课题一: 常用低压电器维修
单元一:组合开关(转换开关)
一、基本知识和选型使用
(一)组合开关的作用:主要用于交流50Hz380V直流220V电源引入,5KW以下小容量电
动机的直接起动,不频繁接通、分断的电源开关。
(二)图形符号、文字符号
(三)规格型号表达的意义:
(四)常用型号与规格(HZ10系列)
HZ10—10/3、2 HZ10—25/3、2
HZ10—60/3、2 HZ10—100/3、2 HZ10—150/3、 HZ10—200/3、
(五)选型计算:
组合开关的选择适用按电动机额定电流来计算:组合开关触片通电额定电流按交流电动机额定电流的(1.5~2.5)倍来选择。即:
IC??1.5~2.5?IN
举例:有一台三相交流电动机额定电流为10A,选择组合开关(按2倍电机额定电流选
择) IC?2IN?2?10?20? 计算结果为20A。
查常用型号与规格(HZ10系列)选用型号HZ10—25/3
二、组合开关维修实习训练:
( 选用HZ10—25/3组合开关,每一位学生发放一只。由指导教师首先讲解结构并操作示范)
(一) 组合开关的组成:1、手柄 2、转轴 3、弹簧 4、船型凸轮 5、白色定位绝缘隔板
0 / 20
6、绝缘方轴 7、圆形动触片 8、静触片 9、上盖板 10、绝缘垫板
(二)拆卸步
骤:
1、 取下手柄
2、 取下上盖板,连同转轴定位弹簧一同抽出。 3、 取出定位船型凸轮和白色定位隔板。 4、 抽出绝缘方轴
5、分别取下各相绝缘垫板和绝缘垫板圆形凹槽内的圆形动触片和静触片。 (三)检查修理:
1、检查动、静触片是否严重磨损、灼伤、损坏,如果有上述情况进行更换动、静触片。 2、检查支撑动触片的圆形红色绝缘纤维板是否破裂、损坏,如果破裂、损坏必须更换。 3、检查转轴定位弹簧是否失去弹性或脱落,如果失去弹性应更换;若脱落必须重新安
1 / 20
装到位。
4、检查定位船型凸轮在白色定位隔板定位方向安放是否正确,如果方向错了必须将方向转动90度安装到位。
(四)组装步骤:
1、 分别将各相各层绝缘隔板槽内放入对应的圆形动触片和静触片。绝缘隔板和触片按
序重叠安装。
2、 插入绝缘方轴于各层绝缘隔板槽内放入的圆形动触片的中间方形孔中。 3、 放入白色定位隔板按规定方向安入定位船型凸轮 4、 插入定位弹簧联体转轴盖好上盖板 5、 旋紧上盖板两侧固定螺冒 5、 安装好手柄。
单元二熔断器
一、基本知识和选型使用
(一)熔断器的作用:熔断器配电电路和电动机控制线路中用作严重过载和短路保护的电器。它串联在线路中,当线路或电气设备发生短路或严重过载时,熔断器中的熔体首先熔断,使线路或电气设备脱离电源,起到保护作用。
(二)图形符号、文字符号 FU
(三)分类: 1、按结构分:
(1)开启式 (2)半封闭式 (3)封闭式
(4)有填料管式 (5)无料管式 (6)有填料螺旋式 2、按用途分:
(1)一般工业用熔断器。(2)保护SCR用快速熔断器。(3)自复式熔断器。 3、常用的熔断器:
(1)瓷插式 (2)螺旋式 (3)快速熔断器:
(四)规格型号表达的意义
2 / 20