1、施工方法

施工放样→沟槽开挖→地基验槽及处理→管道平基→管道安装→管座→抹带→管道附属井砌筑→闭水试验→分层回填及地面恢复

在垂直方向上采用先深后浅的施工原则。 2、测量放线

1)测量放线前由专业测量工程师对甲方提供的控制桩点进行复.据,每隔20米钉设标记桩并加以保护。

2)按设计图中设计边坡坡度算出沟槽上口宽度,然后以管道中心线为准两边平分即为沟槽边线,用白灰作标记,施工按此线开挖管槽。 3、沟槽开挖

根据设计图纸的要求开挖沟槽,采用人工配合机械开挖,工字钢、槽钢、木板支护的方法施工。

1)开挖沟底比设计基底每侧加宽0.5米,以保证基础施工和管道安装有必要的操作空间,开挖弃土置于挖沟边线1米以外,以减少坑壁荷载,避免对坑壁的扰动,保证基坑稳定。 2)沟槽开挖期间还将加强对其标高的的测量,以防止超挖,机械开挖至设计管底标高以上0.2米时,即停止机械作业,改用人工开挖至设计标高。

3)对于较深的沟槽,若有明显的积水现象,将在沟槽边侧设置宽为20cm,深为15cm的排水边沟,并且每隔30米左右在槽底边外设一口径为60cm,深为50cm左右的排水集井,水流坡

1 / 4

个人收集整理 勿做商业用途

度大于1%,同时在排水集井处用污水泵进行施工排水。 4)当开挖沟槽深度超过2米,且地质情况较差时,需对开挖坑壁进行支撑。 4、地基验槽及处理

1)管沟开挖完毕,复核高程、轴线位置准确无误后,报监理、检测单位地基验槽及承载力试验(管道埋深小于5m时地基承载力不得低于100kpa,管道埋深5~7m时地基承载力不得低于150kpa)。

2)如检测后槽底承载力符合要求,则按规定对基底进行整平,清除沟底杂物;

3)如达不到。则会同监理、建设单位进行研究,确定基础处理方案。 5、管道平基

1)开挖完成并报监理验槽合格后,重新放线定位,采用J2光学经纬仪控制管道中心线;

2)用J2光学水准仪直接架在沟底测量,每5米一个测站,控制高程,钉设中心桩及高程控制桩,核准后及时支模浇筑C15砼垫层,其厚度参照基础大样图(图号S-PS-10)。 6、管道安装

1)养护待垫层强度满要求后,用墨斗弹放管道中线进行管道安装。

2)安管前检验管道成品,质量要求内外表面无露筋、空鼓、蜂窝、裂纹及碰伤等缺陷。

2 / 4

个人收集整理 勿做商业用途

3)下管时从下游开始,承口位于上游方向,采用吊车安装并设专人指挥。测量人员跟班作业,负责控制管道中线及高程;校正、稳固管道采用预制砼垫块(其标号与基础砼标号一致),禁止使用木屑或碎砖块代替。

4)管道安装完成,复核高程、轴线准确无误,报监理验收合格后进入下道工序。 7、管座

1)在管道的两侧按规定的尺寸弹出墨线。 2)按墨线安装两边侧模,上口拉线支撑牢固。 3)砼浇筑前清除模内杂物,并浇水湿润。

4)砼浇灌前应检查砼的标号、坍落度(100-120),合格后方可使用,浇筑时两侧同时灌入混凝土,并振捣密实,及时履盖,12h后浇水养护。 8、抹带

管座混凝土浇筑完毕后立即进行抹带,使带和管座连成一体。抹带与稳管至少相隔2~3节管子,以免稳管时碰撞管子影响接口质量。抹带完成后随即勾捻内缝。 9、管道附属井砌筑

管道附属井砌筑详《厂平面管道工程量及材料表》中要求,检查井井盖采用重型井盖,检查井所接管道管内底高程若图中无注明,则与井底标高相同。检查井内所接管道跌差大于1米时,则在井内设150mm混凝土垫层,混凝土标号为C30。检查井井身采用M7.5水泥砂浆满浆砌MU10砖,要求灰缝均匀、砂浆饱满

3 / 4

钢筋混凝土排水管施工具体方案

个人收集整理勿做商业用途1、施工方法施工放样→沟槽开挖→地基验槽及处理→管道平基→管道安装→管座→抹带→管道附属井砌筑→闭水试验→分层回填及地面恢复在垂直方向上采用先深后浅的施工原则。2、测量放线1)测量放线前由专业测量工程师对甲方提供的控制桩点进行复.据,每隔20米钉设标记桩并加以保护。2