出厂检验报告
产品名称: 变压器中性点直流电流抑制装置
产品型号: PAC-50K
安装地点:
产品编号:
制造单位: 南京南瑞集团公司
检验日期:
检验依据
1.南京南瑞集团公司北京监控技术中心《PAC-50K变压器中性点直流电流抑制装置技术条件》;
2.与产品有关的技术文件。
主要检验设备
设备名称 继电保护测试仪 耐压测试仪 兆欧表 数字万用表 型 号 编 号 CMC256-6 CS2672C ZC-7 FLUKE17 JG537S 20306407 8030005 18391464 检验项目
序号 一 二 三 四 五 六 七 检验项目 结构和外观检查 绝缘性能检查 程序版本检查 电源检查 测量精度检查 装置功能检查 连续通电试验 检验结论 页码 1 2 2 2 3-7 8-14 15 检验结论
本套装置符合《PAC-50K变压器中性点直流电流抑制装置技术条件》规定的出厂要求,准许出厂。 一 结构和外观检查
检验日期: 年 月 日
测量项目 屏体尺寸 屏体尺寸(mm) 项 目 颜色 结构和外观检查 表面质量 涂写情况 铭牌标志 接地标志 分项检测结论: 2000 1300 结 果 交通白RAL-9016(德国劳氏色标) 光洁无划痕 无 变压器中性点隔直装置 明显 800 高 宽 深 二 绝缘性能检查
2.1 绝缘电阻
使用仪器:兆欧表 注意事项:装置不带电运行 检验日期: 年 月 日
试验回路 电源回路对地 开入回路对地 开出回路对地 开入回路和开出回路之间 试验电压 500V 500V 500V 500V 实测绝缘电阻 (MΩ) 1000 1000 ≥400MΩ 1000 1000 技术 要求 分项检测结论
2.2 介质强度
使用仪器:耐压仪 注意事项:装置不带电运行 检验日期: 年 月 日
试验回路 电源回路对地 开出回路对地 开入回路和开出回路之间 试验电压 1000V 2000V 500V 技术要求 应不发生击穿或闪络现象以及泄漏电流明显增大或电压突然下降等现象。 分项检测 结论 三 程序版本检查
检验日期: 年 月 日 版本发布日期:
类 别 控制器程序 版本号 400 类 别 后台监控程序 版本号 NCW1.0 四 电源检查
使用仪器:万用表 注意事项:装置通电运行 检验日期: 年 月 日
测试部位 装置输出24V电源 轨道输出24V电源 测量值 相对误差 ≤±5 % 技术要求 分项检测结论
五 测量精度检查
5.1测量通道精度测量 5.1.1 电流测量精度检查
使用仪器:继电保护测试仪
试验方法:采用电力保护测试仪,,依据下表的输入值分别模拟现场变压器的中性点电流和可控硅电流,读后台监控终端的中性点电流、中性点电流辅助通道、可控硅电流、可控硅电流辅助量测的数值。
电流测量精度检查记录表
类别 输入值 1.00A 5.00A 测量值 相对误差% 技术要求 分项检测结论 中性点电流 10.00A 20.00A 50.00A 1.00A 5.00A 10.00A 20.00A 50.00A 1.00A 5.00A 相对误差 ≤±10% 中性点电流辅助通道 相对误差 ≤±10% 可控硅电流 10.00A 20.00A 50.00A 1.00A 5.00A 10.00A 20.00A 50.00A 相对误差 ≤±10% 可控硅电流辅助量测 相对误差 ≤±10% 5.1.2 电压测量精度检查
使用仪器:试验充电电源,万用表;
试验方法:利用高电压充电电源对电容器充电,测电容两端电压时充至最大测量值+100V/-100V以上,测可控硅两端电压时充至最大测量值500V以上,关闭充电电源停止充电,等待电容自然放电,读万用表电压读数,读后台监控终端读数。