好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

3#楼型钢悬挑脚手架计算书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

PKPM软件出品 安全设施计算软件( 2019.8.12)

型钢悬挑脚手架计算书

依据规范:

《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计标准》GB50017-2017 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

计算参数:

钢管强度为205.0 N/mm,钢管强度折减系数取0.90。 双排脚手架,搭设高度5.0米,立杆采用单立管。

立杆的纵距1.50米,立杆的横距0.80米,内排架距离结构0.40米,立杆的步距1.80米。 采用的钢管类型为φ48×3.0,

连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距4.50米。 施工活荷载为3.5kN/m2,同时考虑2层施工。

脚手板采用木板,荷载为0.35kN/m2,按照铺设1层计算。 栏杆采用木板,荷载为0.17kN/m,安全网荷载取0.0100kN/m2。 脚手板下大横杆在小横杆上面,且主结点间增加一根大横杆。 基本风压0.30kN/m2,高度变化系数1.2300,体型系数1.2480。 卸荷吊点按照构造要求考虑,不进行受力计算!

悬挑水平钢梁采用16号工字钢,建筑物外悬挑段长度1.50米, 建筑物内锚固段长度3.00米,支承点到锚固中心点距离为2.60米。 悬挑水平钢梁采用悬臂式结构,没有钢丝绳或支杆与建筑物拉结。 钢管惯性矩计算采用 I=π(D4-d4)/64,抵抗距计算采用 W=π(D4-d4)/32D。

2

一、大横杆的计算

大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。

按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。

1.均布荷载值计算

PKPM软件出品 安全设施计算软件( 2019.8.12)

大横杆的自重标准值 P1=0.038kN/m

脚手板的荷载标准值 P2=0.350×0.800/2=0.140kN/m 活荷载标准值 Q=3.500×0.800/2=1.400kN/m

静荷载的计算值 q1=1.20×0.038+1.20×0.140=0.214kN/m 活荷载的计算值 q2=1.40×1.400=1.960kN/m

大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)

大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩)

2.抗弯强度计算

最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩 跨中最大弯矩计算公式如下:

跨中最大弯矩为

M1=(0.08×0.214+0.10×1.960)×1.5002=0.480kN.m 支座最大弯矩计算公式如下:

支座最大弯矩为

M2=-(0.10×0.214+0.117×1.960)×1.5002=-0.564kN.m 我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算: σ=γ0M/W = 1.000×0.564×106/4493.0=125.560N/mm2 大横杆的计算强度小于184.5N/mm2,满足要求!

3.挠度计算

PKPM软件出品 安全设施计算软件( 2019.8.12)

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度 计算公式如下:

静荷载标准值 q1=0.038+0.140=0.178kN/m 活荷载标准值 q2=1.400kN/m

三跨连续梁均布荷载作用下的最大挠度

V=(0.677×0.178+0.990×1.400)×1500.04/(100×2.06×105×107831.2)=3.434mm 大横杆的最大挠度小于1500.0/150与10mm,满足要求!

二、小横杆的计算

小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。

用大横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。

1.荷载值计算

大横杆的自重标准值 P1=0.038×1.500=0.058kN

脚手板的荷载标准值 P2=0.350×0.800×1.500/2=0.210kN 活荷载标准值 Q=3.500×0.800×1.500/2=2.100kN

荷载的计算值 P=1.20×0.058+1.20×0.210+1.40×2.100=3.261kN

小横杆计算简图

2.抗弯强度计算

最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和 均布荷载最大弯矩计算公式如下:

PKPM软件出品 安全设施计算软件( 2019.8.12)

集中荷载最大弯矩计算公式如下:

M=(1.20×0.038)×0.8002/8+3.261×0.800/4=0.656kN.m σ=γ0M/W = 1.000×0.656×106/4493.0=145.986N/mm2 小横杆的计算强度小于184.5N/mm2,满足要求!

3.挠度计算

最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和 均布荷载最大挠度计算公式如下:

集中荷载最大挠度计算公式如下:

小横杆自重均布荷载引起的最大挠度

V1=5.0×0.038×800.004/(384×2.060×105×107831.200)=0.01mm 集中荷载标准值 P=0.058+0.210+2.100=2.368kN 集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度

V2=2367.600×800.0×800.0×800.0/(48×2.06×105×107831.2)=1.137mm 最大挠度和

V=V1+V2=1.146mm

小横杆的最大挠度小于800.0/150与10mm,满足要求!

三、扣件抗滑力的计算

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算: γ0R ≤ Rc

其中 Rc —— 扣件抗滑承载力设计值,单扣件取8.0kN,双扣件取12.0kN;

PKPM软件出品 安全设施计算软件( 2019.8.12)

R —— 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值; γ0 —— 结构重要性系数;

横杆的自重标准值 P1=0.038×0.800=0.031kN

脚手板的荷载标准值 P2=0.350×0.800×1.500/2=0.210kN 活荷载标准值 Q=3.500×0.800×1.500/2=2.100kN

荷载的计算值 γ0R = 1.000×(1.20×0.031+1.20×0.210+1.40×2.100) = 3.229kN 单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

当直角扣件的拧紧力矩达40--65N.m时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取8.0kN;

双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取12.0kN;

四、脚手架荷载标准值

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。 静荷载标准值包括以下内容:

(1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);本例为0.1072 NG1 = 0.107×5.000=0.536kN

(2)脚手板的自重标准值(kN/m2);本例采用木脚手板,标准值为0.35 NG2 = 0.350×1×1.500×(0.800+0.400)/2=0.315kN

(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);本例采用栏杆、木脚手板标挡板,准值为0.17 NG3 = 0.170×1.500×1=0.255kN

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);0.010 NG4 = 0.010×1.500×5.000=0.075kN

经计算得到,静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3+NG4 = 1.181kN。

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。

经计算得到,活荷载标准值 NQ = 3.500×2×1.500×0.800/2=4.200kN

风荷载标准值应按照以下公式计算