(6) 必须使用合格的绝缘工具。 24.35
千伏开关检修必须遵守下列规定:
(1) 开关落桶前必须检查钢丝绳,有断股和锈蚀严峻的不得使
用,上桶时钢丝绳不得有人,不得过紧,不得跑偏;
(2) 检修过程中,如钢丝绳已移开,工作人员不得站在提升杆
下部。
25.使用自动控温干燥箱时,必须有专人监管,超过规定温度时,
必须断开电源,冷却到80度以下才可开门。
26.使用烤箱时,烤箱周围不得有明火,烤箱的铁盒内不得有易
燃易爆物品。
27.烘干室使用前,必须检查室内,不得有易燃、易爆物品,不
得有任何杂物,不得烘烤带油物,必须定期监视室内温度。发生燃烧或冒烟时,必须立即切断电源,待冷却后再开门。
28.在进行电缆及其相关作业时,应遵守如下规定:
(1) 挖掘电缆沟前,必须先取得地下管线的资料,夜间作业必
须设红灯标示。
(2) 敷设电缆必须有人统一指挥。在拐角处敷设时,应站在拐
角外侧。敷设带酒精的电缆时必须戴手套和垫肩。
(3) 在电杆下部的电缆必须遵照国家有关塑料电力电缆安全
防护规定加爱护管。
(4) 事故处理需将电缆切断时,必须先停电、验电、放电,然
后才能开始工作。
(5) 挖出的电缆及接头盒,如下面还需要挖空时,必须将其悬
吊爱护。
(6) 运行中电缆铅皮有明显外伤时,不得触及伤部,需处理时
必须申请停电。
(7) 严禁在带电情况下锯电缆钢带和铅封,严禁割断运行中的
电缆接头接地线和电缆接头的连接铜线。
(8) 移动运行中的电缆时,必须有可靠的安全措施。移动的长
度不得超过100米,移动距离不得超过2米。10千伏以上的电缆严禁带电移动。
(9) 进入电缆隧道前必须先排除浊气,要有充足的照明。 29.滤油机使用注意事项: (1)
使用滤油机滤油时,滤油机及金属管必须有良好的接
地。
(2) (3) (4) (5)
滤油设备中有油加热装置时,必须操纵油温。 停止滤油时,必须待滤油机停止转动后再关油门。 滤油设备必须远离火源,并有防火措施。
带电滤油时,必须将油管连接紧固,不得有跑冒滴漏,
并必须操纵好油面。
(6)
滤油机的操作必须按滤油机操作规程进行,并定期保养
滤油机。
(7) (8) (9)
滤油机不运行时,不得开启油泵。 油泵停止工作时,不得开启加热器。
油处理过程中,必须定时巡视加热再生缸,有异常必须
立即断开电源处理。油再生温度上层不得超过75摄氏度,并间歇搅拌。
30.从事
PLC工作人员必须遵守如下规定:
(1) 必须定期检查PLC的接地系统和屏蔽线与过电压爱护装
置。
(2) 必须定期检查
PLC交、直流电源电压值。
(3) 拆装保险时必须使用专用工具。
(4) 盘柜附近严禁堆放易燃易爆物,并配备足够的消防器材。 31.工作结束后,必须将检修的设备及其安全设施恢复好。清理
好现场,收拾好工具及零配件。