这是因为步进驱动器的控制信号是+5V,而西门子PLC的输出信号是+24V,显然是不匹配的。解决问题的办法就是在PLC与步进驱动器之间串联一只2k?的电阻,起分压作用,因此输入信号近似等于+5V。有的资料指出串联一只2k?的电阻是为了将输入电流控制在10mA左右,也就是起限流作用,在这里电阻的限流或分压作用的含义在本质上是相同的。

7.某步进电相连的红色引出线应该与步进驱动器的A接线端子相连,绿色引出线应该与步进驱动器的A接线端子相连,若刚好接反,是否可行?会产生什么现象?

答:可行,会反转。

8.怎样通过PLC控制步进电动机的正/反转?

答:步进电动机的驱动器上上通常有方向控制端子,在这个端子上的通断电,可改变步进电动机的旋转方向。

9.有一台步进电动机,其脉冲当量是3度/脉冲,当此步进电动机转速为250r/min时转10圈,若用S7-226 PLC控制,请画出接线图,并编写梯形图程序。

解:接线图参考教材。

因为脉冲当量是3度/脉冲,所以10圈需要发送1200个脉冲;

而250r/min的转速需要的频率是500脉冲/秒。只要将1200赋值给SMD72 ,500赋值给SMW68,其余的程序参考教材。

10.有一台步进电动机与一只螺距为2mm的丝杠直接相连,工作台在丝杠上,步进电动机的脉冲当量是3度/脉冲,当此步进电动机转速为250r/min时工作台移动10mm,若用S7-226 PLC控制,请画出接线图,并编写梯形图程序。

解:螺距为2mm的丝杠移动10mm,就是电动机转5圈,即需要发送600个脉冲,其余同上一题类似。

11.继电器输出的PLC是否能够用于控制步进电动机?答:不可以。

12.使用PID指令要注意什么问题?PID的含义是什么?

答:① 程序中最多可以使用8条PID指令,回路号为0~7,不能重复使用。② PID指令不对参数表的输入值进行范围检查。必须保证过程变量、给定值积分项前值和过程变量前值在0.0~1.0之间。

③ 使ENO=0的错误条件:0006(简介地址),SM1.1(溢出,参数表起始地址或指令中指定的PID回路指令号操作数超出范围)。

13.S7-200系列PLC支持哪些通信方式?

答:西门子的S7-200系列PLC可以支持PPI通信、MPI通信(从站)、MODBUS通信(从站)、USS通信、自由口协议通信、PROFIBUS-DP现场总线通信(从站)、AS-I通信和以太网通信。

14.RS-485和RS-422有什么区别?

答:RS-485接口是在RS-422基础上发展起来的一种EIA标准串行接口,采用“平衡差分驱动”方式。RS-485接口满足RS-422的全部技术规范,可以用于RS-422通信。前者是半双工,而后者是全双工。

15.PPI通信电缆和网络连接器应该怎样连接?3台S7-226进行PPI通信时,各PLC的偏流电阻应该拨在“ON”还是拨在“OFF”位置上?

答:西门子的专用PROFIBUS电缆中有两根线,一根为红色,一根为绿色,上面标有“A”和“B”,这两根线只要与网络接头上相对应的“A”和“B”接线端子相连即可(如“A”线与“A”接线端相连)。全部置于“OFF”上。

16.SM30中赋值为2和9时的含义分别是什么?

答:PPI通信的主站模式;自由口通信,波特率为:9600bit/s。17.常用的变频器有几种调速方法?

答:一般的变频器的调速方法有键盘调速、多段调速、通信调速和外部模拟量调速等。18.将例8-6中的晶体管输出的PLC换成继电器输出的PLC,则接线图有怎样的变化?若改为三菱FX2N晶体管输出PLC,则接线图又将如何变化?

解:

+24VGNDSB1MI0.0PLC1LQ0.0LNFU+24VDIN1L1L2MM440变频器UVWM3GND24VPEML+EM232I0M0AIN+AIN-20.PLC的选型原则有哪些?解: