作 业 指 导 书 编 号: 工程名称: 作业项目名称:分坑开挖基础施工作业 编制单位: 批 准: 审 核: 编 制: 时间: 时间: 时间: 出版日期 2013年2月20日 版 次 第一版
1
百度文库 - 让每个人平等地提升自我
目 录
1 工程概况 .......................................................................... 1
2
百度文库 - 让每个人平等地提升自我
1. 工程概况
本送电线路工程起点为220千伏天柱变35kV出线间隔出线,由北向南架设至潜山县经济开发区皖水路海南卫康药业有限公司35千伏开闭所西侧进线对应位置,电压等级为35千伏,导线选用150平方毫米钢芯铝绞线(33#-36#为LGJ-150/35,其余段均为LGJ-150/25),1#-7#、44#-53#以及54#-56#架设一根地线,选用35平方毫米钢绞线(GJ-35),其余段不假设地线。线路路径全长约公里(2*+),钢管杆段2*+公里,铁塔段2*公里。 2. 编制依据:
《电力建设安全作业规程》DL 5009 1-92 《35KV以下线路工程质量检验及评定标准》
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002 《35kV以下架空电力线路施工及规范》DL/T5 本工程各种相关设计图纸 《架空送电线路施工手册》 3.作业前的条件和准备: 作业前应具备的条件:
3.1.1 35KV线路路径复测,无设计问题,塔基桩位位置无误。 3.1.2 施工图纸全部到位且图纸会审已完成。
3.1.3 施工所用材料已备齐,并在监理的见证下复检试验合格。
3.1.4 所用工器具准备齐全,计量器具都有质量技术监督局的检测报告且在有效期内。 3.1.5 施工用地及临时施工道路用地已完成征用。 作业人员配备:
工种 人数 备注 测量工 技术员 3名 2名 安全员 施工人员 按施工总人数的3%配置 以满足施工工期及进度配置 工器具的配备: 序号 1 2 3 1
名称 挖掘机 水平仪 全站仪 单位 台 台 台 数量 2 1 1 备注