好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

沉降观测竣工验收中间报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

楼主体结构

沉降监测

(2014年月日—2015年月日)

工程检测有限公司

2015年月

楼主体结构沉降监测中间报告

现场测量:

审 核:

目 录

一、工程概况 1

二、监测依据 1

三、监测精度 1

四、监测方法 1

五、监测频率 2

六、稳定标准 2

七、监测点布设位置图 2

八、各次观测工况汇总 2

九、建筑物的沉降分析 3

十、结论 3

楼主体结构沉降监测中间报告

一、工程概况

位于城北行政新区,东侧、北侧为村居民点,南临大道,西临路,建设用地总面积49555.11平方米。

在小区东南部布置1#、2#、3#住宅楼,层数均为33层,底部为2层商业;在小区西南部布置4#、5#、6#住宅楼,6#住宅楼为32层,4#、5#住宅楼均为33层,底部为2至3层商业;在小区西北部布置7#、8#住宅楼,7#住宅楼为32层,8#住宅楼为34层,底部为1至3层商业;在小区中北部布置9#住宅楼,层数为34层,底部为1层商业(其中包括配套、公厕、物业用房);在小区东北部布置10#、11#住宅楼,层数均为34层。

为监测建筑物的沉降情况,受公司的委托,有限公司对城楼主体结构沉降进行监测。自2014年月日到2015年月日,对楼共测量了次。目前栋房屋主体结构均已完工。现对之前各次的观测成果进行对比分析,整理成本次的中间报告。

二、监测依据

(1)《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2007);

(2)《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011);

(3)设计图纸《城》(院);

(4)业主单位提供的相关施工资料。

三、监测精度

现场监测采用《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2007)中规定的二等水准测量,仪器采用徕卡电子水准仪及对应的铟钢尺,水准仪都在有效检定期内,报告后附水准仪检定证书。

四、监测方法

监测方法主要是利用不动点来监控变化的沉降点,本工程在远离工地的老建筑物和输电塔架上一共布置了5个基准点,5个点构成一个基准网,并定期监测基准网的稳定性,基准点点位图见附图3。

五、监测频率