好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

(完整版)云南电力公司《防止电力生产事故的二十五项重点要求》测试题(含答案)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

云南电力公司《防止电力生产事故的二十五项重点要求》测试题(含答案)

部门: 姓名:

1、正确使用安全带,安全带必须系在牢固物件上,防止 脱落 。在高处作业必须穿防滑鞋、设 专人监护 。高处作业不具备挂安全带的情况下,应使用防坠器或安全绳。

2、登高作业应使用两端装有 防滑套 的合格的梯子,梯阶的距离不应大于 40 cm,并在距梯顶 1m处设限高标志。 3、凡从事电气操作、电气检修和维护人员(统称电工)必须经专业技术培训 触电急救 培训并合格方可上岗,其中属于特种工作的需取得“ 特种作业操作证” (电工作业,不含电力系统进网作业;进入电网作业的,还必须取得“电工进网作业许可证”)。

4、使用绝缘安全用具一绝缘操作杆、验电器、携带型短路接地线等必须选用具有“生产许可证”、“ 产品合格证 ”、“安全鉴定证”的产品,使用前必须检查是否贴有“ 检验合格证 ”标签及是否在检验有效期内

5、现场临时用电的检修电源箱必须装 自动空气开关 、剩余电流动作保护器、接线柱或插座,专用接地铜排和端子、箱体必须可靠接地,接地、接零标识应清晰,并固定牢固。对氢站、氨站、油区、危险化学品间等特殊场所,应选用防爆型检修电

源箱,并使用 防爆插头 。

6、高压电气设备带电部位对地距离不满足设计标准时周边必须装设 防护围栏 ,门应加锁,并挂好安全警示牌。在做高压试验时,必须装设围栏,并设专人看护,非工作人员禁止入内。操作人员应站在 绝缘物 上。

7、电气设备必须装设保护接地(接零),不得将 接地线 接在金属管道上或其他金属构件上。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴。雷电时严禁进行就地 倒闸操作 。

8、高处作业时,必须做好防止物件掉落的防护措施,下方设置警戒区域,并设 专人监护 ,不得在工作地点下面通行和逗

留。上、下层垂直交叉同时作业时,中间必须搭设 严密牢固 的防护隔板、罩栅或其他隔离设施。

9、机械设备各转动部位(如传送带、齿轮机、联轴器、飞轮等)必须装设 防护装置 。机械设备必须装设紧急制动装置,一机一闸一保护。周边必须划警戒线,工作场所应设 人行通道 ,照明必须充足。

10、电(气)焊作业面应铺设 防火隔离毡 ,作业区下方设置

警戒线并设专人看护,作业现场 照明充足 。

11、吊装作业必须设专人指挥, 指挥人员 不得兼做司索(挂

钩)以及其他工作,应认真观察起重作业周围环境,确保信号正确无误,严禁 违章指挥 或指挥信号不规范。

12、完善储运等生产设施的安全阀、压力表、放空管、氮气吹扫置换口等安全装置,并做好 日常维护 ;严禁使用 软管 卸氨,应采用金属万向管道充装系统卸氨。

13、对容器内的有害气体置换时,吹扫必须彻底,不留残留气体,防止 人员中毒 。进入容器内作业时,必须先测量容器内部氧气含量,低于规定值不得进入,同时做好逃生措施,并保持通风良好,严禁向容器内输送 氧气 。容器外设专人监护且与容器内人员定时喊话联系。

14、六氟化硫电气设备室必须装设机械 排风装置 ,其排风机电源开关应设置在门外。排气口距地面高度应小于 0.3 m,并装有六氟化硫泄漏报警仪,且电缆沟道必须与其他沟道可靠隔离。

15、大件运输、大件转场应严格履行有关规程的规定程序,应制订搬运方案和专门的 安全技术措施 ,指定有经验的专人负责,事前应对参加工作的 全体人员 进行全面的安全技术交底。 16、检修现场应有完善的防火措施,在禁火区动火应制定动火作业管理制度,严格执行 动火工作票 制度。变压器现场检修工作期间应有专人值班,不得出现现场 无人 情况。 17、在密集敷设电缆的主控制室下电缆夹层和电缆沟内,不得布置 热力管道 、油气管以及其他可能引起着火的管道和 设备 。 18、电缆竖井和电缆沟应分段做 防火隔离 ,对敷设在隧道和主控室或厂房内构架上的电缆要采取 分段阻燃 措施。

(完整版)云南电力公司《防止电力生产事故的二十五项重点要求》测试题(含答案)

云南电力公司《防止电力生产事故的二十五项重点要求》测试题(含答案)部门:姓名:1、正确使用安全带,安全带必须系在牢固物件上,防止脱落。在高处作业必须穿防滑鞋、设专人监护。高处作业不具备挂安全带的情况下,应使用防坠器或安全绳。2、登高作业应使用两端装有
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
095wa4f0bt6et871df8g8njyy26yjv018iq
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享