽并接地。

1.6.7. 施工部署与方法

1.6.7.1. 施工部署

整个师学院安防系统工程的施工分层、分阶段地进行,施工过程依照先隐蔽后明设;先主干管网、后分支;先尾端后前端;先外围后机房的顺序进行。通过平衡协调、紧密地组织成一体。

整个安防系统工程施工主要有:预留预埋施工期;管线敷设施工期;线缆敷设施工期;前端设备安装施工期;机房设备安装施工期;整个系统调试施工期。

管线与线缆敷设施工期间,为便于保证质量、进度和节约材料,按统一布局敷设,

所有系统的主干管线统一敷设施工。 1.6.7.2. 施工阶段划分和主要项目工艺流程

第一阶段:施工准备(包括现场准备、技术准备、物资准备等及预埋); 第二阶段:主干管线施工(由建设方承担); 第三阶段:电线电缆敷设施工; 第四阶段:前端设备安装; 第五阶段,机房设备安装; 第六阶段:系统调试;

1.6.7.3. 主要项目施工方法及技术措施

完成管线预埋图后,根据工程项目总体进度计划的进展,组织系统施工单位部分施工人员到施工现场,配合土建完成前期的管线预埋工作。

土建工程进展到具备了安防监控系统施工人员进场的条件后,项目经理立即组织和协调施工人员进场,同时要组织完成如下工作:

(1)组织专业技术人员熟悉图纸资料,深入理解设计意图、施工要点,综合勘察施工现场。

(2)按照现场总平面部署组织施工队伍、施工机具及首批施工材料进场。 1.6.7.4. 主干管线与分支管线的施工及线缆敷设:

在安防系统工程中,线缆是大动脉,系统网络是中枢,施工质量是保证。必须精心设计、精心组织、精心施工才能最终保证系统的畅通无阻、运行自如。

按照所出的施工图施工。主干线管与分支线管的施工是最影响工程工期的关键工序,因此必须与施工单位配合,以保证施工工期。

在线缆敷设完成后,要对线缆进行相应的测试。要做相应的通断测试和绝缘电阻测试。

线缆的敷设路由与施工图纸相一致,并一一做好记录,以备复核和检查。并将超出管线以外的线缆绑扎起来,做好半成品的现场保护工作,以防交插施工中砸伤或人为破坏。

主干管线与分支管线施工及线缆铺设完成后,应及时组织向工程监理报验,待监理检查合格并办理有关手续后进行下一道工序的施工。