好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

万科景观设计施工标准做法 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

200 厚 C20 钢筋混凝土结构 压顶

1,普通石材压顶构造做法1

面层(厚度<50)20 厚防水砂浆(1:2 水泥砂浆加 5%防水剂) 3 厚聚合物水泥基防水涂抹 20 厚 1:3 水泥砂浆找平层

钢筋混凝土结构 (三)游泳池设计要求

1,游泳池结构钢筋混凝土结构(自防水) 2,压顶可采用花岗岩,厚度不超过50mm 3,淋浴地面应考虑防滑及排水顺畅

4,游泳池池壁、池底交接处阴角,台阶阴角需倒圆角

5,游泳池下池台阶宽度不小于 350mm,高度不大于200mm(儿童游泳池台阶高度以100mm为宜)。台阶应设扶手,扶手可采用?50x3不锈钢管,扶手高度900MM。扶手安装采用预埋件安装。 6,池底图案应有详细大样及材料色彩选型 7,游泳池水处理

设计池水在进行过滤净化前,应先将水中的杂物经过毛发聚集器进行预净化; 过滤砂缸应选用强度高,耐腐蚀、滤速高、过滤效果好的产品,并宜安装,操作简便,外型美观,过滤介质一般采用石英砂;

为保证泳池的水质质量,应向循环水中投加混凝剂、PH 值调整剂和除藻 剂等;泳池水必须进行消毒杀菌处理。 8,游泳池溢流口及溢流沟设计要求

沿池壁两侧或周边设置齐岸外溢式溢流水槽;

溢流水槽的截面尺寸,宜按池水循环水量 10%~15%计算确定,但槽的最 小宽度宜为 200mm;

槽内应设排水口,排水口均匀布置,排水口数量计算确定;槽底应有 1%的坡度坡向排水口;

9,游泳池辅助用房(更衣、淋浴) 更衣间应设置排水措施;

淋浴间应设置冷、热水管道和排水措施; 10,构造做法

池壁做法 (从外到内) 面层(玻璃马赛克或瓷片) 20 厚 1:2 聚合物水泥砂浆 聚合物水泥基防水涂抹 1。0 厚

结构面板一律先清除干净(包括油污,浮浆),蜂窝麻面,用 1:2.5 水 泥砂浆嵌平补实

池底做法 (从上到下) 玻璃马赛克 (瓷片) 20 厚 1:2 聚合物水泥砂浆 聚合物水泥基防水涂抹 1。0 厚

结构面板一律先清除干净(包括油污,浮浆),蜂窝麻面,用 1:2.5 水 泥砂浆嵌平补实

100 厚 C10 混凝土垫层 素土夯实>92%

游泳池平台做法(从上到下) 面层

30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 100 厚 C10 混凝土 150 厚 6%水泥石粉渣 素土夯实>92%水

下墙体做法(水吧吧凳等) 面层 (玻璃马赛克或面砖)

20 厚 1:3 聚合物水泥砂浆 砖砌

钢筋混凝土池底

消毒浸脚池池底构造做法 面层(玻璃马赛克或面砖) z

20 厚 1:3 聚合物水泥砂浆 z C20 钢筋混凝土结构 100 厚 C10 混凝土 150 厚 6%水泥石粉渣 素土夯实>92%

消毒浸脚池池壁构造做法 面层(玻璃马赛克或面砖) 20 厚 1:3 聚合物水泥砂浆 C20 钢筋混凝土结构 (四)按摩池

1,水力按摩池水处理设计 宜选用内水型喷嘴;

喷嘴沿池壁布置,应高出座位坐板 0.20 米,其间距宜为 0.7~1.0 米,如为矩形池,喷嘴不得相对布置,以保证相互不受干扰;

喷头进气为环境空气时,进气管管口应设调节进气量的控制管帽,且进气口应高出池内水面不小于 200mm;

喷头进气为气泵供给时,气泵应高出池内水面不小于 200mm;

如气泵应低于池内水面,供气管应设计成倒 U 字形,且倒 U 字型管底,应高出池内水面不小于 200mm; 2,气泡按摩池水处理设计

池内应设气泡躺席、气泡坐席和池底气泡;

气泡由空气泵知道,其容量根据池内喷头、气床和池底气泡席数量确定; 气床和气席按所带孔数计算;

气泵位置应高处池内水面 400mm,如有困难时,供气管应设计成倒 U 形状,倒 U 形管底高出池内水面 450mm,防止池水回流到气泵系统; 喷气嘴、喷水嘴和供气、供水管道,应采用铜管或薄壁不锈钢管; 3, 按摩池池底构造做法 面层

20 厚 1:3 聚合物水泥砂浆 钢筋混凝土池底

4, 按摩池座椅构造做法 面层

万科景观设计施工标准做法 - 图文