2019年暖通工程师《基础知识》考试试题及答案 1、空调系统应用基准风口法进行调整时,应选择各支干管上()风口作为基准风口。

A.设计风量与实测风量比值最小 B.设计风量与实测风量比值最大 C.实测风量与设计风量比值最小 D.实测风量与设计风量比值最大

2、下列便于分户计量冷、热量空调系统是()。 A.全空气一次回风空调系统 B.变风量空调系统 C.VRV空调系统 D.风机盘管空调系统

3、空气冷却器对相对湿度、含湿量d = 10g/kg的空气进行冷却去湿处理时,冷却器表面最高温度应不大于()℃。 A.10 B.12 C.13 D.14

4、某设有空调的咖啡厅,后改为卡拉OK歌舞厅,若功能改变前后室内顾客人数相同,则作卡拉OK歌舞厅后人员所需的最小新风量应()。

A.增加为原来的1倍

2019年暖通工程师《基础知识》考试试题及答案

B.增加为原来的2倍 C.增加为原来的3倍 D.保持不变

5、有一台风机盘管,高档风量为680m3/h,冷量为4000W,按标准测试工况估算对应的冷水流量约为()。 A.800kg/h B.700kg/h C.600kg/h D.500kg/h 答案:CDDCB

6、某恒温恒湿空调系统冬季用喷水室喷13.5℃的循环水对空气进行加湿,通过处理室的风量是7200kg/h,喷水前后空气的干球温度分别为17.5℃和14℃,则喷水室的补水量约为()。 A.5kg/h B.10kg/h C.15kg/h D.20kg/h

7、某全空气空调系统冬季加湿需设一个电极式加湿器,设计要求加湿量36kg/h,加湿器进水温度25℃,出口蒸汽的焓值为2680kJ/kg,则该电加湿器的最小功率应为()。 A.12kW B.16kW

2019年暖通工程师《基础知识》考试试题及答案

C.20kW D.26kW

8、有一空调房间采用圆形散流器送风,按等温射流计算求出室内平均风速为0.25m/s,则夏送冷风,冬送热风时室内平均风速分别为()。

A.0.25m/s,0.25m/s B.0.25m/s,0.2m/s C.0.3m/s,0.25m/s D.0.3m/s,0.2m/s

9、R22双级压缩制冷循环常采用()来提高制冷系数。 A.t-s 图 B.p-h 图 C.h-d 图 D.循环示意图

10、对应于CFC,ODP,GWP,HCFC顺序,下列()的含义解释是正确的。

A.臭氧消耗潜能值、温室效应潜能值、氢氯氟烃类工质、氯氟烃类工质

B.氯氟烃类工质、臭氧消耗潜能值、温室效应潜能值、氢氯氟烃类工质

C.氢氯氟烃类工质、氯氟烃类工质、臭氧消耗潜能值、温室效应潜能值

2019年暖通工程师《基础知识》考试试题及答案

D.温室效应潜能值、氢氯氟烃类工质、氯氟烃类工质、臭氧消耗潜能值

答案:BDDAB

11、已知室内温度20℃,辐射板面温度30℃,辐射板散热量115W/m2,加热管上部覆盖层为:60mm豆石混凝土,20mm水泥砂浆找平层,其平均导热系数λ=1.2W/(m2·℃),初步确定加热管间距A = 200mm,则加热管内热水平均温度为()。 A.39.6℃ B.43.3℃ C.49.2℃ D.56.7℃

12、设有火灾自动报警系统的一类高层建筑,每个防火分区建筑面积不应超过()。 A.1000m2 B.1500m2 C.2000m2 D.3000m2

13、通风、空气调节系统,横向应按()设置。 A.每个楼层 B.每个功能区 C.每个防烟分区 D.每个防火分区

2019年暖通工程师《基础知识》考试试题及答案

14、可燃气体中甲类火险物质指的是()。 A.气体的爆炸上限小于60% B.气体的爆炸上限大于或等于60% C.气体的爆炸下限小于10% D.气体的爆炸下限大于或等于10%

15、夏季自然通风用进风口,其下缘距室内地面高度,不应()。 A.大于1.2m B.小于1.2m C.大于2.0m D.小于2.0m 答案:BADCA

16、已知室内温度20℃,辐射板面温度30℃,辐射板散热量115W/m2,加热管上部覆盖层为:60mm豆石混凝土,20mm水泥砂浆找平层,其平均导热系数λ=1.2W/(m2·℃),初步确定加热管间距A = 200mm,则加热管内热水平均温度为( )。 A.39.6℃ B.43.3℃ C.49.2℃ D.56.7℃

17、设有火灾自动报警系统的一类高层建筑,每个防火分区建筑面积不应超过( )。 A.1000m2

2019年暖通工程师《基础知识》考试试题及答案

B.1500m2 C.2000m2 D.3000m2

18、通风、空气调节系统,横向应按( )设置。 A.每个楼层 B.每个功能区 C.每个防烟分区 D.每个防火分区

19、可燃气体中甲类火险物质指的是( )。 A.气体的爆炸上限小于60% B.气体的爆炸上限大于或等于60% C.气体的爆炸下限小于10% D.气体的爆炸下限大于或等于10%

20、夏季自然通风用的进风口,其下缘距室内地面的高度,不应( )。

A.大于1.2m B.小于1.2m C.大于2.0m D.小于2.0m 答案:BADCA

1、冬季自然通风用的进风口,当其下缘距室内地面的高度()时,应采取防止冷风吹向工作地点的措施。

2019年暖通工程师《基础知识》考试试题及答案

A.大于4m B.小于4m C.大于2m D.小于2m

2、地下停车场机械通风量可按换气次数估算,通常排风量不小于()。 A.5次/h B.6次/h C.8次/h D.10次/h

3、关于事故排风的排风口,下列不符合规定的是()。 A.不应布置在人员经常停留或经常通行的地点 B.排风口不得朝向室外空气动力阴影区和正压区

C.当排气中含有可燃气体时,事故通风系统排风口距可能火发溅落地点应大于10m

D.排风口与机械送风系统的进风口的水平距离不应小于20m 4、采用轴流风机排烟,其电动机装置应安装在(),或者采用冷却轴承的装置。 A.风管内 B.风管外 C.机房内 D.机房外

2019年暖通工程师《基础知识》考试试题及答案

5、关于人防地下室排烟设计中的补风措施,以下论述中错误的是()。

A.当补风通路的空气阻力小于某一值时,可采用自然补风 B.必须设机械补风

C.机械补风量不应小于排烟量的50% D.机械补风量不应大于排烟量的80% 答案:BBCBD

6、在进行吸收设备的计算时,液气比计算公式中,下列哪种参数组合往往是未知的()。

A.吸收剂用量L和液相出口浓度X1 B.吸收剂用量L和气相出口浓度Y2 C.惰气量V 和液相出口浓度X1 D.惰气量V 和气相出口浓度Y2

7、某车间通风系统布置如下图所示,已知生产设备散热量Qd = 350kW,围护结构失热量Qs = 450kW,上部天窗排风量Lzp = 2.78m3/s,局部排风量LjP =4.16m3/s,室内工作区温度tn = 20℃,室外空气温度tW =-12℃,机械进风温度tjj = 37℃,车间内温度梯度=0.3℃/m,从地面到天窗中心线的距离为10m,则自然进风量LZj为()m3/s。 A.0.24 B.0.52 C.0.70 D.1.16