地下室防水施工方案

一、 编制依据

1、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) 2、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 3、济南龙园小区住宅项目B区工程施工图 4、企业管理体系文件 二、 工程概况

龙园小区住宅项目B区工程位于济南市高新区大山坡东侧地块,地下一层为储藏室,地下室采用二道设防:结构采用普通防水混凝土,地下室结构混凝土内掺加HA复合膨胀防水剂,抗渗等级P6,同时掺加聚丙烯(HDC-PP)化学纤维以减少裂缝。结构外防水采用1.5厚LM防水涂膜,结构水平施工缝间混凝土应一次浇筑完毕,不留竖向施工缝。地下室结构主体均采用防水水泥砂浆(掺外加剂)。 三、 施工准备 (一) 材料要求

1、防水卷材:4厚SBS改性沥青防水卷材和350号石油沥青油毡须有出厂合格证,有相关资质等级检测部门出具的检测报告、产品性能和使用说明书;进场后进行外观检查,合格后按规定取样复试,并进行见证取样和送检。(地下室底板)

2、底胶:冷底子油:应与卷材及胶粘剂的材性相容。 3、二甲苯或乙酸乙酯:用于稀释或清洗工具。 (二)作业条件

1、地下防水层施工,当地下水位较高时,施工防水层前应降低地下水,地下水位降低至防水层底标高下30㎝,并保证防水层施工完毕。

2、防水怪的基层表面庆将尘土杂物清扫干净;表面残留的灰浆硬块及突出部分应清除干净,不得有空鼓、开裂、起砂及脱皮等现象。

3、基层表面应保持干燥,含水率不大于90%,并要平整牢固,阴阳角处做成圆弧角。

4、防水层所用材料均属易燃品,应单独存放,远离火源,做好防火工作。 四、质量要求 (一)卷材防水

项 序 1 质量 主控项目 2 细部做法 套材料必须符合设计要求。 卷进材防水层及转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均符合设计要求 基层应牢固、基层应洁净、平 基层质量 整不得有空鼓、松动、起砂和蜕皮,基层阴阳角应作圆弧形。 一般项目 卷材搭接缝 卷材搭接应粘接牢固,密封严密,不得有皱折、翘皮和鼓泡等缺陷。 保护层 侧墙卷材防水层的保护层与防检查项目 卷材及配套材料允许偏差或允许值 卷材防不层所用卷材及主要配水层粘结牢固、结合紧密、厚度均匀一致。 卷材搭接宽度允 许偏差 五、 工艺流程 车库底板防水

基层清理 找平层 喷涂底胶 附加层加工 铺贴卷材防水层 做保护层。 六、 操作工艺 (一) 卷材防水 1、

基层清理

小于10㎜ 涂刷底毅然前应将基层上尘土、杂物清理干净。 2、

找平层

在车库顶板上做2㎝厚1:2水泥砂浆找平层,待强度上来后,方可进行下道工序施工。 3、

喷涂底胶

将底胶均匀的涂刷到基层上,厚薄一致,不得有漏涂和白底现象,阴阳角、管根部位可用毛书涂刷,干燥至不粘手时可进行下道工序。 4、

附加层处理

用毛刷在管根、伸缩缝等处均匀涂刷,做好附加层,厚度宜为2㎜,待其固化后即可进行下道工序。 5、

铺贴卷材防水层

1)、铺贴前应配好尺寸,弹出标准线。

2)、铺贴卷材前,先将卷材摊铺在干净平整的基层上,找好位置后,将卷材卷起。用喷灯一边给卷材加热,使其具有粘性,一边摊铺。 6、接头处理

两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100㎜。采用双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3 ~1-2幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。 7、卷材末端收头

为使卷材收头粘结牢固,较短的一段不应小于1000㎜,接头处应加长150㎜。

8、防水细部构造处理

采用外防外贴法时,先贴立面,后铺平面,平立面交接处,立面卷材卷上500㎜进行搭接,板面卷材压住进行施工。 9、做保护层

平面:用50厚的C20细石混凝土做保护层,用木抹压实收平,养护并注意防冻处理。

七、 应注意的质量问题 1、

空鼓:卷材防水层空鼓,发生在找平层卷材之间,且多在卷材接缝

处,其原因是找平层不干,含水率大;空气排除不彻底,卷材没有粘结牢固。涂料防水层空鼓,发生在找平层与涂膜之间,其原因是基层含水率过大,施工时要控制基层含水率,接缝处认真操作。

下面为附送毕业论文致谢词范文!不需要的可以编辑删除!谢谢!

毕业论文致谢词

我的毕业论文是在韦xx老师的精心指导和大力支持下完成的,他渊博的知识开阔的视野给了我深深的启迪,论文凝聚着他的血汗,他以严谨的治学态度和敬业精神深深的感染了我对我的工作学习产生了深渊的影响,在此我向他表示衷心的谢意

这三年来感谢广西工业职业技术学院汽车工程系的老师对我专业思维及专业技能的培养,他们在学业上的心细指导为我工作和继续学习打下了良好的基础,在这里我要像诸位老师深深的鞠上一躬!特别是我的班主任吴廷川老师,虽然他不是我的专业老师,但是在这三年来,在思想以及生活上给

地下室防水施工方案(修改)

地下室防水施工方案一、编制依据1、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)2、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)3、济南龙园小区住宅项目B区工程施工图4、企业管理体系文件二、工程概况龙园小区住宅项目B区工程位于济南市高新区大山坡东侧地块,地下一层为储藏室,地下室采用二道设防:结构采用普通防水混凝土,地
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
08azn9kfvv6tzp834d3b207lq1bbd101ehu
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享