QTZ40塔吊安拆方案
工程名称:产权单位:使用单位:制定人: 审核人:
职务: 职务:
年 月 日
1
方 案 内 容
一、塔吊的技术参数
二、 塔吊的位置确定 三、 基础设计
四、 塔吊的安装、拆除、使用机械、工作顺序
及要求
五、 附着装置的要求 六、 避雷接地要求
七、 塔吊与输电线路的防护措施
八、 塔吊的一限制、三限位、两保险装置的使
用说明
九、 联络信号的选择 十、 多塔作业的措施
十一、 试车、验收及使用要求
2
一、 塔吊的技术参数
起重力矩: 400 KN.M 总功率: 21.7KW 最大额定起重量: 4t 有效工作幅度: 2.5m-42m 起升工作速度: 25m/min 变幅工作速度: 20/30 m/min 回转工作速度: 0.7r/min 行走工作速度: 30.5 m/min 最大工作幅度额定起重量: 0.8t
有效起升高度: 30m(独立),100m(附着)
二、塔吊的位置确定
考虑方便施工,充分发挥设备利用率,提高工作效率,兼顾工地全面工作,考虑塔机作业时,起重臂360o全回转的空间无障碍物,塔机安拆时起重臂与平衡臂所经过的空间不应有空中障碍物,经分析研究本工程安装两台山东方圆QTZ40型塔吊(同厂家、同型号),分别设置在26#楼的南侧和13#楼北侧安装高度分别为25m、27.5m。
三.基础设计
地基基础是保证安全使用的必要条件,塔吊设计使用说明书对地耐力的要求是必须达到0.2Mpa(20t/m2)。根据本工程的地质勘察报告,塔吊基础座落在第⑤层强风化花岗岩,其地耐力达到了0.60Mpa,符合要求。基础采用100厚C15混凝土垫层,而后做钢筋混凝土基础,
3
基础采用C30混凝土进行浇筑。四主弦杆表面校水平,平面度允許偏差小於1╱1000,基础做法详见基础图(厂家提供).砼基础浇灌后,应按建筑标准进行养护,达到强度后再进行安装(承压力大于0.2Mpa(20t/m2))。
四、塔吊的安装、拆除、使用机械、工作顺序及要求 1. 安装注意事项
1.1塔吊的安装拆除,由具有安装拆除资质的塔吊拆装队进行,工作人员作业前应对塔吊的结构类型、技术参数做一全面彻底的了解,并对现场进行勘察,包括塔机基础是否合格、周围建筑物、空中电缆线等情况,考虑到吊装和拆卸时有无障碍制定出安装工作计划,统筹安排,交叉作业,确保任务的完成。要有切实可行的安技措施,学习有关规程,备好安全带、安全帽和各种工具,设专人指挥。雇用一台起重量为25吨的汽车吊进行吊装。 1.2清除施工场地周围的障碍物,便于按装。 1.3作业人员戴好安全帽,高处作业系好安全带。
1.4各部位之间的连接件必须使用生产厂的随机专用紧固件,不能代用,连接销轴的开口销必须张开,轴端卡扳必须紧固,螺母按予紧力矩要求紧固,拧紧锁紧螺母。
1.5进行电气接线作业时,切断地面总电源。 1.6安装时,风力小于4级。 2.QTZ40型塔机安装步骤
4
QTZ40型塔机采用独立式,自下而上的组成为:砼基础、标准节、下支座和上面的回转部分,严格按此顺序。根据说明书,需要上二道附墙架,采用厂家设计标准附墙.
2.1 安装底架
将底架放置于混凝土基础平台上,装上压板,拧紧地脚螺栓,测量底架上的四个法兰盘和四个斜撑杆支座处的水平度,使在规定的公差内。若超差则在底盘与基础的接触面间用楔形调整块及铁板垫平,注意垫块必须垫实、垫牢,不允许垫块有任何可能的松动,并用双螺母拧紧防松。
2.2 安装基础节、标准节、套架
将基础节吊装到底架上,用专用螺栓和螺母将底架与基础节连接,再吊装两节标准节(标准节上有踏步的一方应与准备安装平衡臂的方向一致),用螺栓把标准节连接好后,吊装套架,使用时使套架上的爬爪放在标准节的踏步上,在吊装套架前注意应把爬升导轮的调整尺寸放到最大。注:可将液压顶升泵站放在靠近顶升油缸的套架平台上。
2.3 安装回转总成
下转台、回转支承、上转台(包括回转机构)、回转塔身在安装塔机前,以上部件先组装好,然后整体吊装到套架上,对正下转台上四根主玄杆与标准节上的止口,用销轴与套架连接起来,用螺栓将下转台与标准节连接好。
2.4 安装塔顶
5