拌和站标准化建设规范 1.1 拌和站建设

1.1.1 每个合同段所有用于桥梁、隧道(不含初支喷射混凝土)、通道涵洞等永久工程所采用水泥混凝土必须进行集中拌和。

1.1.2 拌和站建设应参照3.8条规定。水泥混凝土拌和站占

2

。地面积不宜少于10000 m拌和站场区设计应综合考虑,

合理划分拌和作业区、1.1.3

材料计量区、材料堆放区及运输车辆停放区。 拌和站内场地应符合下列规定:1.1.4

厚碎石或选用厚度不小)站内场地宜设置不小于a15cm水泥混C20采用不小于石灰改善土,10cm厚的30cm于的5% 凝土进行硬化。15cm)站内行车道的基础应碾压密实,宜设置不小于b石灰改善土,采用5%的厚碎石垫层或选用厚度不小于30cm 水泥混凝土进行硬化。C2015cm不小于厚的、重型车辆行车便道基础应)大型作业区(如拌和站)c 碾压密实,宜设置不小于20cm厚碎石,或选用厚度不小于40cm的5%石灰改善土,采用不小于20cm厚的C20水泥混凝土进行硬化。

1.1.5 集料仓建设应符合下列规定:

a)砂石集料仓应按待检区和已检区设置,料仓的大小、数

量应根据工程需要合理设置。

b)砂石集料仓应设置防雨棚,防雨棚下部应采用钢结构,棚顶采用彩钢瓦,四周应有围护,能遮挡雨雪,棚高不小于7.5m。防雨棚设计须充分考虑到雨雪和强风的影响,应有足够的强度和刚度。

c)料仓之间应采用砌墙体或水泥混凝土墙体隔开,顶宽不小于30cm,高度以集料不串料为原则,但不小于180cm,墙体采用水泥砂浆抹面,墙体端部设置黄黑警示标线;仓内地面应设不小于4%的单向排水坡,不得积水;仓外应设置排水沟,排水沟宽度不小于20cm,深度不小于20cm,沟顶宜用格栅网覆盖。

搅拌机料仓及配料斗上方需搭设防雨棚,配料斗棚高1.1.6 度以满足装载机作业为宜,防雨棚应采用钢结构,棚顶采用彩钢板。

1.1.7 原材料管理应符合下列规定:

a)散装水泥、粉煤灰应使用储存罐储存,不同厂家、品种、标号、批次应分罐保存,严禁混装。散装水泥、掺和料储存罐应按规定要求安装避雷设施,并设置缆风绳。 b)集料应按不同粒径、不同品种分仓存放,严禁混堆或交叉堆放;含泥量超过规范要求或C40及其以上水泥混凝土用的砂石料应在装车地点进行清洗;进场后集料应按规定标识其质量检验状态。

c)液态外加剂、粉状外加剂均应设置库房储存,下部铺设木板,使外加剂储存离地不小于30cm,离四周墙体不小于30cm 。受潮、过期、变质的水泥、掺和料、外加剂不得随意丢弃,应运送到指定地点集中处理。 1.2 设备配置

1.2.1 拌和设备应采用质量法自动计量,且具备电脑控制及打印功能,集料仓进料口尺寸大小应与装载机送料斗尺寸相. 匹配,集料仓之间应安装隔板,高度不小于50cm,防止串料;计量设备应通过当地政府计量部门标定后方可投入生产,在使用过程中应至少每半年复检一次,确保计量准确。 1.2.2 水泥混凝土拌和站应符合下列规定:

a)拌和站宜采用四仓式自动计量标准,粗集料应按4.75~13.2mm、13.2~19mm、19~31.5mm三种粒级进行采集和掺配;预制梁的专用拌和站,粗集料可只配备4.75~13.2mm、13.2~19mm两档料仓。

b)搅拌主机为封闭式强制型,性能应保持良好,单机3 。120m/h生产能力应不低于拌和站建设完成后,需要根据拌和机的功率长期配备1.2.3

相应的备用发电机,确保拌和站有可靠的电源使用。 条规定。8.31.2.4 拌和站的临时用电参照 标识标牌1.3 ,净高×净宽)5m1.3.1 大门采用门式钢结构,尺寸为×6m(“××公路××工程×门头标明。×框架断面尺寸