好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

第二次 大唐国际继电保护工竞赛理论试卷试题 C

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

---------------------------------------------------------------------------------------密封--------------------------------------------线 :位单:名姓------------------------------------------------ 大唐国际继电保护工竞赛第二次选拔理论试卷试题(C)

题号 一 二 三 四 五 总分 得分 得分 评分人 一、判断题(共15分,每题0.5分,正确打“√”,错误打“×”)30题 1、

变压器过励磁保护的起动、反时限和定时限元件应根据变

压器的过励磁特性曲线进行整定计算并能分别整定,其返回系数不应低于0.90。() 2、

双母线接线,变压器保护启动失灵和解除电压闭锁采用保

护跳闸接点,启动失灵和解除电压闭锁应采用继电器的不同跳闸接点。() 3、

工频变化量保护只在乎电流(或电压)值的变化量的绝对

值,它不在乎电流(或电压)值是由小变大,还是由大变小。() 4、

保护安装处的零序电压,等于故障点的零序电压减去由故

障点至保护安装处的零序电压降。因此,保护安装处距离故障点越近,零序电压越高。() 5、

线路零序电流保护的动作范围与系统变压器接地方式有

关,与系统开机方式无关。() 6、

电力系统频率低得过多,对距离保护来讲,首先是使阻抗

继电器的最大灵敏角变大,因此会使距离保护躲负荷阻抗的能力变

差,躲短路点过渡电阻的能力增强。() 7、

为提高继电保护的可靠性,重要线路和设备按双重化原则

配置相互独立的保护。传输两套独立的主保护通道相对应的电力通信设备也应为两套完整独立的、两种不同路由的通信系统,其告警信息应接入相关监控系统。() 8、

电力系统有功出力不足时,不只影响系统的频率,对系统

电压的影响更大。() 9、

长距离输电线路为了补偿线路分布电容的影响,以防止过

电压和发电机的自励磁,需装设并联电抗补偿装置。()

10、 振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角都随功角的变化而改变;而短路时,电流与电压之间的角度保持为功率因数角是基本不变的。()

11、 接地故障时零序电流的分布,与一次系统零序阻抗的分布及发电机的开、停有关。()

12、 大接地电流系统发生接地故障时,故障线路零序电流和零序电压的相位关系与其背侧的零序阻抗角有关。()

13、 在中性点不接地系统中,如果忽略电容电流,发生单相接地时,系统一定不会有零序电流。()

14、 平行线路之间存在零序互感,当相邻平行线流过零序电流时,将在线路上产生感应零序电动势,但仅对线路零序电流幅值产生影响,不会改变零序电流与零序电压之间的相位关系。() 15、 当电压互感器二次星形侧发生接地短路时,在熔断器或自

动开关未断开以前,电压回路断线闭锁装置不动作。()

16、 线路微机保护在软件上有滤波功能,可以滤掉直流成分,因此零漂稍大不影响保护的计算。()

17、 数字滤波器无任何硬件附加于计算机中,而是通过计算机去执行一种计算程序或算法,从而去掉采样信号中无用的成分,以达到滤波的目的。()

18、 在双侧电源线路上发生接地短路故障,考虑负荷电流情况下,线路接地距离保护由于故障短路点的接地过渡电阻的影响使其测量阻抗增大。()

19、 三相重合闸后加速和单相重合闸的后加速,应加速对线路末端故障有足够灵敏度的保护段。如果躲不开后合侧断路器合闸时三相不同期产生的零序电流,则两侧的后加速保护在整个重合闸周期中均应带0.1s延时。()

20、 采取跳闸位置继电器停信的主要目的为了保证当电流互感器与断路器之间发生故障时,本侧断路器跳开后对侧闭锁式纵联保护能够快速动作。()

21、 断路器失灵保护的相电流判别元件的整定值,在为了满足线路末端单相接地故障时有足够灵敏度,可以不躲过正常运行负荷电流。()

22、 母线差动保护为防止误动作而采用的电压闭锁元件,正确的做法是闭锁总启动回路。()

23、 变压器纵差保护经星—角相位补偿后,滤去了故障电流中的零序电流,因此,不能反映变压器YN侧内部单相接地故障。()

24、 当变压器发生少数绕组匝间短路时,匝间短路电流很大,因而变压器瓦斯保护和各种类型的变压器差动保护均动作跳闸。() 25、 发电机机端定子绕组接地,对发电机的危害比其他位置接地危害要大,这是因为机端定子绕组接地流过接地点的故障电流及非故障相对地电压的升高,比其他位置接地时均大。()

26、 当系统发生事故电压严重降低时,应通过自动励磁控制装置(或继电强碱装置)快速降低发电机电压,如无法降低发电机电压,则应将发电机进行灭磁,并将发电机于系统解列。() 27、 变压器发生过励磁故障时,并非每次都造成设备的明显损坏,但多次反复过励磁将会降低变压器的使用寿命。()

28、 发变组高压断路器单相偷跳导致非全相运行时,即使负序过流保护未能将断路器三相断开,考虑对系统的影响,此时仍不宜启动失灵保护。()

29、 P级电流互感器的暂态特性欠佳,在外部短路时会产生较大的差流。为此,特性呈分段式的比率制动式差动继电器抬高了制动系数的取值。同理,继电器的最小动作电流定值也该相应抬高。() 30、 二次回路中电缆芯线和导线截面的选择原则是:只需满足电气性能的要求;在电压和操作回路中,应按允许的压降选择电缆芯线或电缆芯线的截面。() 得分 评分人 二、选择题(共25分,其中1-30题为单选,每题只有一个正确答案,每题0.5分,共15分;31-40题为多选,每题至少有两个正确答案,错选或漏选均不得分,每题1分,共10分) 1、

如果直流电源为220V,而中间继电器的额定电压为110V,

则回路的连接可以采用中间继电器串联电阻的方式,串联电阻的一端应接于()。

A、正电源;B、负电源;C、远离正、负电源(不能直接接于电源端);D、没有限制;

2、 具有全线速动保护的220kV线路,其主保护对近端故障的整组动作时间应为()。

A.≤10ms;B.≤20ms;C.≤25ms;D.≤30ms; 3、

某变电站I母发生A相接地故障,母差保护动作切除I母

断路器,但其中602线路断路器未跳开,母差保护停信,对侧高频保护动作切除故障。事故后检查发现,602操作箱跳闸回路中的TJR

接点接触不良。按照运行评价规程,保护装置应评价为()。 A.母线保护正确动作1次,对侧高频保护正确动作1次; B.母线保护总出口不正确动作1次,对侧高频保护正确动作1次;

C.母线保护正确动作1次,对侧高频保护不予评价; D.母线保护不予评价,对侧高频保护正确动作1次; 4、

变压器过激磁保护的整定值为1.2倍,当电压升到额定电

压的1.1倍、动作频率低于()时,过激磁保护动作。 A.54.5Hz;B.45.8Hz;C.41.6Hz;D.45.4Hz; 5、

3/2断路器接线每组母线宜装设二套母线保护,同时母线

保护应()电压闭锁环节。

A.设置;B.不设置;C.一套设置,一套不设置;D.一套投入,一套退出; 6、

DL-10型电流继电器在最大刻度值附近,其动作值比刻度

值小得多时,应()。

A.拉紧弹簧B.调整左限制杠,使舌片靠近磁极;C.调整左限制杠,使舌片远离磁极;D.放松弹簧。 7、

全电流比较原理的母差保护某一出线CT单元零相断线后,

保护的动作行为是()。

A.区内故障不动作,区外故障可能动作;B.区内故障动作,区外故障可能动作;

C.区内故障不动作,区外故障不动作;D.区内故障动作,区外故障不动作;

8、 大接地电流系统中,不论正向发生单相接地,还是发生两

相接地短路时,都是3I&0超前3U&0约()度。

A.30 B.45 C.70 D.110

9、

电网中相邻M、N两线路,正序阻抗分别为40∠75°欧姆

和60∠75°欧姆,在N线中点发生三相短路,流过M、N同相的短路电流如图,M线E侧相间阻抗继电器的测量阻抗一次值为()欧姆。 A.70?

B.100?

C.90?

D.123?

10、 下列说法()是正确的。

A.振荡时系统各点电压和电流的有效值随δ的变化一直在做往复性的摆动,但变化速度相对较慢;而短路时,在短路初瞬电压、电流是突变的,变化量较大,但短路稳态时电压、电流的有效值基本不变

B.振荡时阻抗继电器的测量阻抗随δ的变化,幅值在变化,但相位基本不变,而短路稳态时阻抗继电器测量阻抗在幅值和相位上基本不变

C.振荡时只会出现正序分量电流、电压,不会出现负序分量电流、电压,而发生接地短路时只会出现零序分量电压、电流不会出现正序和负序分量电压电流

D.振荡时只会出现正序分量电流、电压,不会出现负序分量电流、电压,而发生接地短路时不会出现正序分量电压电流

11、 发电机定子绕组相间短路、匝间短路、分支开焊等不对称故障时,故障分量负序功率P2方向是()。

A、从系统流入发电机B、从发电机流出

C、不定,视故障严重程度而定D、有时流入发电机,有时流出发电机

12、 发电机的负序过流保护主要是为了防止()。 A、损坏发电机的定子线圈B、损坏发电机的转子 C、损坏发电机的励磁系统D、引起发电机剧烈振动 13、 接地距离保护的相阻抗继电器接线为()。 A.U?/I?

B.U??/I?? C.U?/(I??K3I0)

D.U??/(I???K3I0)

14、 分相操作的断路器拒动考虑的原则是()。 A.单相拒动 B.两相拒动 C.三相拒动 D.都要考虑

15、 谐波制动的变压器纵差保护装置中设置差动速断元件的主要原因是()。 A.提高保护动作速度

B.防止在区内故障较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生谐波量增加,导致谐波制动的比率差动元件拒动 C.保护设置的双重化,互为备用 D.提高整套保护灵敏度

16、 零序电压的发电机匝间保护,要加装方向元件是为保护在()时保护不误动作。 A.定子绕组接地故障时 B.定子绕组相间故障时 C.外部不对称故障时

D.外部对称故障时

17、 按照部颁反措的要求,防止跳跃继电器的电流线圈与电压线圈间耐压水平应()。

A.不低于2500V、2min的试验标准;B.不低于1000V、1min的试验标准;

C.不低2500V、lmin的试验标准;D.不低于1000V、2min的试验标准。

18、 线路断相运行时,两健全相之间的夹角与系统纵向阻抗Z0Z/Z1Z之比有关,Z0Z/Z1Z之比大于1时,两夹角( ) A.等于120度B.大于120度C.小于120度D.等于110度 19、 在发电机、变压器差动保护中,下列正确的说法是()。 A、发电机过励磁时,差动电流增大B、变压器过励磁时,差动电流增大

C、发电机过励磁时差动电流基本不变化,变压器过励磁时差动电流基本不变化

D、发电机和变压器过励磁时,差动电流均增大

20、 中性点不接地系统,发生金属性两相接地故障时,健全相的电压为()。

A正常相电压的1.5倍;B略微增大;C正常相电压的1.732倍;D减小。

21、 为了解决串补电容在距离保护的背后,造成的距离保护失去方向性,解决的办法是增加( )与距离继电器按与门条件工作。 A、电抗继电器B、电阻继电器C、电流继电器D、偏移阻抗继电器

22、 功率方向继电器的转矩M=KUKIKcos(?K+?),所以继电器的动作带有方向性,它的动作范围()。

A.-(90o+?)>?K>(90o-?);B.?K=90o-?; C.-(90o+?)<?K<(90o一?);D.?K=90o+?。 23、 微机型保护装置未按规定使用正确的软件版本,造成保护装置不正确动作,按照评价规程其责任应统计为()。

A、原理缺陷B、运行维护不良 C、调试质量不良D、制造质量不良

24、 电流互感器的不完全星形接线,在运行中()。

A、不能反应所有的接地 B、对相间故障反映不灵敏 C、对反映单相接地故障灵敏D、能够反映所有的故障

25、 某Y0/Y-12的变压器,其高压侧电压为220kV且变压器的中性点接地,低压侧为6kV的小接地电流系统(无电源),变压器差

第二次 大唐国际继电保护工竞赛理论试卷试题 C

---------------------------------------------------------------------------------------密封--------------------------------------------线:位单:名姓------------------------------------------------大唐国际继电保
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
08sm09yos59lpyv23wwc1symv1jox50078x
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享