2、外墙外保温材料施工技术及质量要求
外墙外保温材料施工技术及质量要求
一、施工范围:
“青竹湖服务外包创业服务基地” 项目外墙内保温材料施工; 二、技术要求:
1.1施工图设计要求: 符合国家及地方质量、规范要求 ;
1.2材质要求:
1.2.1玻化微珠内保温砂浆:导热系数0.06W/( m.K);蓄热系数1.59SW/( m2.k);热阻
值0.435R(m2.K)/W;粒度(mm):0.15~1.5; 干表观密度(kg/m3):≤300;抗压强度:≥0.3Mpa;抗拉强度:≥0.15Mpa;压剪粘接强度:≥80Kpa;软化系数:≥0.6;28d线收缩率:≤0.25;燃烧性能:A级。 施工图涉及的工程技术要求;
2.设计规范要求(包括但不限于以下设计规范,以规范现行最新版本为准): 2.1《中南地区建筑标准设计建筑图集05版》; 2.2《民用建筑节能设计标准》(JGJ 26-95); 2.3《民用建筑热工设计规范》(GB 50176-93); 2.4《湖南省居住建筑节能设计规范》;
2.5《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ 134-2001); 2.6《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005); 2.7《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分2009); 3.地方要求
应满足长沙市相关职能部门技术要求。 三、质量要求:
1.双方约定的质量评定等级 长沙市优良工程 ; 2.施工图质量要求:
符合国家及地方质量、规范要求 施工图涉及的工程质量要求;
3.验收规范要求(包括但不限于以下验收规范,以规范现行最新版本为准): 3.1《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 3.2《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001; 3.3《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007; 3.4《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分2009); 3.5 国家、行业其它现行建筑工程验收规范、标准、条文。 4.应满足长沙市相关职能部门质量要求,保证验收一次通过。 四、主控验收
1.保温层厚度均匀,不允许有负误差;
2.各构造层之间及界面砂浆与墙体间必须粘结牢固,无脱层、空鼓、裂缝,面层无粉化、起皮、爆灰等现象;
3.抗裂砂浆表面光滑、洁净、接茬平整无明显抹纹,线角和灰线平直方正、清晰美观; 4.孔洞、线槽、线盒、管管等需后处理部位,应做到尺寸准确、边缘整齐、光滑、平整;
5.门窗与墙体间缝隙,填塞密实、表面平整。 6.允许偏差及验收方法: 项目 立面垂直 表面平整 阴阳角垂直 阴阳角方正 保温厚度 五、其它要求:
乙方在施工过程中应根据甲方的要求进行自检、互检、交接检、现场的文明施工,随时接受甲方代表、总包单位、设计院、政府职能部门的检查检验,并为检查检验提供便利条件。所有隐蔽工程、分项工程须由甲方代表检查验收合格后,方可进入下道工序施工,验收不合格,乙方必须在限定的时间内整改合格后重新验收,直至验收合格为止。
允许偏差(mm) 保温层 4 4 4 4 不允许有负误差 抗裂层 3 3 3 3 检验方法 用2m托线板检查 用2m靠尺与塞尺检查 用2m托线板检查 用2m方尺与塞尺检查 探针、钢尺检查 3、土建单位水电安装工艺、质量控制要求
土建单位水电安装工艺、质量控制要求
1.双方约定的质量评定等级长沙市优良工程。 2.设计、施工验收规范要求见各工程材料规范要求。 3.电气:
3.1配电线路安装:
a.电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。
b.套管内穿线总截面积不应大于套管截面积的40%,暗敷电工套管弯曲半径≥6D(D套管外径)。
c.配电箱安装垂直度允许偏差为1.5%,相互间间隙不大于2mm,成列盘面偏差不大于5mm,底边距地1.5m。
d.电动机绝缘电阻应大于0.5兆欧,接线盒内裸露的不同相线之间或导线对地之间的间距不应小于8mm,否则应采用绝缘保护措施。
e.金属电缆桥架及其支架和引进或引出的电线电缆金属导管必须可靠接地或接零;金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地或接零干线连接,非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线截面不小于4mm2;镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
f.无设计要求时,桥架水平安装的支架间距为1.5~3m,垂直安装的支架间距为2m。 g.绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不低于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm。
h.室外埋设的电缆导管,埋深不应小于0.7m,厚度小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外。
i.设备连接柔性导管的长度在电力工程中不大于0.8m,照明工程中不大于1.2m。 j.相色:A相为黄色,B相为绿色,C相为红色,零线(N)为淡蓝色,保护接地线(PE)为黄绿相间色。 3.2配电箱安装:
a.线间和线对地绝缘电阻值,馈电线路需大于0.5兆欧,二次回路需大于1兆欧。 b.同一接线端子上导线连接不应大于2根,防松垫圈等配件齐全,接2根导线时中间应加平垫片。
c.漏电动作装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s(设计另有要求的除外)。 d.电流回路应采用额定电压不低于750V,线芯截面不小于2.5mm2铜芯绝缘电线或电缆,电子元件或类似回路外的其它回路应采用额定电压不低于750V,线芯截面不小于1.5mm2铜芯绝缘电线或电缆。
e.配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。 3.3灯具安装:
a.灯具的绝缘电阻值应不小于2兆欧。内部接线为铜芯绝缘导线,截面应不小于0.5mm2;橡胶或聚氯乙烯绝缘电线的绝缘厚度应不小于0.6 mm2。
b.灯具固定应符合以下规定:灯具重量大于3Kg时,固定在螺栓或预埋吊钩上;软线吊灯,灯具重量小于等于0.5Kg时,采用软电线自身吊装,大于0.5Kg时,采用吊链吊装;钢管做吊杆时,内径不小于10mm,厚度不小于1.5mm。
c.灯具安装高度低于2.4m时,灯具应可靠接地或接零,且应有专用接地或接零螺栓。 d.消防应急灯具应在主电电压为187~242V范围内不转入应急状态。 e.不得采用0类灯具。 3.4开关、插座安装:
a.插座接线规定:单相两孔插座为左零右火(下零上火);单相三孔插座、三相四孔、三相五孔为左零右火(上孔接地),同一场所三相插座相序应一致。
b.低于2.4m安装的插座均采用安全型插座,厨房、厕所、露台等潮湿环境采用密闭防水插座。 4.给排水: 4.1给水:
a.塑料管及复合管管道支架最大间距见下表: 公称直径(mm) 支立管 最平水大管 管 间距(m) b.给水引入管与排水引出管的水平净距不得小于1m,室内给水与排水管道平行敷设时,间距不得小于0.5m,交叉敷设时不得小于0.15m,给水管必须敷设在排水管下面时,必须加套管,套管长度不得小于排水管管径的3倍。 c.管道与阀门安装的允许偏差见下表: 项次 1 水平管道纵横方向弯曲 2 立管垂直度 项目 钢管 塑料复合管 铸铁管 钢管 塑料复合管 铸铁管 3 项次 1 坐标 铸铁管 钢管、塑料管、复合管 成排管段或成排阀门 项目 埋地 敷设在沟槽内 埋地 敷设在沟槽内 d.室外给水管道允许偏差: 允许偏差(mm) 100 50 100 40 每米、全长25米以上 每米、全长25米以上 每米、全长25米以上 每米、5米以上 每米、5米以上 每米、5米以上 在同一平面上间距 允许偏差(mm) 1、≯25 1.5、≯25 2、≯25 3、≯8 2、≯8 3、≯10 3 热0.2 0.2 0.25 0.3 0.3 0.35 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 水管 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 0.5 0.6 0.7 1.1 1.3 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 架水冷0.4 0.4 0.5 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.35 1.55 12 14 16 18 20 25 32 40 50 63 75 90 110 2 标高 铸铁管 钢管、塑料管、复合管 埋地 敷设在沟槽内 埋地 敷设在沟槽内 直段起点(25m以上)—终点 直段起点(25m以上)—终点 ±50 ±30 ±50 ±30 40 30 3 水平管纵横向弯曲 4.2排水: a.深度5米内的沟槽边坡最大坡度见下表:
土的类别 坡顶无荷载 中密的砂土 中密的碎石类土(充填物为砂土) 硬塑的轻压粘土 中密的碎石类土(充填物为粘性土) 硬塑的压粘土、粘土 老黄土 软土(经井点降水后) -200mm。
c.检查井允许偏差见下表(mm): 项目 井身尺寸 井盖与路面高程差 井底高程 D为管内径 长度、宽度 直径 非路面 路面 D≤1000 D>1000 1:0.33 1:0.10 1:1.00 1:0.67 1:0.50 1:1.00 1:0.75 钢管、塑料管、复合管 铸铁管 边坡坡度(高:宽) 坡顶有静载 1:1.25 1:1.00 1:0.75 1:0.67 1:0.50 1:0.25 — 坡顶有动载 1:1.50 1:1.25 1:1.00 1:0.75 1:0.67 1:0.33 — b.土方开挖槽底高程允许偏差为±20mm,土石方开挖槽底高程允许偏差为+20mm、允许偏差 ±20 ±20 ±20 ±5 ±10 ±15 d.非金属管道基础及安装的允许偏差见下表(mm): 项目 垫层 中线每侧宽度 高程 管道基础 混凝土 管座平基 中线每侧宽度 允许偏差 无压力管道 不小于设计规定 0 -15 0 +10 压力管道