好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

新城东街电力工程竣工报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

门头沟新城曹各庄桥户营C地块市政配套工程(一期)

新城东街(曹各庄路-长安街西延)电力管线

市 政 工 程 竣 工 报 告

施工单位:北京市政路桥管理养护集团有限公司

2019年8月20日

一、工程概况

门头沟新城曹各庄桥户营C地块位于门头沟新城中部,项目位置位于砂石坑以西,金安路以北,新城大街以东,曹各庄路以南。项目总用地面积为16.86公顷,建设用地面积为10.18公顷,建筑规模为34.72万平方米。共包含三条道路:金沙西街、新城东街和曹各庄南路。

为满足门头沟新城曹各庄桥户营C地块市政配套工程周边地块供电需求,沿道路建设管井。本工程为随路建设工程,主线采用12φ150+2D162电力管井,主干过路采用12φ150+2φ150电力管井;支线过路采用12φ150+2φ150电力管井。

新城东街道路为南北走向,自曹各庄路至长安街西延。沿新城东街道路以西8.5m(即西红线内1.5m),新建一条电力管线。电力管线具体位置详见电力管线平面图。

新建电力管线全长343.34m,12φ150CPVC管+2D162九孔格栅管长度231.39m,12φ150+2φ150热浸塑钢管长度111.95m,电力管井8座。 二、参建单位 序号 参建方 1 建设单位 单位名称 北京市门头沟区城市管理委员会 北京京西门城基础设施投资建设有限2 代建单位 公司 朱建平 项目负责人 王舰 1

3 4 5 6 设计单位 北京盛佳捷电力工程设计有限公司 勘察单位 监理单位 北京地矿工程建设有限责任公司 北京高屋工程咨询监理有限公司 杜胜辰 肖彤 李江龙 胡世金 施工单位 北京市政路桥管理养护集团有限公司 施工单位项目经理胡世金,技术负责人董海燕,质量管理负责人孙舰。 三、开完工时间

开工时间:2016年12月12日 完工时间:2018年4月6日 预验收时间:2019年8月13日 四、施工质量验收依据

1)门头沟新城曹各庄桥户营C地块市政配套工程(一期)施工总承包合同

2)门头沟新城曹各庄桥户营C地块市政配套工程(一期)新城东街(曹各庄路-长安街西延)电力管线施工图及设计变更 3)《电力建设施工质量验收及评价规程》2012 4)《市政基础设施工程资料管理规程》DB11/T808-2011

5)《电缆保护管选型技术原则和检测技术规范》QGDW11381-2015 6)《地下工程防水技术规范》GB50108-2008

2

7)排水管(渠)工程施工质量检验标准(DB11/T 1071-2014) 五、竣工工程数量

依据施工现场实际施工情况、现场实测记录、隐蔽工程检查记录等相关资料电力管线工程完成的主要工程数量如下: 电力管线工程主要工程数量表

序号 1 2 3 4 5 名称 直线井 三通井 四通井 桥头井 双层四通井 规格(型号) 2.0x2.0x6.0m 2.0x2.0x6.0m 2.0x2.0x6.0m 2.7x3.0m 2.0x2.0x6.0m 12φ150CPVC管+2D162 12φ150+2φ150 9φ32 单位 座 座 座 座 座 数量 3 1 2 1 1 备注 敷设φ150CPVC管总长度2784m; 敷设D162九孔格栅管总长度464m。 敷设φ150热浸塑钢管总长度1610m; φ32阻燃子管总长2070米 6 九孔格栅管 米 232 7 8 热浸塑钢管 阻燃子管 米 米 115 115 六、关键部位、重要工序的质量控制措施 1.沟槽开挖与回填

施工中根据井室大小、管径和土质类别确定沟槽开挖。沟槽开挖后,地基承载力均达到设计要求。井室浇筑和管道敷设完后,回填土用较好的原土或粘土回填,管道两边应同时分层对称回填;回填密实度达到道路的要求。 2.管道基础和电缆管安装

3

管道基础采用素土夯实,浇筑200mm厚钢筋混凝土垫层。电缆管采用管枕固定,连接牢固,两管口对齐,密封良好。电缆管安装完成后,浇筑100mm厚混凝土包封。 3.检查井

电缆井检查井采用混凝土模块式检查井,混凝土模块型号为314x180x180mm,井腔外铺设防水卷材并涂抹20mm厚1:2.5水泥砂浆作为保护层,井盖为电力专用五防井盖。 4.防水工程

本工程防水等级为二级,抗渗等级P6。基础筏板、侧墙和顶板采用SBSⅡ(3+3)型防水卷材,并在防水卷材外侧设置保护层。 5.接地装置

根据本工程现场实际情况,采用接地电阻100Ω.M≤ρ≤150Ω.M接地平面图。接地装置的角钢与扁钢等铁件均采用热镀锌防腐,接地装置做完后,实测接地电阻值小于10欧姆。

七、工程洽商及设计变更

施工过程中产生的洽商及设计变更已按照洽商及设计变更内容完成,设计变更手续齐全。洽商及设计变更如下:

1.洽商:余方弃置运距由5km调整为9.4km。 八、工程质量自检情况

本工程已按照设计要求和合同约定全部建设完成,按照《排水管(渠)工程施工质量检验标准》(DB11/T 1071-2014),工程施工质量达到合格要求,工程具备竣工验收条件。