机租技字1998-058

──基础底面以下土的重度,取20.00kN/m3;

γm──基础底面以上土的重度,取20.00kN/m3; b──基础底面宽度,取5.00m; d──基础埋深度,取3.15m。

解得地基承载力设计值 fa=206.00kPa

实际计算取的地基承载力设计值为:fa=206.00kPa

修正后的地基承载力特征值fa大于最大压力设计值Pmax=186.16kPa,满足要求!

五. 受冲切承载力验算

依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002第8.2.7条。 验算公式如下:

式中 hp──受冲切承载力截面高度影响系数,取 hp=0.95;

ft──混凝土轴心抗拉强度设计值,取 ft=1.57kPa; am──冲切破坏锥体最不利一侧计算长度:

am=[1.60+(1.60 +2×1.30)]/2=2.90m; h0──承台的有效高度,取 h0=1.3m;

Pj──最大压力设计值,取 Pj=186.16kPa; Fl──实际冲切承载力:

66

机租技字1998-058

Fl=186.16×(5.00+4.20)×0.40/2=342.54kN。 允许冲切力:

0.7×0.95×1.57×2900×1300=3936068.50N=3936.07kN 实际冲切力不大于允许冲切力设计值,所以能满足要求! 六. 承台配筋计算

依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002第8.2.7条。 1.抗弯计算,计算公式如下:

式中 a1──截面I-I至基底边缘的距离,取 a1=1.70m; P──截面I-I处的基底反力:

P=186.16×(3×2.29-1.70)/(3×2.29)=140.03kPa; a'──截面I-I在基底的投影长度,取 a'=1.60m。

经过计算得 M=1.702×[(2×5.00+1.60)×(186.16+140.03-2×2902.50/5.002)+(186.16-140.03)×5.00]/12

=318.13kN.m。 2.配筋面积计算,公式如下:

依据《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002

77

机租技字1998-058

式中 1──系数,当混凝土强度不超过C50时,1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,

1取为0.94,期间按线性内插法确定;

fc──混凝土抗压强度设计值; h0──承台的计算高度。

经过计算得

s=318.13×106/(1.00×16.70×5.00×103×13002)=0.002

=1-(1-2×0.002)0.5=0.002

s=1-0.002/2=0.999

As=318.13×106/(0.999×1300×210.00)=1166.64mm2。 由于最小配筋率为0.15%,所以最小配筋面积为:10125mm2。 故取 As=10125mm2。