好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

220kV线路塔腿主材不停电更换方法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

220kV线路塔腿主材不停电更换方法

刘松喜;吕金煌;沈明松

【期刊名称】《中国电力》 【年(卷),期】2008(041)005

【摘要】输电线路塔材锈蚀影响线路的安全运行,铁塔主材与保护帽连接处容易锈蚀,以往采取停电整基塔更换,不仅浪费人力、物力,而且影响输电线路的可用系数,并给电网安全运行造成影响,研究220kv 线路塔腿主材的不停电更换方法具有显著的综合效益.通过对塔腿受力和杆塔导地线风压分析计算,采用临时拉线固定和抱杆转移塔材受力施工方法,及施工器具选择方法,并在220kv增列线成功实践应用,锈蚀塔材的更换不涉及其他塔材和导地线,仅需做好安全措施就能小停电更换.节省了大量费用且不影响线路正常运行,取得很好的社会效益和经济效益.工程实践证明该方法是安全可行的,存生产实际中可推广应用. 【总页数】4页(97-100)

【关键词】施工;不停电;主材更换;供电可靠性 【作者】刘松喜;吕金煌;沈明松

【作者单位】福建省漳州电业局,福建,漳州,363000;福建省泉州电业局,福建,泉州,362000;福建省三明电业局,福建,三明,365000 【正文语种】中文 【中图分类】TM726 【相关文献】

1.某220kV输电线路带电更换铁塔腿主材的施工方法 [J], 黎春雷 2.浅析不停电更换110kV输电线路铁塔塔腿的施工方法 [J], 孙雪刚

3.220kv同塔双回路不停电跨越线路施工方法 [J], 陈阳 4.不停电冷矫正弯曲塔腿主材 [J], 吴伟光; 陈伟; 王金城 5.不停电冷矫正弯曲塔腿主材 [J], 张同舟

以上内容为文献基本信息,获取文献全文请下载

220kV线路塔腿主材不停电更换方法

220kV线路塔腿主材不停电更换方法刘松喜;吕金煌;沈明松【期刊名称】《中国电力》【年(卷),期】2008(041)005【摘要】输电线路塔材锈蚀影响线路的安全运行,铁塔主材与保护帽连接处容易锈蚀,以往采取停电整基塔更换,不仅浪费人力、物力,而且影响输电线路的可用系数,并给电网安全运行造成影响,研究220kv线路塔腿主材的不停
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0947v3ohlu6o2vt5lzj67d82u9zjet00idd
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享