钢筋混凝土基础的钢筋结构、金属井管、金属管道(非燃气)等。
2.1.12接地线gr0und line
连接设备金属结构和接地体的金属导体 2.1.13 接地装置 gmund device 接地体和接地线的总和。
2.1.14接地电阻gr0und resiisance
接地装置的对地电阻。它是接地线电阻、接地体电阻体与土壤之间的接触电阻和土壤中的散流电阻之和。
接地电阻可以通过计算或测量得到它的近似值,其值地装置对地电压与通过接地装置流入地中电流之比。
2.1.15工频接地电阻p0wer frecquency gr0mdl resistance 按通过接地装置流人地中工频电流求得的接地电阻。
2.1.16冲击接地电阻 sh0ck gr0und resistance 按通过接地装置流入地中冲击电流(模拟雷电流地电阻。 2.1.17 电气连接eletric c0nnect
导体与导体之间直接提供电气通路的连接零)。 2.1.18带电部分live-part
正常使用时要被通电的导体或可导电部分,它包括中性导体(中性线),不包括保护导体(保护零线或保护线),按惯例也不包括工作零线与保护零线合一的导线(导体)。 2.1.19外露可导电部分exp0sed c0nductive part 电气设备的能触及的可导电部分。它在正常情况下不带电,
但在故障情况下可能带电。
2.1.20 触电(电击) electric sh0ck 电流流经人体或动物体,使其产生病理生理效应。 2.1.21直接接触 direct c0ntact 人体、牲畜与带电部分的接触。 2.1.22间接接触indirect c0ntact
人体、牲畜与故障情况下变为带电体的外露可导电部分的接触。
2.1.23配电箱distributi0n b0x
一种专门用作分配电力的配电装置,包括总配电箱和分配电,如无特指,总配电箱、分配电箱合称配电箱。 2.1.24 开关箱 switch b0x
末级配电装置的通称,亦可兼作用电设备的控制装置。 2.1.25隔离变压器 is0lating transf0rmer
指输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,用以避免偶然同时触及带电体(或因绝缘损坏而可能带电的金属部件)和大地所带来的危险。
2.1.26安全隔离变压器 safety is0lating transf0rmer 为安全特低电压电路提供电源的隔离变压器。 它的输入绕组与输出绕组在电气上至少由相当于双重绝缘或加强绝缘的绝缘隔离开来。
它是专门为配电电路、工具或其他设备提供安全特低电压而设计的。
2.2代号
2.2.1DK——电源隔离开关; 2.2.2 H——照明器;
2.2.3 L1、L2、L3——三相电路的三相相线; 2.2.4 M——电动机;
2.2.5 N——中性点,中性线,工作零线;
2.2.6 NPE——具有中性和保护线两种功能的接地线,又称保护中性线;
2.2.7 PE--保护零线,保护线;
2.2.8 RCD-----漏电保护器,漏电断路器 2.2.9 T--变压器;
2.2.10 TN--电源中性点直接接地时电气设备外露可导电部分通过零线接地的接零保护系统;
2.2.11 TN-C--工作零线与保护零线合一设置的接零保护系统;
2.2.12 TN-C-S--~工作零线与保护零线前一部分合一,后一部分分开设置的接零保护系统;
2.2.13 TN-S--~工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统;
2.2.14 TT—电源中性点直接接地,电气设备外露可导电部分直接接地的接地保护系统,其中电气设备的接地点独立于电源中性点接地点; 2.2.15 W--电焊机。
2.2.9 T--变压器;
3.1 临时用电组织设计
3.1.1 施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计。 3.1.2 施工现场临时用电组织设计应包括下列内容: 1 现场勘测;
2确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向; 3进行负荷计算: 4选择变压器;
5设计配电系统
1)设计配电线路,选择导线或电缆; 1)设计配电装置,选择电器; 3)设计接地装置;
4)绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图。 6设计防雷装置;
7确定防护措施;
8 制定安全用电措施和电气防火措施。
3.1.3 临时用电工程图纸应单独绘制,临时用电工程应按拉图施工。
3.1.4 临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关田纸资料。
3.1.5 临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。
3.1.6 施工现场临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kW以下者,应制定安全用电和电气防火措施,并应符合本规范第3.1.4、3.1.5条规定。
3.2 电工及用电人员
3.2,1 电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证
施工现场临时用电安全技术规范