件螺栓被破坏 。
2、后浇带混凝土浇筑施工技术
施工中必须保证后浇带两侧混凝土浇筑质量,防止漏浆或混凝土疏松 。后浇带两侧支模应釆用堵头板或钢丝网隔断, 接 缝接口形式在板上裝凸条,由结构设计人员确定两侧断面 形式。对地下室有防水抗渗要求的还应留设止水带或作企口模 板, 以防后浇带处渗水。 施工单位应指派专人负责保持后浇带内 的清洁, 防止后浇带内的钢筋锈蚀或钢筋被压弯、踩弯。 后浇带处第
一次浇筑留设后, 应采取保护性措施, 顶部遮盖,
四周用临时栏杆或围护砌体围护, 防止缝内进入垃圾、 防止被 水浸饱、钢筋污染、踩踏变形,给清理带来困难。
在封闭施工后浇带之前, 应将后浇带内的杂物清理干净, 做好钢 筋的除锈工作,并将两侧混凝土剔凿出毛面、清除浮动石子,挠水冲刷干净,并保持湿润。接槎处涂刷界面剂,
移位的钢筋要复位,混凝土浇筑一定要振捣密实,后浇带混凝土应至少同原浇筑栓相同或提高 一个级别, 一般应使用无
收缩船浇筑, 可以采用膨胀水泥也可采用掺和膨胀剂与普通水泥拌
制
, 有条件的最好掺入一些早强减水剂, 施工前应试配比
,拌制要认真,事后还要注意浇水养护,特别是地下室底板后浇带更应认真处理
, 以提高其自身防水能力, 混凝土浇筑和振捣过程中 ,应特别注意分层浇筑厚度和振捣器距钢丝网模板的距离 , 为防止混凝土振捣中水泥浆流失严重, 应
限制振捣器与模板的距离,为保证混凝土密实,垂直施工缝处应采用钢钎捣实 ,,施
工后浇带的封闭时间, 一般来讲,不同类型后浇带混凝土的浇筑时间不同
, 伸缩后浇带视先浇部分混凝土的收缩完成情况而定
, 一般为施工后60天.沉降后浇带宜在建筑物基本完成沉降后进行 , 可以等高层建筑主体结构封顶后再浇筑后浇带混凝土
,即要求高层建筑先施工、先沉降,以释放一 部分高层与裙房之间的差异沉降
, 或者根据沉降观测, 当高层建筑结构施
工到一定高度时, 若高层建筑的沉降量较小, 预估高层与裙房之间产生的差异沉降量处在控制范围之内时 , 亦可以提前浇筑后浇带混凝土 .在一些工程中,设计单位对
后浇带的保留时间有特殊要求,应按设计要求进行浇筑, 3、加强后浇带的防护
( 1 ) 为防止地下水浸入基础底板混凝土后浇带, 在基础
后浇带的两端应增设临时挡水墙,挡水墙的高度应高于底板, 墙的两侧抹防水砂浆 。
(2)为防止后浇带周围施工用水或雨水流进后浇带内 , 应在后浇带的两侧500mm左右的位置处, 用砂浆做出宽 50mm、高50~ 100mm的挡水带。
( 3) 为防止杂物落入后浇带内污染钢筋、 防止后浇带内钢筋被 踩弯或压弯,在施工缝处理完毕并清理干净后,后浇带的顶部应用木板 、 模板或铁皮遮盖, 并在四周设置临时栏杆维护 ,,
4、减小温度收缩影响
新浇混凝土在硬结过程中会收缩,已建成的结构受热要会膨胀 ,受冷则收缩。混凝土硬结收缩的大部分将在施工后的1 月 ~ 2个月完成,而温度变化对结构的作用则是经常的, 当 其变形受到约束时,在结构内部就产生温度应力,严重时就
会在构件中出现裂缝. 留出后浇带后,施工过程中混凝土可以自由收缩
,从而大大减少了收缩应力,混凝土的抗拉强度可以大部分用来抵抗温度应力
,提高结构抵抗温度变化的能力 ,
5、后浇带施工缝处理 当垂直
后浇带完成混凝土浇筑工作之后,在初凝的时候要进行压力水冲洗工作
,前往不能错过或遗忘该项工作,必要的情况下 ,可在施工设计图上充分体现出来,施工时派遺专人督促 、监督此项工序,,三
、建筑工程后浇带施工的质量控制 由于后浇带和膨胀加强带结构复杂
,钢筋较密,两侧混凝土成型后内部垃圾清理非常困难 , 混凝土质量及模板支设要求高 ,以下是在施工时的几点注意事项,,
1、地下室底板、外墙后浇带底模、外墙后浇带塾层部位应采用附加防水层
,由于施工中支模加固、混凝土浇捣等影响, 极易造成保护
;l者及防水层的破坏, 为使外墙后浇带处具有较
好的防水性能,可做成折口形,并适当加厚,地下室后浇带施 工中采用对底板后浇带处混凝土垫层施工根据设计进行加 厚、 提高混凝土强度等级、局部配筋等措施。
2、后浇带支模及拦截设置。留置楼板后浇带时,后浇常
两侧模板支撑不仅要牢固紧密,还应形成独立的支撑体系。 后浇带跨内的梁板在
后浇混凝土尚未浇筑前, 两侧结构长期处于悬臂受力状态 ,在施工期间本跨内的模板和支撑不能拆除
, 必须待后浇带内的后浇混凝土设计强度达到其强度值的
75%以上后,方可以由上往下的顺序进行拆除。在后浇带浇筑混凝土后, 跟踪沉降观测随同整个沉降观测记录在案 。
3、 后浇带两侧垂直施工缝采用钢生向模演, 統管加固, 并在竖向施工缝两侧设置木条, 以保证新旧混凝土衔接光滑平整 。为预防采用一次性单层钢板网而造成混凝土及混凝土
浆流入后浇带,不易清理。施工中宜采用以下做法,梁板底筋用与混凝土
同成分水泥砂预制块来搁置底筋,避免混凝土从底筋下涌入后浇带 。对于墙大于600mm较深的梁,则采用
双层网作一次性模板, 双层网中一层为钢板网, 一层则为细网 眼铁丝网,两层网片可事先绑扎固定在一起。双层网用定型钢筋支