机床电器控制电子教案
三、熔断器的选用 9
机床电器控制电子教案
熔断器有不同的类型和规格。对熔断器的要求是:在电气设备正常运行时,熔断器应不熔断;在出现短路故障时,应立即熔断}在电流发生正常变动(如电动机启动过程)时, 熔断器应不熔断;在用电设备持续过载时,应延时熔断。 对熔断器的选用主要包括熔断器类型、熔断器额定电压、熔断器额定电流和熔体额定电流的选用。 1.熔断器类型的选用 根据使用环境、负载性质和短路电流的大小选用适当类型的熔断器。
10
机床电器控制电子教案
例如,对于容量较小的照明电路,可选用RT系列圆筒帽形熔断器或RCIA系列瓷插式熔断器;对于短路电流相当大的电路或有易燃气体的环境,应选用RTO系列有填料封闭管式熔断器;在机床控制线路中,多选用RL系列螺旋式熔断器;用于半导体功率元件及晶闸管的保护时,应选用RS或RLS系列快速熔断器。 2.熔断器额定电压和额定电流的选用 熔断器的额定电压必须等于或大于线路的额定电压;熔断器的额定电流必须等于或大于所装熔体的额定电流;熔断器的分断能力应大于电路中可能出现的最大短路电流。 3.熔体额定电流的选用 (1)对照明和电热等电流较平稳、无冲击电流的负载的短路保护,熔体的额定电流应等于或稍大于负载的额定电流。 (2)对一台不经常启动且启动时间不长昀电动机的短路保护,熔体的额定电流IRN应大于或等于1. 5—2.5倍电动机额定电流b,即: IRN≥(1. 5~2. 5)IN (3)对多台电动机的短路保护,熔体的额定电流应大于或等于其中最大容量电动机的额定电流Iximax的1.5~2.5倍,再加上其余电动机额定电流的总和∑IN,即: IRN≥(1. 5—2. 5)INmax+∑IN 例题 例1-1某机床电动机的型号为Y112 M-4,额定功率为4 kW,额定电压为380 V,
11
机床电器控制电子教案
额定电流为8.8 A,该电动机正常工作时不需要频繁启动。若用熔断器为该电动机提供短路保护,试确定熔断器的型号规格。 解:(1)选择熔断器的类型:该电动机是在机床中使用,所以熔断器可选用RL1系列旋式熔断器。 (2)选择熔体额定电流:由于所保护的电动机不需要经常启动,则熔体额定电流取为: IRN一(1. 5~2.5)×8.8≈13. 2~22 A 查表1-5得熔体额定电流为:IRN =20 A或15 A,但选取时通常留有一定余量,故一般取IRN =20 A (3)选择熔断器的额定电流和电压:查表1 5,可选取RLl-60/20型熔断器,其额定电流为60 A,额定电压为500V。 四、熔断器的安装与使用 1.用于安装使用的熔断器应完整无损,并标有额定电压、额定电流值。 2.熔断器安装时应保证熔体与夹头、夹头与夹座接触良好。瓷插式熔断器应垂直安装。螺旋式熔断器接线时,电源线应接在下接线座上,负载线应接在上接线座上,以保证能安全地更换熔管。 3-熔断器内要安装合格的熔体,不能用多根小规格的熔体并联代替一根大规格的熔体。在多级保护的场合,各级熔体应相互配合,上级熔断器的额定电流等级以大于下级熔断器的额定电流等级两级为宜。 4.更换熔体或熔管时,必须切断电源,尤其不允许带负荷操作,以免发生电弧灼伤。管式熔断器的熔体应用专用的绝缘插拔器进行更换。
12
机床电器控制电子教案
5.对RM10系列熔断器,在切断过三次相当于分断能力的电流后,必须更换熔断管,以保证能可靠地切断所规定分断能力的电流。 6.熔体熔断后,应分析原因排除故障后,再更换新的熔体。在更换新的熔体时,不能轻易改变熔体的规格,更不能使用铜丝或铁丝代替熔体。 7.熔断器兼作隔离器件使用时,应安装在控制开关的电源进线端;若仅作短路保护用,应装在控制开关的出线端。 五、熔断器的常见故障及处理方法 熔断器的常见故障及处理方法见表1-6。 表1-6 熔断器的常见故障爰赴理方法
作业布置 书P17 习题1-2:1、2小题书,P18: 8题。 后记
13
机床电器控制电子教案
14