好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高压开关编号规则 及倒闸操作、配电室运行管理规定

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

特种作业安全技术培训教材 电工 高压部分

三、10KVA及以下高低压变配电装置的调度操作编号的编制规定

为了便于刀闸操作,避免误操作事故的发生,凡属变配电所的变压器、高压断路器、高压隔离开关、自动开关、母线等电器设备,均应进行调度编号。其编号原则如下:

(一)母线类

1、单母线不分段为3#母线。

2、单母线分段为4#母线和5#母线;如为四段母线则续编为6#、7#母线。 3、旁路母线,10KVA及以下编为1#母线。 (二)断路器及自动开关类 1、进线开关

1)10kv,字头为2. 10KVA电源进线(或降压主变压器)开关为01、02、03? ?。例201为10KVA的第一路电源进线开关。

2)6KV,字头为6. 6KVA电源进线(或降压主变压器)开关为01、02、03? ?。例601为6KVA的第一路电源进线开关。

3)0.4KV,字头为4.进线变压器开关为01、02、03? ?。例401为0.4KV第一路进线开关或1#变压器总开关。 2、出线开关

1)10KV第一路出线开关为11、12、13? ?。例211为10KV的4#母线上的开关。10KV第二路出线开关为21、22、23? ?。例221为10KV的5#母线上的开关。 2)6KV第一路出线开关为11、12、13? ?。例611为6KV的4#母线上的开关,6KV第二路出线开关为21、22、23? ?。例621为6KV的5#母线上的开关。 3)0.4KV第一路出线开关为11、12、13? ?。例411为0.4KV的4#母线上的开关。0.4KV第二路出线开关为21、22、23? ?。例421为0.4KV的5#母线上的开关。

特种作业安全技术培训教材 电工 高压部分

3、联络开关

字头与各级电压的代号相同,后面两个数字为母线代号。例: 10KV的4#和5#母线之间的联络开关为245. 6KV的4#和5#母线之间的联络开关为645. 0.4KV的4#和5#母线之间的联络开关为445

4、开关编号方位顺序面向电源,从左向右,沿母线顺序编号。 (三)隔离开关类

1、线路侧和变压器侧位2,前面加母线编号或该回路开关编号(下同)。例201—2、211—2、401—2、411—2? ?。

2、母线侧随母线号,例201—4、402—5、421—5? ?、

3、电压互感器隔离开关为9,例49为4#母线上的电压互感器隔离开关;201—9为201开关线路侧电压互感器的隔离开关。

4、避雷器的隔离开关为8,编号方法与电压互感器相同。

5、电压互感器与避雷器合用一组隔离开关时,编号与电压互感器隔离开关相同。 6、变配电所用变压器(简称所用变)开关为0,例40为4#母线上所用变压器的隔离开关。

(四)几种设备的特殊编号

1、与供电局线路衔接处的第一断路隔离开关(高压10KV单机隔离开关)位于供电局与用户产权分界电杆上方。在10KV系统中编号为101、102、103? ?,与110KV系统中的“101”的实际含义不同,这属于一种特殊编号。 2、跌开式熔断器在10KV系统中编号为21、22、23? ?、

3、10KV系统中的计量柜上装有一至两台隔离开关,编号可参考以下原则: 1)接通与断开本段母线用的隔离开关,4#母线上为44;5#母线上的为55;3#母线上的为33.

特种作业安全技术培训教材 电工 高压部分

2)计量柜中电压互感器隔离开关,直接连接母线上的为39、49、59.若母线上以接有电压互感器,占有了39或49、59时,则此时编号可改为33—9、44—9、55—9.

4、高压负荷开关子在系统中用于变压器的通断控制,其编号与断路器相同。

第二章 倒闸操作

一、变配电所的电气设备运行的几种状态术语

(一)运行状态:是指设备的隔离开关及断路器都在合入位置,设备带电运行。 (二)检修状态:是指设备所有断路器、隔离开关均断开,在有可能来电端挂好地线。

(三)备用状态:是指设备隔离开关在合闸位置,只断开断路器的设备。 在实际工作中为了区别某回路中设备隔离开关和断路器的不同位置状态,习惯上把备用状态分为热备用状态和冷备用状态两种。

1、热备用状态:系指某回路中的断路器断开,而隔离开关处于合入位置。 2、冷备用状态:系指某回路中的断路器和隔离开关均在断开位置,至少有一个明显断开点。

二、操作票和倒闸操作

操作票制度是保证人身安全和防止误操作(错拉、错合、带负荷拉隔离开关及带地线合闸等)的主要措施。变配电所的倒闸操作应执行操作票制度。 1、操作票的内容

操作票的内容包括:填写操作票的日期、操作票编号、发令人、受令人、下令时间、操作开始时间、操作结束时间、操作任务、操作顺序、操作项目、操作人、监护人及备注等。

2、执行操作票的具体要求

1)变配电所的倒闸操作均应填写操作票。

特种作业安全技术培训教材 电工 高压部分

2)填写操作票必须以命令或许可作为依据。命令的形式有书面命令和口头命令两种。书面命令即工作票;口头命令可由供电部门值班室调度员或有关电气负责人亲自向值班员当面下达,也可以电话通讯方式下达。受令人必须将接受口头命令记录后复诵,确认无误后,将受令时间填入值班记录簿内,操作票由值班员填写。

3)操作票应根据现行运行方式和操作命令内容按操作顺序正确填写,不应涂改操作票,禁止使用铅笔填写。

4)操作票应进行编号,以操作过的应注明“以执行”,保存期限不宜少于三个月。

5)操作项目中应包括以下内容:

(1)根据电气设备倒闸操作的技术要求按操作顺序逐项填写清楚,如:拉开×××,合上×××。

(2)应检查临时接地线是否拆线。如:拆除×××处的接地线。 (3)若停电则应检查需要悬挂临时接地线的设备或线路确无电。

(4)某一回路送电前,先检查所有开关(高压断路器或自动开关)确认断开位置。如:查×××确在断开位置。

(5)拉开的高压断路器、高压隔离开关、自动开关、刀开关、应检查实际的断开位置。如:查×××确在断开位置。

(6)合上的高压断路器、高压隔离开关、自动开关、刀开关,应检查实际的合闸位置。如:查×××确在合闸位置。

(7)在并列、解列、合环、解环操作时,需检查负荷分配情况。 (8)电压互感器的隔离开关合闸后,应检查电压情况。

(9)取下或装上某控制回路及电压互感器一、二次侧熔断器,亦需填入操作票。 (10)解除或恢复继电保护装置以及改变整定值时,应将其内容填入操作票。 6)倒闸操作前不需要填写操作票的特殊情况:是指在发生严重威胁电气设备

特种作业安全技术培训教材 电工 高压部分

或人生安全的紧急事故情况下可先进行操作再补填错坐票。但事后必须向有关部门和上级领导报告,同时将情况详细记入值班记录薄。

7)操作中发生疑问时,必须立即向调度员和电气负责人报告,清楚后再进行操作。不准擅自更改操作票。 二、倒闸操作

倒闸操作就是将电气设备由一种状态转到另一种状态机接通或断开高压断路器、高压隔离开关、自动开关、刀开关、直流操作回路、整定自动装置或继电保护装置、安装或拆除临时接地线等。 1、倒闸操作的有关规定

1)变配电所(室)的值班人员应熟悉电气设备调度范围的划分。凡属供电局调度所得设备,均应按调度员的操作命令进行操作。

2)不受供电局调度所调度的双电源(包括自发电)用电单位严禁并路倒闸(倒闸时应先停常用电源,后送备用电源)。

3)10KV双电源允许合环倒闸的调度户,为防止倒闸过程中过电流保护装置动作跳闸,经调度部门同意,在并路过程中自行停用进线保护装置,调度值班员不在下令。

4)刀闸操作应有二人进行,其中一人唱票与监护,另一人复诵与操作。单人值班的变电所刀闸操作可由一人进行。

5)操作前,应根据操作票的顺序在操作模版上进行核对性操作。

6)操作时,必须先核对设备的名称、编号,并检查断路器、隔离开关、自动开关、刀开关的通、断位置与工作票所写的相符。

7)操作中,应认真执行监护制、复诵制等。每操作完一步即由监护人在操作项目前画“√”。

8)操作中,发生疑问时,必须搞清楚后再进行操作。不准擅自更改操作票。

高压开关编号规则 及倒闸操作、配电室运行管理规定

特种作业安全技术培训教材电工高压部分三、10KVA及以下高低压变配电装置的调度操作编号的编制规定为了便于刀闸操作,避免误操作事故的发生,凡属变配电所的变压器、高压断路器、高压隔离开关、自动开关、母线等电器设备,均应进行调度编号。其编号原则如下:(一)母线类1、单母线不分段为3#母线。2、单
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
08r1x2mfxa7px008u2ir
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享