文件编号:CAR-WI-24 -008 版本号:A
应急救援装备及物资检查维护制度
发布日期:2016年5月10日 实施日期:2016年6月01日
1、目的
为保障应急救援装备、物品、药品处于良好状态 ,为发生突发事故救援时提供物质保障 制定本制度。
2、适用范围
适用于公司应急救援装备为消防器材和设施、 标识或图标、呼吸器、防毒面具等。 物资包 括抢险时所需的物品。药品包括因中毒或灼伤等治疗时所需的药品。
3、定义
无。
4、职责 4.1
安全管理委员会负责消防设施和器材、 防毒面具、 呼吸器、标识和图标等的
日常管理。
4.2
行政部负责物资的日常监督管理。
5、工作流程 5.1
管理要求
非火灾或事故下 ,任何部门和个人都不准使用、试用和玩耍消防器材、消防设施
5.1.1
和安全 标示、物资。特殊情况 (非事故 )确需使用时 ,需经安全环保部门许可。 药品类必须保证在有效 期内 ,并定期更换。
5.1.2
严禁占用消防通道 ,堵塞安全出口 ;严禁圈占、 堵塞消火栓、 灭火器等消防器
材和消防设 施,保证通道出口畅通 ,消防器材处于随时可用状态。
5.1.3
严禁擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材 ,对破坏消防设施、器材和标示的
行为予以
严肃处理 ,造成严重后果的送交公安部门处理 ,并号召全体员工检举破坏消防器材、设施和标 示的行为。
5.1.4 5.1.5
按有关规范配备消防器材和消防设施。按照治疗要求合理配备应急药品。 由安全环保部对消防器材和设施、防毒面具等的使用情况进行定期巡检 ,按照消
防器材
和设施的性能要求 ,每月或每年进行一次检查 ,对达不到标准的消防器材和消防设施及时更换 或维修。
最新可编辑 word 文档
5.2
维护管理 : 日常检查
设备或设施、防护器材的每日应检查由所在岗位执行 ,部门主管为直接责任
5.2.1
5.2.1.1
人 ,所在车
间主任为主要负责人。 检查器材或设备特别是气体泄漏报警仪的功能是否正常。 如发现不正 常,应在日登记表中记录并及时处理。
5.2.1.2
电工定期对备用电源进行 1—2次充放电试验 ,1— 3次主电源和备用电源自动
转换试验 检查其功能是否正常。看是否自动转换 ,再检查一下备用电源是否正常充电。
5.2.1.3
仪表组每周要对消防通信设备的检查 ,应进行控制室与所设置的所有电话通话
试验 ,电
话插孔通话试验 , 通话应畅通 ,语音应清楚。
5.2.1.4
安全环保部每周检查备品备件、专用工具等是否齐备 ,并处于安全无损和适当
保护状 态。
5.2.2
报警仪年度检查试验 每年对报警系统的功能应作全面检查试验 ,并填写年检登
记表。
5.2.3
消火栓系统定期检查
消火栓箱应经常保持清洁、干燥 ,防止锈蚀、碰伤和其它损坏。每半年至少进行一次全面检 查维修。检查要求为
5.2.3.1 5.2.3.2 5.2.3.3
消火栓和消防卷盘供水闸阀不应有渗漏现象。
消防水枪、水带、消防卷盘及附件应齐全良好 ,卷盘转动灵活。
消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观无破损、涂层无脱落 ,箱门玻璃完好无
缺。
5.2.3.4 5.2.4
消火栓、供水阀门及消防卷盘等转动部位应定期加注润滑油。
灭火器材的定期检查
每周应对灭火器进行检查 ,确保其始终处于完好状态
5.2.4.1 外观检查
5.2.4.1.1 检查灭火器铅封是否完好。 灭火器已经开启后即使喷出不多 ,也必须按规定
要求在充 装。充装后应作密封试验并牢固铅封。
最新可编辑 word 文档
5.2.4.1.2
检查压力表指针是否在绿色区域 ,如指针在红色区域 ,应查明原因 ,检修后重
新灌装。
5.2.4.1.3
检查可见部位防腐层的完好程度 ,轻度脱落的应及时补好 ,明显腐蚀的应送消
防专业 维修部门进行耐压试验 ,合格者再进行防腐处理。
5.2.4.1.4检查灭火器可见零件是否完整 ;有无变形、松动、锈蚀(如压杆)和损坏 ,装
配是否合理。
5.2.4.1.5 5.2.4.2
检查喷嘴是否通畅 ,如有堵塞应及时疏通。
定期检查
5.2.4.2.1. 每半年对灭火器的重量和压力进行一次彻底检查 ,并及时充填。 5.2.4.2.2
对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等部分有无
干粉堵 塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒体内干粉是否结块。
5.2.4.2.3
灭火器应进行水压试验 ,一般 5 年一次。化学泡沫灭火器充装灭火剂两年后
,每年一 次。加压试验合格方可继续使用 ,并标注检查日期。
5.2.4.2.4 5.2.5
检查灭火器放置环境是否符合设计要求 ,灭火器的保护措施是否正常。
防护器材的定期检查
防毒面具及滤毒罐应经常保持清洁、干燥 ,防止锈蚀、剐伤和其它损坏。每半月至少进行
次全面检查维修。检查要求为:
5.2.5.1. 防毒面具有无破碎及剐伤 ,看是否老化。 5.2.5.2 5.2.5.3 5.2.5.4
检查滤毒罐体有无锈蚀 ,是否失效。
对空气呼吸器的检查 ,应检查压力表指示是否在规定范围内 ,。 任一项不合格,都应尽快更换。
6、管理要求
无
7、引用文件
无
8、相关附件或表单
无
附注:本文件由生产部负责起草制定 , 并负责修订、解释。
最新可编辑 word 文档
本文件由营运管理部负责体系文件归口管理。 本文件主要起草、修订人:杨圻滨
[此文档可自行编辑修改,如有侵权请告知删除,感谢您的支持,我们会努力把内容
做得更 好]