一、临时用电的负荷及其分类
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 名称 卷扬机 室外照明(道路照明) 室内照明(生活用电) 室内照明(生活照明) 交流电焊机 木工圆锯 塔吊 室外照明(施工照明) 塔吊 室外照明(施工照明) 塔吊 室外照明(施工照明) 钢筋调直机 钢筋切断机 钢筋弯曲机 插入式振动机 平板式振动器 钢筋对焊机 钢筋对焊机 需要系数 0.85 1.0 0.8 0.8 0.5 0.8 0.7 1.0 0.7 1.0 0.7 1.0 0.65 0.65 0.5 0.5 0.3 0.6 0.6 合计 二、各干线用电设备分配表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 干线 01 02 分路 01 01 01 01 02 02 01 01 02 02 设备组 A组 A组 设备名称 卷扬机 室外照明(道路照明) 室内照明(生活用电) 室内照明(生活照明) 交流电焊机 木工圆锯 塔吊 室外照明(施工照明) 塔吊 室外照明(施工照明) 数量 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 合计(kW) 11.0 3.0 8.0 12.0 18.0 16.5 34.7 7.0 34.7 3.0 P1max 无 无 无 无 无 无 24 无 24 无 24 无 无 无 无 无 无 无 无 额定功率(kW) 11.00 3.00 8.00 12.00 9.00 5.50 34.70 7.00 34.70 3.00 34.70 3.00 4.00 3.00 3.00 1.50 1.10 25.00 25.00 数量 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 4 4 4 13 6 1 1 48 合计(kW) 11.00 3.00 8.00 12.00 18.00 16.50 34.70 7.00 34.70 3.00 34.70 3.00 16.00 12.00 12.00 19.50 6.60 25.00 25.00 301.70 11 12 13 14 15 16 17 18 19 三、负荷计算 03 03 03 01 01 01 02 02 03 04 A组 A组 A组 A组 A组 A组 塔吊 室外照明(施工照明) 钢筋调直机 钢筋切断机 钢筋弯曲机 插入式振动机 平板式振动器 钢筋对焊机 钢筋对焊机 1 1 4 4 4 13 6 1 1 34.7 3.0 16.0 12.0 12.0 19.5 6.6 25.0 25.0 1.总电力负荷计算
按总装容量计算:ΣPe=301.70kW,Kx=0.41 Pjs=KxΣP=0.41×301.70=123.70kW Sjs1=1.25Pjs=1.25×123.70=154.63kVA 按负荷分组计算:用电不均衡系数取1.05
电动机负荷Ps=247.70kW,数量40,K1=0.45;电焊机负荷S=18.00kW,数量2,K2=0.65;室内照明用电Ps2=20.00kW,数量2,K3=0.70;室外照明用电Ps3=16.00kW,数量4,K4=0.70; Sjs2=1.05×(1.38K1Ps+K2S+K3Ps2+K4Ps3)
=1.05×(1.38×0.45×247.7+0.65×18+0.70×20+0.70×16)=200.26kVA 比较Sjs1、Sjs2,取Sjs=Sjs2=200.26kVA 2.变压器、发电机组容量的选择
变压器的额定容量Se≥Sjs=200.26kVA,取值250kVA 自备发电机组容量Pe≥0.8Sjs=0.8×200.26=160.21kW,取值200kW。
四、总干线(Z)线路电流计算、电器选用、导线面积的选择 1.总干线(Z)线路电流计算
总干线电力负荷的计算电流Ijs=1.52Sjs=1.52×200.26=304.40A
总干线总熔体额定电流计算Ier≥1.52Sjs+2.4P1max=1.52×200.26+2.4×0=304.40A 2.总配电箱的选用
1)选择带总隔离开关+总断路器+总漏电保护器的配电箱
总干线开关额定电流计算Ih≥Ier=304.40A
总隔离开关和总断路器的额定电流400A
总干线漏电开关额定电流计算Ih≥1.3Ijs=1.3×304.40=395.72A
总漏电保护器额定电流400A,额定漏电动作电流100mA,额定漏电动作时间0.2s。 3.导线截面积的选择 1)导线截面积的选择
按发热条件导线的截面积IL1=Ijs=304.40A
穿管(4根)绝缘导线:BVV3×240+2×120>16mm2,导线载流量IL=326.40A 2)导线校验
总干线短路保护:Ier=304.40A≤1.5IL=1.5×326.40=489.60A,满足要求。 总干线过载保护:Ier、Ih=304.40A≤1.25IL=1.25×326.40=408.00A,满足要求。
五、1号分干线线路电流计算、电器选用及对应的总配电箱分路开关电器选用、导线截面积的选择
1.电流计算
按总装容量计算:ΣPe=68.50 kW Kx=0.74 Pjs= KxΣPe=0.74×68.50=50.55kW Sjs=1.25Pjs=1.25×50.55=63.19kVA 分干线电力负荷的计算电流Ijs=1.52Sjs=1.52×63.19=96.05A
分干线总熔体额定电流计算Ier≥1.52Sjs+2.4P1max=1.52×63.19+2.4×12.00=124.85A 2.分配电箱的选用
1)选择总隔离开关+总断路器的分配电箱
分干线开关额定电流计算Ih≥Ier=124.85A,总隔离开关额定电流125 A 总断路器额定电流125A。
总配电箱中分路隔离开关额定电流为160A,分路断路器额定电流160A; 3.分配电箱进线的导线截面积选择 1)导线截面积的选择
按发热条件选择导线的截面积IL≥Ijs=96.05A 总配电箱中分路开关额定电流为160A
穿管(4根)绝缘导线: BVV3×95+2×50>16mm2,导线载流量IL=172.80A 2)导线校验
1号分干线短路保护:Ier=124.85A≤1.5IL=1.5×172.80=259.20A,满足要求。 1号分干线过载保护:Ier、Ih=124.85A≤1.25IL=1.25×172.80=216.00A,满足要求。
六、2号分干线线路电流计算、电器选用及对应的总配电箱分路开关电器选用、导线截面积的选择 1.电流计算
按总装容量计算:ΣPe=117.10 kW Kx=0.73 Pjs= KxΣPe=0.73×117.10=85.87kW Sjs=1.25Pjs=1.25×85.87=107.34kVA 分干线电力负荷的计算电流Ijs=1.52Sjs=1.52×107.34=163.15A
分干线总熔体额定电流计算Ier≥1.52Sjs+2.4P1max=1.52×107.34+2.4×24.00=220.75A 2.分配电箱的选用
1)选择总隔离开关+总断路器的分配电箱
分干线开关额定电流计算Ih≥Ier=220.75A,总隔离开关额定电流225 A 总断路器额定电流225A。
总配电箱中分路隔离开关额定电流为250A,分路断路器额定电流250A; 3.分配电箱进线的导线截面积选择 1)导线截面积的选择
按发热条件选择导线的截面积IL≥Ijs=163.15A 总配电箱中分路开关额定电流为250A
穿管(4根)绝缘导线: BVV3×95+2×50>16mm2,导线载流量IL=172.80A 2)导线校验
2号分干线短路保护:Ier=220.75A≤1.5IL=1.5×172.80=259.20A,满足要求。 2号分干线过载保护:Ier、Ih=220.75A>1.25IL=1.25×172.80=216.00A,不满足要求。 七、3号分干线线路电流计算、电器选用及对应的总配电箱分路开关电器选用、导线截面积的选择 1.电流计算
按总装容量计算:ΣPe=116.10 kW Kx=0.57 Pjs= KxΣPe=0.57×116.10=65.93kW Sjs=1.25Pjs=1.25×65.93=82.41kVA 分干线电力负荷的计算电流Ijs=1.52Sjs=1.52×82.41=125.27A
分干线总熔体额定电流计算Ier≥1.52Sjs+2.4P1max=1.52×82.41+2.4×25.00=185.27A 2.分配电箱的选用
1)选择总隔离开关+总断路器的分配电箱
分干线开关额定电流计算Ih≥Ier=185.27A,总隔离开关额定电流200 A 总断路器额定电流200A。
总配电箱中分路隔离开关额定电流为225A,分路断路器额定电流225A; 3.分配电箱进线的导线截面积选择 1)导线截面积的选择
按发热条件选择导线的截面积IL≥Ijs=125.27A 总配电箱中分路开关额定电流为225A
穿管(4根)绝缘导线: BVV3×95+2×50>16mm2,导线载流量IL=172.80A 2)导线校验
3号分干线短路保护:Ier=185.27A≤1.5IL=1.5×172.80=259.20A,满足要求。 3号分干线过载保护:Ier、Ih=185.27A≤1.25IL=1.25×172.80=216.00A,满足要求。 八、设备组及最大功率设备的开关箱进线线路电流计算、电器选用
1、01干线01分路设备计算 1)计算电流
IS=KXPn/(30.5Unηcosφ)=0.83×34.00/(30.5×0.38×1.0×1.0)=94.64A 2)开关箱的选用
选用带隔离开关+断路器+漏电保护器的开关箱
隔离开关100A/4,断路器100/4(100A),漏电保护器100/4(100A,30mA,0.1s)。 对应分配电箱的类型,选取分配电箱中的分路隔离开关。
分配电箱PF1中分路隔离开关额定电流为125A,分路短路器额定电流125A。 3)开关箱进线的导线截面积的选择
按发热条件选择导线的截面积IL<Is=94.64A 分配电箱分路开关的额定电流125A
架空绝缘导线:BV3×16+2×16,导线载流量IL=88.9A <125A。
2、01干线01分路单台最大功率设备计算 1)计算电流
IS=Pn/(30.5Uncosφ)=12.00/(30.5×0.38×1.0)=18.23A 2)开关箱的选用
选用带隔离开关+断路器+漏电保护器的开关箱
隔离开关20A/4,断路器20/4(20A),漏电保护器20/4(20A,30mA,0.1s)。 3)开关箱出线的导线截面积的选择 按照设备的说明书要求采用匹配的电源线。
3、01干线02分路设备计算 1)计算电流
IS=KXPn/(30.5Unηcosφ)
KX1εn0.5Pn1/Un=0.80×16.50/(30.5×0.38×0.7×0.7)+0.50×0.500.5×18.00/0.38=57.68A 2)开关箱的选用
﹢