柱间距(mm) 杆间距(mm) 杆数(根) 撑小梁根数 悬挑长度 (mm) 500×1100、600×900、650×850、900×600、450 1000×550 及其他高支模区域小截面梁 350×1600、400×1650、500×1200、550×1300、600×1000、650×950、650×1100、700×850、 450 700×900、700×1000、750×950、800×800、900×700、900×800、1100×600 350×2350、400×1900 400×2700 500×1700、600×1200、600×1300、600×1500、450 600×1800、600×1900、800×1200、800×1300、 600×1800、700×1200、750×1000、800×900、800×1000、900×1100、

400+b 1 / 200 400+b 2 / 200 450 450 400+b 400+b 2 2 3 3 150 100 [b/200400+b 2 ]+1 200 450 400+b 2 / 200

900×1200、1000×800、 1100×700、1200×700 600×1900、800×1400、1000×1200、1200×1200 500×2900 450 400+b 3 / 200 450 400+b 3 3 200 对于支模高度大于8m的非盘扣架区域,板底立杆间距为800×800,梁底立杆间距为400mm。对于跨度大于 4m 的梁,模板需进行起拱,起拱高度为全跨长度的 1/1000~3/1000,遇主次梁交接时,先主梁起拱,后次梁起拱。

竖向第一道对拉螺栓距离梁底不大于 250mm,靠近楼板底的对拉螺栓距板底不大于250mm。主楞水平间距 400mm,次楞间距 200mm。梁的高度大于 800mm 的对拉螺栓在其下部 2 排范围内应使用双螺帽。

梁侧模设计参数表

对拉螺杆数截面高度 量 图例 500mm<h≤1000mm 2

1000mm<h≤2000mm 3 2000mm<h≤4 2900mm (1)梁支撑系统采用钢管扣件式脚手架,梁侧两边的立杆距梁边不大于 350mm,立杆沿梁跨度方向间距为 450mm,立杆步距为 1500。其设置按 6.1.1.1 节进行施工。

(2)楼板支撑系统由立杆、横杆、连墙件、扣件、立杆垫座、立杆可调座、可调托撑、剪刀撑等组成。脚手架立杆纵横间距不大于 900mm,步距不大于 1800mm,支撑架立杆下加设 200×200×50mm 木垫板。

(3)柱模校正后,应采用斜撑或水平撑进行四周支撑,以确保整体稳定。当高度超过 4m 时,应群体或成列同时支模,并应将支撑练成一体,形成整体框架体系。当需单根支模时,柱宽大于 500mm 应每边在同一标高上设置不得

少于 2 根斜撑或水平撑。斜撑与地面的夹角为 45°-60°,下端用与预埋在楼板内的钢管用扣件连接。

(4)安装墙模板时,对拉螺栓与墙模板应垂直,松紧应一致,墙厚尺寸应正确。

(5)支撑架立杆、水平杆的构造要求应符合:

①立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度 a 不应超过 0.3m。 ②钢管规格、间距、扣件应符合设计要求。每根立柱底部应设置底座及垫板,垫板厚度不得小于 50mm。

③当立柱底部不在同一高度时,高处的纵向扫地杆应向低处延长不少于两跨,高低差不得大于 1m,立柱距边坡上方边缘不得小于 0.5m。

④立柱接长严禁搭接,必须采用对接扣件连接,相邻两立柱的对接接头不得在同步内,且对接接头沿竖向错开的距离不宜小于 500mm,各接头中心距主节点不宜大于步距的 1/3。

⑤严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定于水平拉杆上。 ⑥在立柱底距地面 200mm 高处,沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆。

⑦可调支托底部的立柱顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆。 (6)支撑架应设置剪刀撑,并应符合下列规定:

①在架体外侧周边及内部纵、横向每 5m~8m,应由底至顶设置连续竖向剪刀撑,剪刀撑宽度应为 5m~8m。

②在竖向剪刀撑顶部交点平面应设置连续水平剪刀撑。当支撑高度超过 8m,或施工总荷载大于 15kN/㎡,或集中线荷载大于 20kN/m 的支撑架,扫地杆的设置层应设置水平剪刀撑。水平剪刀撑至架体底平面距离与水平剪刀撑

间距不宜超过 8m。

③竖向剪刀撑斜杆与地面的倾角应为 45o~60o,水平剪刀撑与支架纵(或横)向夹角应为 45o~60o,剪刀撑斜杆的搭接接长时,搭接长度不应小于 1m,并应采用不少于 2 个旋转扣件固定。

④剪刀撑应采用搭接,搭接长度不得小于 500mm,并应采用 2 个旋转扣件分别在离杆端不小于 100mm 处进行固定。

⑤剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的水平杆或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于 150mm。

(7)其他构造要求

① 模板、钢筋及其他材料等施工荷载应均匀堆置,放平放稳。施工总荷载不得超过模板支撑系统设计荷载要求。

② 当支架立柱高度超过 5m 时,应在立柱周圈外侧和中间有结构柱的部位,按水平间距6-9m、竖向间距 2-3m 与建筑结构设置一个固结点。

③ 在无结构柱部位应采取预埋钢管等措施与建筑结构进行刚性连接,在有空间部位,支撑架宜超出顶部加载区投影范围向外延伸布置 2~3 跨。

支撑架的可调托座螺杆伸出长度不得超过 200mm,插入立杆内的长度不得小于 150mm。U 型支托与楞梁两侧间如有间隙,必须楔紧,安装时应保证上下同心。

⑤ 模板支撑系统在使用过程中,立柱底部不得松动悬空,不得任意拆除任何杆件,不得松动扣件,也不得用作缆风绳的拉接。

⑥ 混凝土浇筑前,施工单位项目技术负责人、项目总监确认具备混凝土浇筑的安全生产条件后,签署混凝土浇筑令,方可浇筑混凝土。