检修及运行电工职工安全生产职责及安全操作规程 一、职工安全职责
1、要学习和掌握安全生产差不多知识和有关安全生产规章制度和本岗位安全操作规程,具备本岗位安全操作技能要求;
2、严格遵守本单位安全生产规章制度和安全操作规程,服从治理,不违章作业,有权拒绝违章指挥,不冒险作业;
3、遵守劳动纪律,不脱岗、不串岗、班中不睡觉、班前四小时和班中不饮酒;
4、正确佩戴和使用劳保用品,并有权监督他人做好劳动爱护和安全生产工作;
5、坚持每班对所负责的区域、设备进行巡回安全检查工作,发觉隐患和险情及时报告上级领导。发觉有重大险情,有权先停止生产迅速报告上级领导组织处理,并要做好防止事态扩大相关工作;
6、积极参加各级组织的安全生产活动,提出有关安全生产的合理化建议;
7、熟悉掌握有关事故应急救援知识,对发生的各类人身事故,要首先对伤者进行抢救,并要做好对事故现场的爱护和对上级报告工作,不得发生隐瞒事故或迟报事故现象。 二、安全操作规程
1. 本工种操作人员必须遵守公司的《安全生产治理制度》和《职
工安全生产守则》及其它各项规章制度,并严格遵守本操作规程。
2. 本工种是专门工种,所有作业人员必须通过严格的技术及安
全培训,经大夫鉴定没有阻碍电工作业的病症;熟悉并掌握电气设备、电路系统、输电设备的性能、原理构造、运行维修技术及安全规定,经考试合格取得特种作业操作证后,方可持证上岗操作。
3. 本工种除严格遵守本岗位技术及职工安全生产职责及安全操
作规程外,还必须遵守变电站值班电工及充电工的一般技术及安全规程,严格遵守《变、配电工作防触电职工安全生产职责及安全操作规程》,不得违章作业,并有权拒绝违章指挥,违章操作。
4. 禁止酒后或精神状态不佳、神志不清等情况下的本工种作业。 5. 本工种所有作业人员必须掌握触电急救的方法。
6. 在进行电气作业时应按规定使用经定期检查或试验合格的电
工用防护用品。
7. 必须随时保持所用工具和仪器仪表的良好状态。每次使用前,
必须严格检查,发觉问题及时处理,严禁使用带病的工具及仪表等。
8. 电机和启动装置的检修必须填写第一种工作票。 9. 停电检修电动机和启动装置时,必须做到以下几项: (1) 断开电源刀闸及开关,经验明无电后放电,装设接地线或
在刀闸间装绝缘板,并在开关刀闸柄上悬挂“禁止合闸,有人工作”标志牌,必要时还应设专人监督。
(2) 拆开电缆线包头并三相短路接地,或各相分不包好并在绝
缘包布上记好相序。
(3) 拆开与机械设备(如空压机、水泵、风机等)的连接部位,
或采取其它措施防止带动电机转动,并悬挂“禁止合闸,有人工作”标志牌。
10.禁止在转动的电机及其附属装置回路上作业。
11.假如必须在运转的电机转子电阻回路上作业时,应遵守以下
规定:
(1) 提起碳刷或将电阻完全切除,转子回路短封;
(2) 必须戴绝缘手套,使用绝缘工具,穿绝缘鞋站在绝缘板上; (3) 在运行中研磨电机转子上的滑环或整流子时,必须将袖口
扎紧,并戴好护目镜;
(4) 不得同时用手触及不同极的导电部分,或一手接触导电部
分,一手接触接地线。
12.巡视或维修电机时,不得随意将电机上的防护装置取下,如
取下,检修结束后必须立立即防护装置恢复。
13.在继电爱护器和二次回路工作应尽量与一次电气设备、线路
等停电检修配合进行。
14.低压回路必须填写第二种工作票。 15.低压回路停电工作必须做到以下几点:
(1) 被检修的电气设备各方面电源全部切断,取下可熔保险,
在刀闸手柄上悬挂“禁止合闸,有人工作”的标志牌;
(2) 工作前必须验电,并依照需要挂地线或三相短路、隔离。 16.在操纵盘和爱护盘上工作,必须将工作盘之间明显断开。 17.如作业本身不需停电又无偶然触及导电部分危险并可在带电
设备外壳上作业的,必须遵守下列规定:
(1) 专人负责监护。
(2) 站在绝缘垫上;使用绝缘工具;
(3) 电流互感器二次不得开路;短路二次绕组必须使用短路片
或线,短路必须牢固可靠;
(4) 严禁在互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何
作业;
(5) 不得将回路永久接地点断开。
18.变电设备检修工作必须停电作业,并做好隔离护栏,挂好标
志牌。
19.高处作业时,应遵守如下规定: (1)
不许无关人员在工作地点下面停留或通过;进入现场的
人员一律戴安全帽;上、下层作业不得在同一垂直面上进行。
(2)
在屋顶、塔杆、构架、导线或无护栏的脚手架上工作时,
必须使用安全带或保险绳。
(3) (4)
脚扣、梯子等登高工具必须安全可靠。 所用工具及零配件必须放在工具袋内。
20.变压器检修时,应遵守如下规定:
(1) 变压器吊芯子时,必须有防止大盖变形、铁芯碰撞油箱的
措施。芯子吊起后,必须在箱沿、大盖和铁芯底部垫好槽钢枕木等工作后方可在下面作业。
(2) 钟罩式变压器在吊罩后无支撑的情况下,严禁在罩下工
作。
(3) 进入变压器内工作必须整洁,不得使杂物、脏物、工具遗
留或落入变压器。
(4) 在变压器上工作时,必须站稳抓牢,上、下变压器必须使
用沿梯。
(5) 在
110KV变压器上工作必须使用安全带。
(6) 试风扇、潜油泵转向和调试传动继电器等工作必须相互呼
应。
(7) 变压器放油、注油和滤油时,各侧套管都必须短路接地。 (8) 焊接变压器引线时,必须将焊接部分及附近易燃物品清理
洁净并采取必要的冷却措施。
(9) 变压器附近明火作业必须清除附近易燃物,并设置消防设
备,指定专人负责。
21.运输、起吊、爱护管套管瓷件必须有防止其损坏的措施。安
装瓷件时,紧固法兰螺丝必须对称均匀,并沿圆圈进行。
22.开关、刀闸调整传动时,为防止脱扣误动作,必须有人统一
指挥,所有操作人员必须紧密配合,并采取断开电源,拿下操作手柄等措施。
23.10
千伏及以下开关检修必须遵守下列规定:
(1) 检修的开关相邻的间隔带电时,检修间隔内只能一人工
作。检修间隔与运行间 隔间无隔离板时必须加装隔离板后方准进行;
(2) 开关间隔上方带电时,在间隔内工作必须保持足够的安全
距离;
(3) 装拆开关导电杆时,必须有可靠的安全措施; (4) 工作中必须采取防止刀闸误动作误合闸的措施; (5) 传动开关时,间隔内不得有人;