检测计划
钢结构检测一般是指对钢材、紧固件、涂料、焊缝的检测,以及施工过程中的应力测试、监控等。对钢结构的关键部位进行检测,是保证钢结构建构筑物正常使用以及安全使用的重要手段。
1、钢材力学性能检测
检测内容:包括结构用钢板、焊接钢管、圆钢等,主要为拉伸及弯曲试验。取样数量:每种规格按批号试块各一件。焊接钢管每批取
60吨为一批,钢板、圆钢每批取30mm×300mm试件三块。
30mm×300mm、30mm×500mm
检测方法:钢板、圆钢做拉伸、弯曲试验,焊接钢管做拉伸试验。检测依据标准:Q235钢板:《碳素结构钢》GB/T700-2006Q345钢板:《低合金高强度结构钢》焊接钢管:《低压流体输送用钢管》2、紧固件力学性能检测
检测内容:扭矩系数检测、预拉力检测、抗滑移系数检测。取样数量:扭矩系数检测及预拉力检测每批螺栓取做抗滑移试验两组(制作、安装单位各一组)
检测方法:扭剪型高强度螺栓连接副做扭矩系数检测、预拉力检测、抗滑移系数检测。高强度大六角头螺栓连接副做扭矩系数检测及抗滑移系数检测。检测依据标准:《钢结构施工质量验收规范》3、钢结构无损检测
主要采用超声波无损探伤检验焊缝质量。检测内容:设计及规范要求之一、二级焊缝。检测数量:一级焊缝:
100%检测。
100%,探伤长度为焊缝长度的20%,探伤长度不小于
20%且不小于200mm。
200mm且不少于1条。
GB11345-89
工厂制作的二级焊缝:按焊缝数量的现场安装的二级焊缝:按焊缝数量的《钢结构施工质量验收规范》4、防腐涂层干漆膜检测
检测内容:施工完毕后测量干漆膜总厚度。检测数量:用干膜测厚仪检查,每个构件检测干膜厚度的平均值,按照构件数抽查5、钢结构垂直度及侧向弯曲检测
检测内容:钢柱的垂直度检测及钢梁的垂直度和侧向弯曲检测。检测数量:按构件数量抽查
10%,且不少于3件。
GB50205-2001。
检测依据标准:《钢结构施工质量验收规范》检测依据标准:《钢结构施工质量验收规范》
5处,每处的数值为
3件。
GB50205-2001
3个相距50mm测点涂层
1%,且不应少于
GB50205-2001
8套,抗滑移系数检测每
2000吨为一批
GB/T1591-2008GB/T3091-2008
检测依据标准:《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》
GB50205-2001