OVATION与AB PLC的通信配置

于树新

OVATION系统可以实现和AB PLC的无缝连接。在华能海门电厂吹灰程控系统和等离子程控系统中均采用AB的PLC,就地不设监控站,直接和DCS通信由DCS侧控制。通信配置方便,效果良好。

一、硬件连接

AB PLC的ENBT模块可以直接通过网线连接到OVATION控制器的N1端口,也可以连接到OVATION交换机的IP端口。

1. PLC直接连接OVATION控制器

PLC一般配有1到2个ENBT模块,如果配置一个ENBT模块,则需要通过一个交换机分别连接到一对控制器的N1口。如果配有两个ENBT模块分别连接到OVATOIN的一对控制器,实现两路冗余通信。由于两个模块设置的IP地址是不同的,例如两个地址分别为192.168.3.131,192.168.3.132一个连接DROP16,另一个连接DROP66,当连接DROP16的模块出现问题时,控制器需要切换到DROP66才能继续通信。切换既可以为手动切换,也可以设置成控制器自动切换。 2. PLC连接OVATION的交换机

无论是一个ENBT模块通信,还是两个ENBT模块的冗余通信,可以直接将ENBT模块连接到OVATION交换机的IP端口。冗余通信时跟上述描述一样,也要考虑控制器的切换问题。 海门电厂由于PLC得组态工具RSLogix5000装在OVATION的操作站上,需要连接PLC进行组态,所以采用了通信网线连接到Ovation交换机的方式。 二、OVATION侧的配置

1. 进入DROPn/configuration/controller/devices/device numbers,右键添加Device2,类型为ALLEN BRADLEY,如下所示:

2. 进入DROPn/configuration/ controller/controller networking,右键添加,修改控制子网掩码为:255.255.254.0

3. Ovation3.1以上版本默认将TELNET的功能关闭,进入DROPn/configuration/controller/services 右键插入新的service并Enable. 已方便测试

4. 进入DROPn/IO DEVICES/IO Device 0 IOIC,右键添加如图

AB PLC 通信 - 图文