一、工程概况
武汉中央文化区秀场建筑面积8.6万平方米,设有2000个座位,并有VIP专属通道与坐席。武汉中央文化区秀场设计源自中国传统红灯笼造型,轻盈剔透的结构美可以通过三层挑高的大堂向上一览无遗,还能结合夜景照明完美展示。红灯笼与裙房屋顶衔接处处理手法神似中国传统建筑屋顶,裙房柱廊墙壁上有中国传统纹样雕刻,传统元素与现代技术的高度融合,是武汉中央文化区秀场在造型设计上的最大特色,本工程是以钢结构为主体的高层建筑。
二、主要施工规范及质量评定标准
《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ81-2001 《钢结构高强螺栓连接设计、施工及验收规范》 JGJ82-91 《高层民用建筑钢结构技术规程》 JGJ99-98 《钢的化学分析试样取样法及成品化学成分允许偏差》 GB222-84 《钢铁及合金化学分析方法》 GB223-84 《金属拉伸试验方法》 GB228-87 《金属拉伸试验试样》 GB232-88 《钢材力学及工艺性能试验取样规定》 GB2975-82 《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》 GB/T8110-1995
三、施工检验计划
3.1检验人员及检验设备 3.1.1部门人员职责
1项目经理:负责组织分项、子分部工程验收。
2项目技术(专业)负责人:参加预检、隐检、分项、子分部验收。
3 工长:负责组织班组自检及交接检、隐检、预检、检验批验收,参加分项、分部工程
1
钢结构安装检验试验计划
验收。 4 质检员:
a) 负责检验批划分,检验计划编制,并督促实施;
b) 参加检验批验收、工序交接检,并对其质量进行核定;
c) 参加预检、隐蔽工程验收、分项工程、子分部工程、分部工程验收,并对感观质量、验收资料质量进行核查。 5 班组长
组织或参加其所施工程的班组自检、交接检。 3.1.2检验器具计划
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 器具用途 测量 测量 测量 测量 测量 测量 测量 测量 器具名称 钢卷尺 盒尺 钢板尺 磁力线坠 钢划针 水准仪 激光铅垂仪 激光光学经纬仪 型号 50m 5m、10m 1m S3 1/200000 J2 1000N.m USL-32 KH45型 单位 把 把 把 个 根 台 台 台 台 台 把 只 把 数量 10 10 2 10 1 4 2 4 2 1 1 1 1 检测高强螺栓 手动扭矩扳手 检测焊缝 检测焊缝 测量库房 测量 超声波探伤仪 焊接检验尺 干湿温度计 游标卡尺 3.2施工过程检验、验收计划 3.2.1分部分项工程划分
1
钢结构安装检验试验计划
本工程钢结构作为一个分部工程验收,具体分项工程如表
序号 1 2 3 4 5 6 钢结构分部工程 7 8 9 10 11 12 分部工程 分项工程 地脚螺栓安装 钢构件焊接 焊钉焊接 普通紧固件连接 高强度螺栓连接 零件及部件加工 构件组装 预拼装 多层及高层结构安装 压型金属板 防腐涂料涂装 防火涂料涂装 3.2.2检验批划分
1钢柱按节验收。钢柱分为楼层结构钢柱、核心筒内钢柱、大扁柱(图纸上A与D核心筒间标注标注为S-KZ17、B与C核心筒间扁柱标注为S-KZ4)。
(1)楼层结钢柱:B1层钢柱、地上一节柱、地上二节柱、地上三节柱、地上四节柱、地上五节钢柱。
(2)A核心筒钢柱:地下一节、地下二节、地下三节、地上一节、地上二节、地上三节、地上四节。
(3)B核心筒钢柱:地下一节、地下二节、地下三节、地上一节、地上二节、地上三节、地上四节。
(4)C核心筒钢柱:地下一节、地下二节、地下三节、地下四节、地上一节、地上二节、地上三节、地上四节。
(5)D核心筒钢柱:地下一节、地下二节、地下三节、地下四节、地上一节、地上二节、地上三节、地上四节。
(6)S-KZ17内钢柱:地上一节、地上二节、地上三节、地上四节、地上五节、地上六节、地上七节。
(7)S-KZ4内钢柱:地上一节、地上二节、地上三节、地上四节、地上五节、地
2
钢结构安装检验试验计划
上六节、地上七节。
2钢梁、楼承板按层验收,钢梁按施工分区图划分为4个检验批 (1)AⅠ、BⅠ区为一个检验批; (2)AⅡ区为一个检验批; (3)BⅡ区为一个检验批 (4)AⅢ、BⅢ为一个检验批。
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 分项工程 钢构件焊接 焊钉焊接 普通紧固件连接 高强度螺栓连接 零件及部件加工 构件组装 预拼装 多层及高层结构安装 压型金属板 防腐涂料涂装 防火涂料涂装 检验批数量 检验批 1批/每两节柱对接(安装) 1批/节(加工) 钢构件焊接分项工程检验批 4批/层(梁) 4批/层 4批/层 4批/层 1批/层(梁) 1批/节(柱) 1批/层(梁) 1批/节(柱) 1批 4批/层(梁) 1批/节(柱) 4批/层(楼承板) 4批/层 4批/层 栓钉焊接分项工程检验批 普通紧固件连接分项工程检验批 高强度螺栓连接分项工程检验批 防腐涂料涂装分项工程检验批 钢结构组装分项检验批 屋面桁架拼装分项检验批 多层及高层钢结构安装分项工程检验批 压型金属板分项工程检验批 防腐涂料涂装分项工程检验批 防火涂料涂装分项工程检验批 钢结构施工分区布置如下图
3
钢结构安装检验试验计划
3.2.3允许偏差及检查方法
钢结构安装工程允许偏差及检查方法,应符合《钢结构工程施工质量验收规范》及设计规定。 序号 项 目 1 定位轴线 地脚螺栓位移 底层柱对定位轴线 地脚锚栓 基础上柱底 单节柱 3 垂 直 度 单层结构跨中 多层、高层整体结构 4 现场焊缝组对间隙 无垫板间隙 有垫板间隙 4
允许偏差(mm) 1 2 2 ±2 8 10 20 0、+3 0、+3 检查方法 经伟仪、尺量 2 标 高 水准仪、尺量 经伟仪、尺量 尺量