机租技字1998-058

目 录

一、 工程概况 二、 机械性能概况 三、 基础设置

四、

塔吊天然基础计算书

11

机租技字1998-058

HB5013B塔式起重机安装方案

一、工程概况:

远香舫一期工程位于马陆富蕴南路、城固路,由3幢18层住宅和一个地下车库组成,总建筑面积为33579.91㎡。

本工程由上海东方建筑设计研究院有限公司设计,工程监理单位为上海嘉蓝建设工程监理有限公司。建设单位是上海嘉定城市建设投资有限公司,由上海森信建设工程有限公司总承包。为配合工程进度,提高工作效率和工程质量,根据施工组织设计和现场平面布置的要求,13#15#16#楼各需安装一台50T·M自升式塔式起重机,用于施工垂直运输,初定于2008年11月10日进行安装(视气候等情况而变)。 二、机械性能概述:

HB5013B塔机由浙江虎霸建设机械有限公司根据国家有关标准设计的新型建筑用塔式起重机。该机水平臂架,小车变幅,上回转自升式多用途塔机,臂长50米,最大起重量为6吨。该机上部采用液压顶升,增加或减少标准节,使之能随建筑物而相应地升高,同时塔机的起重能力不因塔机的升高而受影响。其起升机构采用电磁离合器换档变速,同时采用带有涡流制动器的电动机。使得起升机构获得理想的起升速度及荷重的慢就位,回转机构采用液力偶合器传动,小车牵引机构装有磁盘式制动器,使工作机构速度高且平稳可靠,该机为固定附着式上旋转,小车变幅式塔式起重机。 三、塔式起重机基础

1、本塔机采用使用说明书上固定式基础,根据使用说明书上的技术规定:地基必须夯实到能够承受PS值为0.2Mpa的荷载,其塔机基础的尺寸为5000mm×5000mm×1350mm。

2、本塔机基础由于在7号房基础开挖前施工,故塔机基础必须低于住宅基础标高400mm以上,住宅的坑底标高约为-3.55m,故塔吊基坑底标高为-4.05m,现场自然地面标高约为-1.00m。 1000mm

塔式起重机基础承台

结构基础 -3.550 土 壤 层 -4.050 22

机租技字1998-058

承台尺寸为5000mm×5000mm×1350mm,经计算,符合承载力(地耐力)要求(详见计算书)。 4、该基础钢筋分布参照设计说明书图纸,在基础施工中,钢筋绑扎按规范要求进行,并及时做好隐蔽工程验收工作(详见:基础钢筋混凝土图及隐蔽工程验收单)。 5、塔机基础与住宅房基础分开设置,以保持均匀沉降。

6、在浇灌塔机基础的四个角上放点监测,并对安装好的塔身的垂直度经常进行监测,密切注意塔机基础及机身的变化。

7、塔机基础保持挖掘标高控制准确,不回填土,底部进行原土夯实处理,然后下10CM厚的道渣。 8、采用塔机预埋构件进行预埋,埋深1100MM,预埋构件四根主弦杆与基础钢筋十字梁进行有效锚固,并在主弦杆上加两道环形焊筋板,将主弦杆的四个顶面调平,保证水平误差不大于千分之一。 附:

1. 2. 3.

基础承载力计算书; 地质勘察报告; 混凝土基础及配筋图;

上海森信建设工程有限公司

远香舫一期配套商品房(一标)项目部

2008年10月

塔吊天然基础的计算书

一. 参数信息

塔吊型号:QTZ50, 自重(包括压重)F1=610.00kN, 最大起重荷载F2=60.00kN, 塔吊倾覆力距M=564.00kN.m, 塔吊起重高度H=70.00m, 塔身宽度B=1.60m, 混凝土强度等级:C40, 基础埋深D=3.15m, 基础最小厚度h=1.35m, 基础最小宽度Bc=5.00m,

33

机租技字1998-058

二. 基础最小尺寸计算

基础的最小厚度取:H=1.35m 基础的最小宽度取:Bc=5.00m

三. 塔吊基础承载力计算

依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。 计算简图:

当不考虑附着时的基础设计值计算公式:

当考虑附着时的基础设计值计算公式:

式中 F──塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重,压重和最大起重荷载,F=1.2×670=804.00kN;

G──基础自重与基础上面的土的自重,G=1.2×(25.0×Bc×Bc×Hc+20.0×Bc×Bc×D) =2902.50kN;

44

机租技字1998-058

Bc──基础底面的宽度,取Bc=5.00m;

W──基础底面的抵抗矩,W=Bc×Bc×Bc/6=20.83m3;

M──倾覆力矩,包括风荷载产生的力距和最大起重力距,M=1.4×564.00=789.60kN.m; a──合力作用点至基础底面最大压力边缘距离(m),按下式计算:

a=5.00/2-789.60/(804.00+2902.50)=2.29m。 经过计算得到:

无附着的最大压力设计值 Pmax=(804.00+2902.50)/5.002+789.60/20.83=186.16kPa 无附着的最小压力设计值 Pmin=(804.00+2902.50)/5.002-789.60/20.83=110.36kPa 有附着的压力设计值 P=(804.00+2902.50)/5.002=148.26kPa

四. 地基基础承载力验算

地基基础承载力特征值计算依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002第5.2.3条。 计算公式如下:

其中 fa──修正后的地基承载力特征值(kN/m2); fak──地基承载力特征值,取80.00kN/m2;

b──基础宽度地基承载力修正系数,取0.50; d──基础埋深地基承载力修正系数,取2.00;

55