扣件式钢管(拉吊卸荷)脚手架设计计算书(+28.00 ~ +40.80m)段
工程名称:蕉岭县桂岭宾馆综合楼 编制单位:广东省蕉岭县建筑工程公司 本计算书参考书籍:
(1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2001,2002年版)
(2)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91) (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99) (4)《钢结构设计规范》(GB50017—2003) (5)《一般用途钢丝绳》(GB/T 20118-2006)
(6)《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001)(2006年版); (7)《混凝土结构设计规范》(G1350010-2002) (8) 施工图纸 1.计算参数设定 (1)基本参数
脚手架采用Φ48×3.5钢管,内立杆离墙0.20m,拉吊段高度16.40m;立杆步距h=1.80m,立杆纵距La=1.50m,立杆横距0.80m,拉吊段底标高+28.00m(即8层梁板处);纵向杆上有1条横向杆,平桥脚手板铺6层。
1 / 8
(2)钢管截面特征
钢管类型Φ48×3.5mm,截面积A=489mm,惯性矩I=121900mm;截面模量W=5080mm3,回转半径i=15.8mm,每米长质量 0.0376kN/m;Q235钢抗拉,抗压和抗弯强度设计值f=205.00N/mm2,弹性模量E=206000N/mm2。
(3)荷载标准值 1)永久荷载标准值
每米立杆承受的结构自重标准值0.1248kN/m 脚手板采用竹串片脚手板, 自重标准值为0.35kN/m2
栏杆和挡板采用栏杆、竹串片脚手板挡板,自重标准值为0.140kN/m 脚手架上吊挂的安全设施(安全网), 自重标准值0.002kN/m2 2)施工均布活荷载标准值
装修脚手架2.00kN/m2,结构脚手架3.00kN/m2 3)作用于脚手架上的水平风荷截标准值ωk
拉吊段高度为16.40m,拉吊段底离地高度28.00m,地面粗糙度按C类风压高度变化系数μz=1.00
挡风系数载体型系数
μs=1.0
水平风荷截标准值
ωk=0.7μzμsωo=0.7×1.00×1.128×0.30=0.24kN/m2 2.纵横向水平杆验算 (1)横向杆的计算:
横向杆按照简支梁进行强度和挠度计算,横向杆在纵向杆的上面。 1)均布荷载值计算
横向杆的自重标准值 q1=0.0376kN/m
脚手板的荷载标准值 q2=0.35×0.75=0.26kN/m 活荷载标准值 Q=3.00×0.75=2.25kN/m
荷载的计算值 q=1.2×(0.0376+0.26)+1.4×2.25=3.51kN/m 2)抗弯强度计算
Mmax=qL2/8=3.51×0.802/8=0.28kN.m=280800N.mm =Mmax/W=280800/5080=55.28N/mm2
横向水平杆的抗弯强度σ=55.28N/mm2<f=205N/mm2,满足要求。 3)挠度计算
2 / 8
2
4
=1.128,背靠建筑物按敞开,框架和开洞墙计算,则脚手架风荷=1.0×1.128=1.128,工程位于广东蕉岭,基本风压ω0=0.30kN/m2
q=0.0376+0.26+2.25=2.55kN/m
υmax=5qL/384EI=5×2.55×800/(384EI)=0.54mm
横向水平杆的挠度υmax=0.54mm <[υ]=L/150=800/150=5.33mm和10mm,满足要求。
4
4
(2)纵向杆的计算
纵向杆按照四跨连续梁进行强度和挠度计算,横向杆在纵向杆的上面。 1)荷载值计算
横向杆的自重标准值 P11=0.0376×0.80=0.03kN 脚手板的荷载标准值 P12=0.35×0.80×0.75=0.21kN 活荷载标准值 Q=2×0.80×0.75=1.20kN 荷载的计算值 P1=1.2×(0.03+0.21)=0.29kN P2=1.4×1.20=1.68kN 2)抗弯强度计算
弯矩系数KM1=0.077
M1=0.077qL2=0.077×1.2×0.0376×1.502=0.01kN.m 弯矩系数KM2=0.169
M2=0.169p1L=0.169×0.29×1.50=0.07kN.m 弯矩系数KM3=0.210
3 / 8