高低压变配电设备主要技术要求

一、高低压配电柜

(一)、技术条件通用条款

1、使用环境条件:

(1)环境温度:-40℃—+40℃

(2)海拔高度:<1000m

(3)相对湿度:日平均值≤95%,月平均值≤90%

(4)最大日温差:25℃

(5)环境条件:户内,无明显尘埃和腐蚀性气体

(6)污染等级:2级

(7)抗地震能力:7级烈度

2、防护等级:IP4X。

3、货物壳体表面处理和颜色:计算机灰,并且由生产厂具备的自动喷塑生产流水线进行表面喷塑,以保证表面涂覆的可靠质量。

4、标准的适用和执行:

投标人所提供的货物除应满足本技术要求以外,还应符合中华人民共和国国家标准,如这些标准内容有冲突,按高的标准执行。

(1)GB3906-2006《3~35KV户内交流高压开关设备》

(2)DL404-91《户内交流高压开关柜订货技术条件》

(3)GB311.1-83和GB311.2~311.6-83《高电压试验技术》

(4)GB863《交流高压电器在长期工作时的发热》

(5)SD201《交流高压隔离开关的技术条件》

(6)SD318-89《高压开关柜闭锁装置技术条件》

(7)GB2706《交流高压电器动热稳定试验方法》

(8)DL403-91《10~35户内高压真空断路器订货技术条件》

(9)SDJ5-85《高压配电装置设计技术规程》

(10)GB763《交流高压电器在长时间工作时的发热》

(11)GB7251.1-2005 《低压成套开关设备和控制设备》

第 1 页共16 页

(12)GB762-81 《电气设备额定电流》

(13)IEC157-1 《低压开关设备及控制设备》

(14)IEC229-1A 《短路保护并列设备》

(15)IEC60439 《低压成套开关设备和控制设备》

(16)GB4942.4-93 《低压电气外壳防护等级》

(17)ZBK36001-89 《低压抽出式成套开关设备》

(18)GB1208-87 《电流互感器》

(19)IEC-185 《电流互感器》

(20)GB3983.1-89 《低电压并联电容器》

(21)GB91667-88 《低压成套开关设备基本试验方法》

(22)GB50150-96 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》

(23)GB50171-96 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》

(24)GB50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》

(25)国家现行包装运输标准。

凡本技术要求未特别提及的地方,也应符合中华人民共和国现行的有关国家标准。

5、铭牌:

每台开关柜、每段母线桥均应配备铭牌,铭牌要铆固固定在明显易见的外壳表面上。铭牌上标记的内容:

(1)产品名称、型号规格

(2)制造厂商名称和商标

(3)制造年、月和出厂日期

(4)出厂编号