《 施工现场临时用电安全技术规范》 ( JGJ46 — 2005 )

2005 年 7 月 11 日 起施行 一、临时用电的组织设计

新《规范》规定:凡是电气设备在 5 台及其以上必须编制临时用电组织设计,或用电在 50kw 及其以上也必须编制临时用电组织设计;临时用电组织设计应由电气工程技术人员编制,由相关部门审核(于机电管理有关的部门),技术负责人批准后实施。临时用电组织设计编制主要内容 8 条。凡达不到上述电气设备数量或用电量的,可以不编制临时用电组织设计,按其主要内容的第 8 条执行。 二、临时用电安全技术交底资料

1 绝缘、接地、电阻和漏电保护器的参数检查表; ② 临时用电技术档案资料有电气技术人员保管; ③ 电工负责保管电气设备安装拆除的有关资料。 三、在建工程与外电线路的安全距离和保护

1 凡电压在 1kv 以上(不包括 1kv )称为高压电路; 2 凡电压在 1kv 以下(含 1kv )称为低压电路;

3 安全电压,凡 50v 以下( 50v 、 42v 、 36v 、 12v 、 6v )均称为安全电压。

四 、接地、接零和临时用电的安全保护系统和防雷

⒈ 接地 — 将电气设备可导电的金属外壳(部分)用导线与大地相连称之为接地,其分类如下:

Ⅰ类 — 工作接地(产生工作零线)。在电力系统中因工作需要的接地称为工作接地,其电阻 R ≤ 4 Ω;

Ⅱ类 — 保护接地。在电力系统中因防止漏电伤害保护所需要的接地称为保护接地,其电阻 R ≤ 4 Ω;

Ⅲ类 — 重复接地。在电力线中除始端接地外,在其中间或末端的再次接地称为重复接地,其电阻 R ≤ 10 Ω;

Ⅳ类 — 防雷接地。将避雷针(器)用导线与大地相连称为防雷接地,其电阻 R ≤ 30 Ω。

五、在 建工地的临时用电系统

.

精品文档

⒈ 原在建工地使用的是 TT 系统(不能保证电阻 R ≤ 4 Ω),这种电力系统对于设备操作不安全; 88 年后进入 TN 系统,并强制执行 TN—S (三相五线制)系统,如图所示:

L 1

L 2

L 3

N

P E

L 1 — 相线(俗称火线) 1 ,用黄色线; L 2 — 相线(俗称火线) 2 ,绿色线; L 3 — 相线(俗称火线) 3 ,红色线: N — 工作零线,其 R ≤ 4 Ω,淡蓝色线;

.

精品文档

P E — 保护接地线 其 R ≤ 4 Ω,只能与设备外壳相连接,用绿 / 黄双色线。

⒉ P E — 保护接地线有三种引出方式:①从工作接地线;②从配电室的零线中;③从第一级漏电保护器( RCD )的 电源 零线引出。漏电保护器用( RCD )表示。

⒊ PE 线的截面必须与工作零线的截面一致,当采用铝质线时≮ 16mm 2 ,铜质线≮ 10mm 2 ; P E 线必须单独敷设不得作为它用,只与设备连接,连接线必须采用铜 芯 线,截面≮ 2.5mm 2 ; P E 线除在始端接地外,必须在它的中间( 30m )和末端重复接地,以及末端封口接地,其 R ≤ 10 Ω; P E 线有以下几不准:

1 线路中间不能断开;

2 线路上不准设置开关和熔断丝(器); 3 线路不得进入漏电保护器; 4 电气设备外壳不能再接地。 六 、防雷的保护系统

1. 与当地气象部门联系,掌握雷暴日发生的天数; 2. 根据发生天数,查表设置避雷针(器); 3. 单支避雷针的防雷区域,如下图所示: 4. 接地电阻值 R ≤ 30 Ω。