好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

科电中威KDZW-35D电能质量分析仪使用说明书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

图4 主菜单

方向键选中,确定键进入相应界面,在每个界面的下方都有按键的操作说明。

7. 参数设置

图5 参数设置

序号:为当前仪器数据组的编号,按数字键输入相应数字编号,最多为6位。

台站、线路:所要测试的电网台站、线路编号。通过数字键直接输入。最多为5位。

接线方式:三元件Y型表示现场接线为星形接法,两元件V型表示现场接线为V 形接

11 /18

法。

额定电压:现场被测试系统的电压,必须输入正确,否则影响参数计算的精度。分57.7V、

100V、220V、380V。通过“←”“→”键来选择。

电流量程:钳表的量程,多个档位:5A、50A、500A 和1500A。必须输入正确,否则影 响参数计算的精度,通过“←”“→”键来选择。

PT、CT变比:表示现场测量PT、CT二次电压、电流和功率等参量,要反算PT、

CT一次电压、电流和功率等参量,必须设定现场实际的变比。 是否存储:用来设定是否存储。通过“←”“→”键来选择“是”或“否”。 记录间隔:用来设定存储的间隔。有“帧/5秒”、“帧/15秒”、“帧/30秒”、“帧/1

分”、“帧/2分”、“帧/5分”、“帧/15分”、“帧/30分”等间隔段。通 过“←”“→”键来选择。

测试员:测试员编号,数字键直接输入,最多为2位。 测试点:被测点是“公共点”或“用户”;

电压等级:被测点的电压等级,分0.38kV、6kV、10kV、35kV、66kV、110kV;必须正 确输入,否则影响谐波电压的国标允许值,造成越限判别错误。

短路容量:被测量系统公共连接点的最小短路容量,需要正确输入否则影响谐波电流的 国标允许值,造成越限判别错误。

供电容量:公共连接点的供电容量,只在测试点为“用户”时需要正确输入,否则影响 谐波电流的国标允许值,造成越限判别错误。

协议容量:用户用电容量,只在测试点为“用户”时需要正确输入,否则影响谐波电流 的国标允许值,造成越限判别错误。

8 基本电参量

主要测量现场的三相电压、电流、功率、功率因数和频率等电参量。

12 /18

图6 基本电参量

9 闪变测量

闪变是由于电源电压变化而产生,以波动量化表示,数值越大,波动越大。电压变动与电压变化的持续时间和幅度有关。短时闪变在10 分钟内测得,而长时闪变在2 小时内测得。

图5 闪变测量

13 /18

10 不平衡及偏差

不平衡度指三相电力系统中三相不平衡的程度用电压和电流负序分量与正序分量得方均根百分比表示,分为电压不平衡和电流不平衡。偏差指三相电压和频率的偏差,表示测量值和额定值的差与额定值的百分比。

图6 不平衡及偏差

11 谐波测试

谐波(Harmonic)即对周期性的变化量进行傅里叶级数分解,得到频率为大于1的整数倍基波频率的分量,它是由电网中非线性负荷而产生的。

谐波准确度:A级

级别 被测量 电压 A 电流 14 /18

条件 Uh≥1%UN Uh<1%UN Ih≥3%IN Ih<3%IN 最大允许误差 5%Uh 0.05%UN 5%Ih 0.15%IN 相角误差 ≤±5° 或h×±1 ≤±5° 或h×±1 表中 1.Un为标称电压,Uh为谐波电压测量量;In为额定电流,Ih为谐波电流测 量量。

2.A级仪器频率测量范围为0~2500Hz,用于较精确的测量,仪器的相角测量误 差小于等于±5°或±1×h°

本仪器提供63次以内的谐波分析功能。主要分电压、电流谐波报表显示、谐波有功、无功、相角以及电压、电流谐波频谱图。

11.1 电流电压谐波

电压、电流谐波最多测量和记录63次谐波,并计算A、B、C三相电压、电流总谐波畸变率。谐波是电压、电流或功率正弦波周期性失真。电压、电流谐波以表格的形式显示1-63次谐波的含量,电压谐波的数值以基波的百分比形式表示,电流谐波的数值以有效值形式表示。

按“↑”“↓”键在A相电压、B相电压、C相电压、A相电流、B相电流、C相电流通道之间反复切换。按“←”键翻页,共9页。按“→”键在电压电流谐波、谐波功率相位、电压电流频谱之间反复切换。

按“取消”键退出此画面。

图7 电压谐波

15 /18

科电中威KDZW-35D电能质量分析仪使用说明书

图4主菜单方向键选中,确定键进入相应界面,在每个界面的下方都有按键的操作说明。7.参数设置图5参数设置序号:为当前仪器数据组的编号,按数字键输入相应数字编号,最多为6位。台站、线路:所要测试的电网台站、线路编号。通过数字
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
08c5t4n4lr4mu7526k929d31q9p63i00eem
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享