DMP300型微机变压器差动保护测控装置说明书
一、简介
1. 概述
DMP300型微机变压器差动保护测控装置,适用于110KV及以下电压等级的三圈变或两圈变,具有开入采集、脉冲电度量采集、遥控输出、通讯功能。其中DMP321适用于三圈变,DMP322适用于两圈变。 保护功能:a)差电流速断保护
b)二次谐波制动的比率差动保护 c)CT断线识别和闭锁功能 d)过负荷告警 e)过载启动风冷 f)过载闭锁有载调压 遥信量采集:a)本体轻、重瓦斯信号 有载轻、重瓦斯信号 压力释放信号 变压器超温告警
b)主变一侧开关的弹簧未储能、压力异常闭锁、报警
c)从主变一侧开关操作箱中采集开关跳、合位, 手跳、手合开关量 脉冲电量:一路有功脉冲电度、一路无功脉冲电度 遥控:遥控主变一侧开关 2. 特点:
1)差动保护中各侧电流平衡补偿由软件完成,中低压侧电流不平衡系数均以高压侧为基准。变压器各侧CT二次电流相位也由软件自动校正,即变压器各侧CT二次回路可接成丫型(也可选择常规接线),这样简化了CT二次接线,增加了可靠性。 1) 变压器保护的差动保护与后备保护完全独立,各侧后备也完全独立,独立的工作电
源、CPU实现真正意义上的主、后备保护,极大地提高了主变保护的可靠性。 2) 通过菜单可直接查看主变各侧电流值的大小、相位关系,差电流大小,方便用户调
试与主变投运。
3) 选用高性能、高可靠性的80C196单片机,高度集成的PSD可编程外围芯片;宽温军
用、工业级芯片;高精度阻容元件;进口密封继电器。 4) 抗干扰、抗震动的结构设计
DMP300型微机变压器差动保护测控装置说明书
全封闭金属单元机箱,箱内插板间加装隔离金属屏蔽板;高可靠性的进口接插件,加装固定挡条。
5) 独到的多重抗干扰设计
单元装置采取了隔离、软硬件滤波、看门狗电路、智能诊断各种开放闭锁控制,ALL IN ONE的主板电路设计原则,新型结构设计等多种抗干扰措施,取得了良好的效果。 6) 体积小、模块化,既可安装于开关柜,构成分散式系统,又可集中组屏。 7) 大屏幕液晶汉字显示运行参数、菜单,具有极好的人机界面,操作简单、直观、易
学、易用。
8) 所有保护功能均可根据需要直接投退,操作简单。
9) 软件实现交流通道的模拟量精度调整,取消了传统的采保通道的误差补偿电位器,
不但简化了硬件,更方便了现场调试、校验,还提高了精度。
10) 独到的远动试验菜单功能。装置中设有“远动试验”菜单,通过菜单按钮进行远动信息
传输试验,如“差动速断动作”、“高压侧CT断线告警”等,无需试验接点真正闭合,可在线试验,方便了远动调试。
11) 多层次的PASSWORD:运行人员口令、保护人员口令、远动人员口令。
12) 事件记录分类记录32条故障信息,32条预告信息,8条自检信息,并具掉电保持功
能。
DMP300型微机变压器差动保护测控装置说明书
二、主要技术参数
1.额定数据
交流电流 5A 交流电压 100V 交流频率 50HZ 直流电压 220V 2.功率消耗
交流电流回路 IN=5A 每相不大于0.5VA 直流电源回路 正常工作 不大于8W
保护动作 不大于10W 3.过载能力
交流电流回路 2倍额定电流 连续工作 10倍额定电流 允许10S
直流电源回路 80%—130%额定电压 连续工作 4.测量误差:
保护电流 不大于±5% 5.温度影响
装置在-10℃ ~ 55℃温度下动作值因温度变化而引起的变差不大于±3% 6.允许环境温度
正常工作温度: -10℃ ~ 55℃ 极限工作温度: -25℃ ~ 75℃ 7.抗干扰性能: 7.1脉冲干扰试验
能承受频率为1MHZ及100KMZ电压幅值共模2500V,差模1000V的衰减震荡波脉冲干扰试验.
7.2静电放电测试
能承受IEC1000-4-2标准Ⅲ级、试验电压6KV的静电放电试验。
DMP300型微机变压器差动保护测控装置说明书
7.3辐射电磁场干扰测试
能承受IEC1000-4-3标准Ⅲ级、干扰场强10V/M的辐射电磁场干扰试验。 7.4快速瞬变干扰测试
能承受IEC1000-4-4标准Ⅲ级的快速瞬变干扰试验。 8.绝缘耐压标准满足部标 1) 交流输入对地:大于100兆欧 2) 直流输入对地:大于100兆欧 3) 信号及输出触点对地:大于100兆欧 4) 开入回路对地:大于100兆欧
能承受2KV/1min的工频耐压,5KV的冲击电压。 9.保护的主要技术数据 1) 差动速断保护
电流元件:整定范围 2~80A,整定级差0.01A,误差小于±5% 时间元件:整定范围0~10S,整定级差0.01S,误差小于40ms 2) 比率差动保护
差动门坎电流:整定范围:0.5~10A,整定级差0.01A,误差小于±5% 二次谐波制动比:整定范围 :0.1~0.15 制动比:固化为0.5 3)过负荷告警
电流元件:(高压侧B相电流)整定:0.5~10A,整定级差0.01A,误差小于±5%
时间元件:整定范围0~10S,整定级差0.01S,误差小于40ms 4)过载起动风冷
电流元件:整定范围 2~80A,整定级差0.01A,误差小于±5% 5)过载闭锁有载调压
电流元件:(高压侧B相电流)整定:0.5~10A,整定级差0.01A,误差小于±5%
时间元件:整定范围0~10S,整定级差0.01S,误差小于40ms
DMP300型微机变压器差动保护测控装置说明书
三、保护逻辑原理
1.
比率差动保护
当以下两式同时成立时比率差动元件保护动作
Icd>Icdqd
Icd>KID×Izd (KID=0.5)
Izd=max Ig ,Iz ,Id
Icd
动作区 KID=0.5 Icdqd
Icd为差动电流
Icdqd为差动保护门坎定值 Izd为制动电流,取最大负荷侧电流 KID为比率制动特性斜率,固化为0.5 2.
二次谐波制动数据
本保护利用三相差动电流二次谐波来防止涌流误动,Icd为差动电流基波分量,Icd2为差电流二次谐波分量,K2为二次谐波制动系数。
Izd 其中:Ig、Iz、Id分别为高、中、低压侧负荷电流
DMP300型微机变压器差动保护测控装置说明书