基本电路和常用电气元件
用导线连接电源和负载电阻(用电设备),组成的电气回路称为电路。 一、单相交流电的电路及计算
单相交流电一般由火线和零线连接负载电阻,组成电路,按负载的接入方法分为串联和并联二种基本电路。
1.串联:参见图2-6(a),将负载电阻依次接入同一电路回路,不存在各条支流,各负载的两端电压因负载电阻而异,并按先后排列,这样的连接称为串联。假如电源电压U=220V,串入的电阻R1=5Ω、R2=6Ω,可计算如下:
电路的总电阻(等效电阻)R=R1+R2=11Ω 电路的电流 图 2-6 U220I???20A I10
二个负载电阻产生的电压降,即端电压分别为:U1 =I ·R1=100V ;U2 = I·R2=120V ; 因此,电源电压U= U1+ U2=100+120 =220V;
由以上的计算分析,可知道串联电路的特性是:
(1)各负载二端的端电压因各负载的电阻而异,电阻越大,则形成压降越大; (2)电源电压等于所有负载端电压(电压降)之和; (3)电路的等效电阻等于各负载电阻之和;
(4)通过各负载的电流相同,且等于电路的系统电流。 根据上述特性,串联电路可等效为图2-6(b)所示。
2.并联:参见图2-7(a),将负载电阻并列接入同一回路,形成各条并列的分支电路,各负载的二端电压相同,均等于电源电压,这样的连接称为并联。假如电源电压U=220V,并接的电阻R1=10Ω、R2=5Ω,可计算如下:
通过二个负载电阻的电流分别为: 电路回路的总电流:
I1?UU?22A; I2??44A R1 R2图 2-7
电路回路的总电阻(等效电阻):
I?I1?I2?
R1?R2;UU11(二条分支) ??U?(?)? R1 R2 R1 R2 R1?R2由以上的计算分析,可知并联电路的特性是:
(1)通过各分支电路的电流,因其负载电阻而异,电阻越大,则电流越小; (2)电路回路的总电流,等于各分支电流之和;
(3)各分支负载的二端电压相同,都等于电源的电压;
(4)电路回路的等效电阻,其倒数等于各分支负载电阻的倒数和。
根据上述特性,如二条分支的并联电路,可等效为图2-7(b)所示,对多于二条分支的并联电路,可按上述第四条特性,计算出回路的等效电阻。
3.电路连接方式的选用:由于串联和并联电路的不同特性,不同的用电场合应选择不同的连接方式。串联电路因为每个负载电阻不同而获取的电压不同,因此会影响电器设备的使用;同时在同一回路内不能实现各电器设备的单独控制,某段负载的断路又会影响其他负载的使用。因此,一般的用电户及同一户的各类用电设备,在总电路中均采用并联方式,而单向的控制开关、按钮等均须和相应用电设备串联在电路中。对电路有降压要求或保持电流恒定要求的场合,应采用串联方式,如电动机的降压起动,必须在定子绕组的电路中串接电阻或阻抗:测量电路电流时,电流表也必须串联在被测电路内。 并联电路除了广泛应用于几乎所有用电器具设备外,对有分路或双向控制要求、电压的相对稳定要求等场合,应采用并联方式,如照明的分路器及双向开关、电容器、电压测量表、功率(电度)表等,必须并联入电路。
在工矿企业的实际电气线路中,往往是串联和并联组合使用,在家用电器的线路板上,串联和并联的组合使用更为普遍。 二、三相交流电的电路及计算
使用三相交流电的用电设备如电焊机、电动机、电炉等,和供电线路有类似的二种电路连接方式,即“星形”(Y)接入法和“三角形”(△)接入法。由于大部分三相用电设备各相的阻抗是相同的,和供电电源组成的电路,称为对称三相电路,下面我们只讨论对称三相电路的电路及其基本计算方法。
图 2-8
1.星形(Y)接入法:图2-8(a)是一个典型的星形(Y)对称三相电路,由于中性线的电流为零,可以不引入中性线。当用电设备和和供电线路需保持一致时,则仍应引入中性线,因此,负载为星形(Y)接入的方式,可选配三相三线制或三相四线制二种供电线路。图2-8(b)是一个等值的三相四线制星形(Y)接入法电路,该电路中的线电压(Ux)、相电压(UA、UB、UC)及线电流(I)、相电流(IA、IB、IC)有如下关系:
Ux?380V?3?220V?3UA?3UB?3UC IX?IA?IB?IC对称三相电路采用星形(Y)连接时,所耗总功率(视在功率)S,应等于各单相电路功率之和,即每相电路功率的三倍,可计算如下:
UIS?3UXIX?3?XX?3UXIX;则P?3UXIX?cos?;Q?3UXIX?sin?
3
2.三角形(△)接人法:负载采用三角形(△)接入时,电路中没有中性线,因此,选配的供电线路只能是三相三线制,如图2-9所示,此时电路中的线电压(UX)、就是相电压(UA、UB、UC);线电流(IX)、相电流(IAB、IBC、ICA)有如下关系:
IX?3IAB?3IBC?3ICA
三角形(△)连接的对称三相电路,所耗总功卒(视在功率)S.也应等于各单相电路功率之和,即每相电路功率的三倍: UIS?3UAIAB?3?XX?3UXIX图 2-9 3
从以上计算可知,对称三相电路何论采用星形(Y)或三角形(△)接入方式,所耗功率和计算公式相同。
三、常用电气元件
在电路中用来连接电源和用电设备,除了导线以外,为了控制、保护、电量参数(电压、电流等)的变换,必须按需要接人多种器件,这些器件称为电气元件。按其适用的电压范围,可分为低压电气元件、中压电气元件及高压电气元件三类。中、高压电气元件一般适用于1000V电压以上的电路中,如大扭矩、大功率的直流电动机和发电机组,各种输配电线路中等。在我们机械设备中,使用的是1000V电压以下的低压电气元件,尤以24V~500V的电气元件更为广泛。按其在电路中的作用,低压电气元件又大致可分为控制元件、保护元件及功能元件三类。
1.控制元件:主要用来控制电路“断开”和“接通”的切换如闸刀开关、铁壳开关、 直接起动的倒顺开关,各类照明和信号开关等;用来切换电路相序、调整电阻大小或分支电路多少,即控制电动机的转向、转速及单机或多机运转,如蝶形开关、万向转换开关等,由于具有在宜接启动电动机前的选择功能,往往称为“选择开关”;用来操作电动机或其他用电设备运转,如起重机的凸轮控制器、主令控制器、各类电动机启动器(电磁式、星形降压式、自耦降压式等),这些多都为手柄式操作装置;由于电动机直接起动时会产生巨大的电流(可达额定电流的4~7倍)和电网上的过大压降,在许多中小功率、频繁起制动运转的电动机控制回路中,广泛采用按钮和接触器作为控制装置,实现间接起动。在无变压器的电路中,采用380V或220V操作按钮;为了安全起见,采用变压后的低压回路,使用不大于36V的低压按钮,用来控制电源“通”或“断”并传送信号至接触器。按钮一般有常开触点及常闭触点各一对,按需要可选用点动式或连续运行式,如用作急停开关的按钮,必须是非自动复位型。接触器用来接受按钮的信号,并由各触点接通或断开电源,实现电动机的运转或停止,按配用的电动机种类,可选用交流或直流接触器,分别有6对和5对触点
为了机械设备的安全运行,在各类限制、限位的安全装置中,如高度、行程、重量、力矩等的防超额安全装置中,都采用了行程开关,按外形结构可分为直动型(按钮式)、单轮型及双轮型(旋转摆动式)、起重机专用型;按复位功能有自动复位及非自动复位之分。箭种控制元件选用时,应注意适用的电压和电流范围,一般应高于电路的电压和电流。
2.保护元件:当电路因电源或负载原因,引起电气参数(电流、电压)突变或电路发生意外(漏电、绝缘破坏),能迅速动作并切断电源酌元件,称为保护元件。常用的电气保护元件大致有以下几种:
(1)各类熔断器:主要在电路发生短路(碰线)时,能迅速断路从而保护电路及用电设备免遭破坏)常用的有封闭管式熔断器(保险管)、瓷插式熔断器(保险丝、白料)、螺旋